1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Kiturami (Китурами) - 2

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.

  1. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Нет, только воздух. Насос крутить без манометра смысла не вижу
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.463

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.463
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. о. - увеличением давления/расхода увеличили мощность, а воздухом довели до нормального сгорания (довели до нормальной обогащенную смесь). Все сходится.
     
  3. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Вполне себе да. Кроме одного - необходимы количественные значения) А их без давления топлива не получить.
    В общем, все больше убеждаюсь - котел однозначно подлежит инструментальной регулировке. "На глаз" - только в аварийных/безвыходных случаях.
     
  4. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Добился максимум то есть минимум) - все на фото.
    05 11 2022.jpg
    Есть замечания, предложения, поправки?
    Вопрос по ведению - у кого топливные насосы 9-17 текли? у меня уже третий начал не то что потеть, а откровенно течь. за 12 лет конечно, но все равно считаю, много
    З. Ы. не удержался - купил новый газик) хрен знает когда китайцы выручат, нехай будет в хозяйстве)
     
    Последнее редактирование: 05.11.22
  5. frag-88
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200

    frag-88

    Живу здесь

    frag-88

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200
    Дорого все же это удовольствие... Насколько сильно настройки "убежали" от ручной регулировки? Так скажем манометр выставить давление есть, насколько сильно можно ошибиться с воздухом?
     
  6. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Очень сильно. Подвижка заслонки даже на миллиметр сильно меняет картину. Я теперь на 99% убежден, что нормально настроить эти котлы без приборов можно только случайно.

    Насчет дорого - покупать газоанализатор, чтоб настроить свой котел 1 раз в год - конечно дорого. На эту сумму можно 10 с + лет вызывать специалистов, да и наверное, правильнее так будет. Я просто люблю инструменты, это для меня лучшие игрушки) Некоторые еще из коробок годами не достаты)
     
    Последнее редактирование: 06.11.22
  7. frag-88
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200

    frag-88

    Живу здесь

    frag-88

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200
    Каков алгоритм настройки?
    У себя настроил давление 8бар, котел нагрел до 50гр и отрегулировал воздух на прозрачный. В моем случае до 50ти греется пол часа.
    Попозже думаю дай побольше разогрею систему, за час нагрелся до 61гр. При этом выхлоп поменялся-стал чуть темнее, прям еле заметно. Добавил воздуха чутка до прозрачного.
     
  8. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Во, а можете поделится решением по подключению манометра? А то я вчера даже насос в автомагазин притащил, перебрал кучу мелочевки но так и не придумал как. Не подходит толком ничего.

    А по самому алгоритму настройки все верно - просто как оказалось "прозрачный" выхлоп это не гарантия правильных настроек.
    У меня, когда "на глаз" делал - тоже все внешние признаки были как надо - абсолютно прозрачный выхлоп, отсутствие запаха нескгорешего топлива, соломенный цвет пламени. Ну, я по крайней мере так вижу)

    А газоанализатор показал боле чем трехратное превышение кислорода. Я когда я его поставил в норму - перестал покрываться копотью фотоэлемент. Вот совсем. А до этого я раз в месяц его спиртиком протирал. То есть результат регулировки - налицо.
     
  9. frag-88
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200

    frag-88

    Живу здесь

    frag-88

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200
    У меня навьен lst-17, с шестеренным насосом. Вчера приехал манометр с Али, заполнен глицерином, резьба 1/8. Посадил на постоянку на лен с пастой.
    IMG_20221106_092402.jpg IMG_20221106_092407.jpg IMG_20221106_100127.jpg
    Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления топлива, 0-160 фунтов на квадратный дюйм, 1/8 дюйма за 110,05 руб. - уже со скидкой 15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=OAc7xu2
     
  10. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно купить более дешёвое топливо и настроить под него правильное горение. На разнице в цене топлива на год-два как раз газик и отобъётся.
     
  11. frag-88
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200

    frag-88

    Живу здесь

    frag-88

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    2.200
    Более дешёвое светлое имеется ввиду? Или темное пробовали? Как к такому топливу относится дымоход из нержавейки?
     
  12. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Понял, для таких насосов у меня есть набор манометр-вакууметр)

    А где у нас в насосе 1/8? куда вкручивать?

    К сожалению, у меня нет доступа к дешевому топливу. Сейчас беру по 46 руб. А так то да, рабочий вариант, особенно пока были по 40 000 газоанализаторы простые. Увы - сейчас таких не видать. Хотя, опять же, китайцы наверняка справятся. Более того, тут у парней видал историю - воткнули автомобильный лямбда зонд, простенькая программка на ноуте - и уровень кислорода в режиме онлайн без проблем показывает. А это по сути главный параметр и есть для регулировки.
     
  13. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.211
    Благодарности:
    348

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.211
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    @RasmmuS, вот бы звук старта и работы, правильно настроенного котла послушать... Может на видео записать сможете? Я приглашал к себе специалиста с газоанализатором года три назад, он просверлил отверстие в дымоходе и что-то колдовал. Потом у него прибор пропал, а больше спецов я не нашёл поблизости. Вы тоже отверстие в дымоходе сделали?
     
  14. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Не, не получается. Попробовал - у меня подшипник в горелке свистит, он перекрывает на видео все другие звуки) да и что там услышать можно? Ровный шум и все. У неправильно настроенного все тоже самое)
    Конечно - зонд же унутрь трубы суётся)

    З. Ы. Кстати никто не знает, какие там подшипники? А то 2 раза разбирать неохота)
     
    Последнее редактирование: 06.11.22
  15. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас на Авито продают всякую ЕвроХренПоймешьЧто, СМТ, ДГК. Всё горит. Тёмное не пробовал. Пробовал смесь солярки и отработки. Горит, только "зуб" на жаровой нарастает. Приходится раз в месяц горелку снимать и чистить. Остальное - вообще без проблем. Котёл чистый. Естественно под каждое топливо своя настройка с газоанализатором.