РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ТТ, есть заземление (три штыря треугольником), от вводного столба (счетчик на нем) 26 метров до ЩР в доме, деревья есть.
Спасибо. Планирую в дальнейшем щит собирать на дифавтоматах, поэтому и для подключения котла хотел применить отдельный дифавтомат. Других трехфазных потребителей энергии в доме не планируется.
Спасибо за оперативный ответ. Может посоветуете дифавтомат? Планирую в дальнейшем щит собирать на дифавтоматах, поэтому и для подключения котла хотел применить отдельный дифавтомат. Селективное УЗО на вводе после счетчика будет.
Не забивайте себе мозги, большинство вопросов, заданных Вам, не имеет никакого отношения к Вашему вопросу.
Вот 2 дифавтомата типа А: DS204 A-B20/0,03 (тип А) 20А-30мА 230/400В 4P 6кА DS204 A-C20/0,03 (тип А) 20А-30мА 230/400В 4P 6кА Какое предпочтительнее в моем случае? Или рекомендация УЗО+АВ - это не чисто из финансовых соображений совет? Это цифры из инструкции к котлам Протерм Скат.
Они там какого-то горбатого налепили. Получается, и в самом деле, 18А на фазу при трехфазном подключении. Видимо, слово не то поставили. Вам не нужно УЗО (или дифавтомат) типа А, это избыточность. Хотя, если хотите, можете ставить, хуже точно не будет. И хватит характеристики С. Опять же, B избыточность. То есть если хотите купить самое лучшее, то DS204 A-B20/0,03 (тип А) 20А-30мА 230/400В 4P 6кА Но можно и сэкономить
@СтранникXXI, У вас дальтонизм? повторю еще раз, но черным цветом Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной (ГОФРА), найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных Ток *, А, для проводов и кабелей в воздухе 19А, в земле те самые 27А
схема питания ТТ или tn-c-s, есть ли заземление в доме? tn-c-s без СУП не работает при аварии. Где стоит счетчик? там есть заземление? Может быть в доме, может на столбе в 50 метрах. Сколько метров от вводного столба до заземления дома? Столб обычно заземлен, если меньше 20 метров, то при ПУМ будет наводка. Высокие дома/деревья рядом? Вероятность ПУМ в дом или в соседние высотки. Если в огороде вышка, то лучше вообще отказаться от заземления, поставить УЗО на "мокрые" 10 мА, и трястись себе спокойно этим током если что, а не поджариться от ПУМ. Заземление не всегда хорошо, может быть и очень плохо.
Выкладывал эту фотку. Это ввод 10мм. кв. Он идет хрен пойми как под полом коридора и плиткой к квартире. Расположен соответственно внизу. УК запретила протягивать новый кабель к щитку в кабель канале. На мою заявку отреагировали- поставили мне орех. самый что ни на есть обычный. Я их послал в пешее эротическое с таким решением. Так как протягивать замурованный в стену орех- то еще занятие. Обжали мне в итоге сторонние люди, работающие за деньги и зовущие себя профессионалами эту скрутку гильзой ГМЛ и гидро прессом под шестигранник (Фото не осталось к сожалению). Я теперь понимаю что это тоже очень плохо. Нужно было раскручивать скрутку и гильзой меньшего сечения на встречных курсах обжимать. К чему теперь готовиться? Будет ли это соединение работоспособным и способным держать нагрузку?
Про выбор УЗО я указал, диф если ну очень хочется можно поставить как указано у вас. С или B, нужно "измерить ток КЗ чайником", если ток КЗ больше 200*1.15, то можно и С20, если больше 100*1.15 то нужно B20 УЗО + автомат проще подбирать, т. к. дешевле и в наличии найти проще. Особенно по току. По ТТХ нагревателя какая то лажа, у меня на даче 5.1 кВт работает под защитой 25А в притык. Так же ему не хватает кабеля 2,5 мм^2 греется и сильно падает напряжение. Может там не 2х6 кВт, а в сумме 6 кВт или 3фазы, тогда тоже похоже.
До счетчика пусть переделывают сами, если вам не дают. Можно измерить падение напряжение на скрутке, если есть куда зацепиться, нагрузив в квартире проводку на 4-6 кВт. Желательны так же токовые клещи, или по счетчику прикинуть мощность, из нее ток, ну и рассеиваемую мощность на гильзе. Если возможности нет такой, то тогда максимальную нагрузку по автомату и измерение температуры гильзы (при отключенном напряжении в линии)
избыточность - это возить продукты из магазина на камазе, когда с этим справится и легковышка избыточность - это вешать картину на крепеж, который выдерживает 50кг телевизор каким образом автомат с МЕНЬШИМ током КЗ является избыточным? избыточно будет например для электропилы ставить автомат D, так как пусковой ток даже под нагрузкой легко проходит в С