РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для плиты не нужны розетки. Чтобы это понять, достаточно прочесть одну страницу этой темы. Причем предыдущую
Ну попробуйте шестерку ВВГ запихать. Откройте Ютюб канал. Со звуком. Я услышу много новых для себя выражений. Да и зачем убирать штатный шнур?
мне было не удобно. Провод жесткий, чтоб тянуть к плите. Да и облагородить вывод кабеля из стены нужно.
Добрый день. Прошу у вас совета. У меня возникла проблема. При ремонте поставили диммер Legrand спустя 10 лет, комната отошла ребенку и он конечно же его поломал, теперь лампочки мигают, и уже две перегорели (лампочки светодиодные). Хотел заменить его, и купил другой по проще за 500р но там 2 входа для провода, а на старом 3, и как я их не менял... свет не работает. Вопрос: Можно ли как-то подключить диммер с двумя проводами вместо старого Легранда? Если да, то как? Можно ли вообще выкинуть диммер, и как-то провода соединить чтобы просто был свет Или все же стоит купить Легранд? И еще вопрос, диммеры вообще сочетаются с светодиодными лампочками? или будет мерцание постоянно? Заранее спасибо если кто ответит. Хочу добавить что в электрике я не очень силен, так что прошу попроще объяснить если не сложно)
Если на светодиодных лампочках нет пометки что они диммируемые - то несочитаются. 770061 он двухпроводной, уточните что у вас все же стояло или возьмите тестер и прозвоните провода, на двух по идее должно быть 220, третий идти на лампочку, либо все это пойдет в распайку.
Доброго времени суток! К сути. Имеем квартиру от застройщика, вместе с перепланировкой, решено заменить проводку. Новую разводку решено сделать по потолку. В связи с этим назрел вопрос, не опасно ли сверлить плиты перекрытия? Отверстия будут на 6, но их будет не мало. Глядя на ролики в ютубе, по потолку кидают такие шлейфы что мама не горюй. Перекопал весь интернет, конкретных указаний не нашел. Плиты пустотные 220мм ПК длинной до 6 метров с опиранием по 2м сторонам. Сверлить собираюсь исключительно в пустотах, без повреждения армирования. Сейчас 90% всей электрики делается по потолку, неужели все работают без подтверждения своей работы документами. Хотелось бы узнать мнение знающих людей, желательно с указанием на нормативный документ. Нужно ли на такие работы какие либо разрешения? Заранее спасибо!
Уважаемые, подскажите по такой ситуации. Лестничный проем, высота потолка 5,7 м. Сейчас делаю каркас потолка, потом зашивка ГКЛ. Над лестницей будет три светильника на разной высоте (как бы параллельно лестнице), см рисунок. Вопрос в подключении светильников. Потолок делаю с лесов, после их разборки добраться до потолка будет очень трудно. Поэтому подключать светильники традиционным способом (у потолка) видимо не очень хорошо. Тем более и светильников пока нет. Хочу сделать следующим образом. Выпустить из потолка провод типа ПВС (три куска необходимой длины), его подключить в распредкоробках. А светильники потом подключать внизу к этим спускам, соответсвенно и висеть они будут на этих проводах. Разумеется светильники, которые изначально подвешиваются на проводе, просто штатный провод выбрасываем и подключаем светильник к висящему с потолка. Рабочий вариант? Или есть какие-то подводные камни?
@Вовочка67, если светильники не тяжелые, то чем не вариант ? У меня так лет 10 висит уже светильник хэнд-мейд