Я еще утром попробовал покопать интернет, но даже инструкция к этому счетчику составлена такими ..., что там ничего нет про описания символов. и вообще про его работу.
Поскольку иконка "ноутбук" тут ни к селу, ни к городу, напрашивается вариант "вскрытие"... https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%202-42%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Пробовал и открытый и закрытый (счетчик только из магазина на проверке) Инструкции прочитаны все, упоминания нигде нет про этот значек Ноутбук... вариант хороший - режим программирования
ее уже использую, портит все то, что первый элемент УЗМ-50Ц, у него левая клемма N, а трех полюсная как раз попадает на автомат. Поставил пока как есть, лучше с УЗО и нормальным автоматом, а то стоял ПАР 25 на все сразу. Старая проводка многожилка от силы 1,5 мм^2 в толстой оболочке ей лет 40. Провода обуглились. Пока оставил её на свет под присмотром B10 Кстати тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif смущает, что 2,5 до розетки так и остался. А под автоматом 6А можно же до 1,5 мм^2 сократить сечение. Ну или вместо 2,5 - 2,5/1,5 (и так и так допустимо)
при вскрытии клеммной крышки счетчика происходит запись в журнал событий несанкционированного доступа. На индикаторе счетчика во включенном состоянии должен появиться знак «открытый замок». При установке клеммной крышки на место знак не пропадает. Вскрытие клеммной крышки контролируется и без подачи напряжения на счетчик. Поэтому при выпуске с завода знак «открытый замок» появится на индикаторе счетчика сразу же после подачи питания на счетчик. Удалить знак «открытый замок» с индикатора можно считав журнал событий несанкционированного доступа с помощью программы AdminTools, при этом крышка должна быть уже установлена на место. При следующем вскрытии клеммной крышки знак «открытый замок» опять должен появиться. Остановимся на этом, просто рисовать замок они не умеют правильно
@Olebmw, в Вашем случае последовательность установки УЗО 25А и АВ В25 может быть любая и вход/выход тоже может быть и сверху и снизу, и АВ и УЗО без разницы, где вход, а где выход. Не парьтесь. соединяйте так, как Вам удобно. И кстати, что за 10кв.мм?
Если Вам нужно сделать ответвление от розеточной линии на свет, что само по себе не есть хорошо, но очень нужно, делайте, как хотели, кабелем 1,5 кв. мм. и не парьтесь, только соединение в распайке делайте как следует, НИЧЕГО страшного нет.
Остался от монтажа ЩУ ПуГВ 1х10 мм^2, им и собрал. Зачем мне при 15 кВт в ЩУ 10 мм^2? Что бы было. А сейчас узнал цены, и пишу заявление на 30 кВт - пока дают, надо брать. В одной точке подключены старый и новый дом, еще в планах гараж туда же.
Как минимум, нужно вступление "так делать плохо" и "крайне не желательно", но если нет других вариантов то ... может и нет, пока не сменился собственник. Один рассчитал на светодиодные, другой приехал и решил везде 100 Вт вкрутить, или еще хуже офисное освещение дневными лампами, вот тогда будет очень плохо. Иначе мне сложно представить как при нагрузке до 1 кВт проводке 1,5 мм^2 будет плохо.