РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Flest, А зачем пересобирать? сдавайте пустой с вводным и счетчиком. Если бы кто то внимательно читал, что указано в бумажках, то нашел бы "номиналы автоматов со схемы нельзя менять" У меня ЩУ вообще без пломб, т. к. счетчик на столбе. Но если заменю автомат, то при "неожданной" проверке, заставят переделать. Конечно вероятность проверки стремится к 0, но при любых траблах, крайний будет собственник
Помогите решить задачку: Деревенский дом (дача), выделено 3,5 кВт. По требованию энергетиков: цельный кабель в счетчик (в доме). Насколько я понимаю затем нужно ставить АВ 16А. Так вот, хочу делать новую проводку в доме. Хотелось бы разделить линии: 1) дом розетки под защитой УЗО 1.1) холодильник (что бы все отключить кроме него) 1.2) свет 2) розетки улицы под защитой отдельного УЗО 3) отдельная отключаемая линия на баню (там уже свои защиты) Если вводной на 16А то есть ли смысл ставить ещё один на розетки - всё равно отрубится ВСЁ... И как при такой выделенной мощности обычно поступают (кроме её увеличения)?
Имеет. Хотя бы для того, чтобы понять, на какой линии неисправность и локализовать ее. Потому что если отключится вводной автомат из-за неисправности в линии розеток, то отключится все электричество в доме, и пока неисправность не будет устранена, его не будет. А так - только розетки дома, а все остальное работает.
Например, ограничивают мощность отдельных электроприборов-потребителей. Обратите внимание, что большая часть современных нагревательной техники - чайники, водогреи и т. п. - обычно имеют мощность 2 кВт. Но если поискать, то можно найти с мощнстью 1 кВт или с переключателем выбора мощности. Ещё почитайте про реле приоритета. Можно автоматически отключать нагревательные приборы, короткий перерыв в работе которых не мешает функциям: например, при работе фена в бане будет автоматически отключаться подогрев в накопительном водогрее. Почти всегда есть смысл ставить на розетки жилой зоны автомат 10 А. Заодно существенно улучшите пожарную безопасность, потому что не все удлинители-разветвители терпят 16 ампер.
Не факт. Причём, скорее всего не факт. Ток КЗ тоже имеет временную характеристику и 3In, будут достигнуты раньше. К тому же ток КЗ зависит от петли фаза -ноль. Для примера: R ф-0 = 3.4 Ом, то Iкз = 64А, что будет = 4 In (зона отсечки) для характеристики В и 4 In для характеристики С (перегрузка). Соответственно у характеристики В шанс отработать раньше С значительно выше. (расчёт без учёта коэффициента падения напряжения)
Примерно Rф-0= 2 Ома, вы легко получите при 16мм2 алюминия на расстоянии 600 м от ТП. И это без учёта переходных сопротивлений. Опять же, я не зря написал " (расчёт без учёта коэффициента падения напряжения)", так как, если его учитывать, то ток КЗ =64А, будет при меньшем Rф-0.
Даже в этом фантастическом примере ключевое слово - "шанс". Совершенно не факт, что ЭМР В-автомата сработает при кратности 4 или меньше. А в этом случае как раз таки велик шанс, что сработают оба, поскольку их ВТХ до точки срабатывания ЭМР В-автомата совпадут. А значит селективности Вы не получите. Не могли бы Вы МАТЕМАТИЧЕСКИ показать, как падение напряжения в линии влияет на величину тока КЗ?
Вообще-то у характеристики В ЭМР, работает от 3-5 In. Как правило при 4In он уже срабатывает. А в характеристике при этом токе работает "тепловая защита". Самым непосредственным образом по закону Ома. I=U/R Так, если для примитивного подсчёта при R=1Ом; U = 220В, то I = 220/1=220А Но если ввести коэффициент падения напряжения 0.85 (Ленэнерго), то получим I =Uх0.85/R, 220х0.85/1=187А
У Вас есть такая статистика? Она достаточно велика, для того, чтобы делать подобные выводы? И Вы можете дать гарантию, что при токе 4In ЭМР В-АВ сработает ВСЕГДА? Т. е.,у вас на вторичных обмотках трансформатора относительно нейтрали сразу предполагается 0,85*Uф?
Если, у вас по этому поводу есть сомнения, то закоротите тр-р и померьте на нём напряжение. Хотя, если вы наблюдательный человек, то должны были заметить, что при аварии (КЗ) на ТП лампочки накаливания начинают моргать, менее ярко светят.
При чем здесь КЗ между выводами обмоток? Вы хоть раз можете четко ответить - "да" или "нет"? Повторяю вопрос: исходя из следует, что Вы считаете, что на выходе силового трансформатора фазное напряжение ИЗНАЧАЛЬНО составляет не 220В, а 187В? Так?