    Всем доброго времени суток! Подскажите, по моей проблеме, кто может сталкивался. Котел Kiturami 21-Дизель. Пульт управления, показывает, что котел пошел в розжиг-те горит светодиод постоянно, ошибок нет, на блоке управления, горит светодиод зеленый, но сам котел ничего не делает, отсоединяем, пульт управления, подаем питания, все то же самое, на светодиод у котла зеленый, реакции ноль. Отключив питание, один раз, после этого котел даже завелся, на короткое время, вырубился и больше не оживает.
     
  2. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675
    Адрес:
    Москва
    Я фиг знает, кажется там есть режим работв без пульта, стоило бы проверить
     
  3. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Без пульта тоже самое.
     
  4. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675
    Адрес:
    Москва
    в новогодние нужно было быстро решить вопрос, написал на авито мастеру по диз котлам ситуацию, он мне дал ответ, скинул ему 500р, проблему решил
     
  5. bonie
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12

    bonie

    Живу здесь

    bonie

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12
    Добрый день. Купил бу котёл Kiturami Turbo 13R. Котёл сильно бу, но рабочий. Привез сразу запустился. Потом собрал систему отопления, решил запустить - не запустился. Ну думаю - влип =)
    разобрал горелку, всё в саже было. Очистителем карбюратора, грязи и сажи было много. Форсунку купил новую в магазине (DANFOSS 0.5 60 Градусов Форма H). Насос немного тек соляркой - разобрал, помыл, собрал, резинки чуть чуть промазал герметиком - собрал, не течет.

    Котёл сразу запустился. Однако, старая форсунка была другой маркировки DANFOSS 0.5 80 Градусов)

    Теперь собственно вопросы -
    1) Насколько это критично? нужно ли менять форсунку
    2) Можно ли старую форсунку почистить разобрав и помыть например растворителем? В инете есть видео, на вид старая форсунку была не сильно грязная
    3) Нужно ли ставить два фильтра (у меня автомобильный стоит большой с отстойником)

    И 4 вопрос - самый интересный. Можно ли для увеличение эффективности работы греть солярку до температуры 50-60 градусов до попадания в фильтр?

    Заранее спасибо за ответы.

    П. С. сейчас котёл работает хорошо. Греет дом площадью 50 кв. метров (8 квт батареи). В среднем за окном когда минус 5 то 2,5 минуты работает и 8 минут отдыхает.
     

    Вложения:

    • IMG_20230128_162644_282.jpg
    • IMG_20230128_184544_571.jpg
    • IMG_20230128_184547_555.jpg
  6. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675
    Адрес:
    Москва
    могу только про фильтры: под котельной бочка в земле - доп насос сосет из неё через обычный фильтр ваз сеточкой, подаёт в сепаратор на фото, далее в котел, и там тоже фильтр на входе свой родной

    на фото верх это обратка лишнего, вниз в котёл
    аж три фильтра но есть доп насос kr6 изза того что бочка внизу IMG_20230122_085327.jpg
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @bonie,
    1. Не критично. Но с 80-градусной "помягче" работает.
    2. Только, если ее потом оставить "в запас, на крайний случай". Поскольку, она, кроме забитости грязью, может быть и "раздрочена" (отверстие сопла расточилось от прогона абразивных частиц грязи)
    3. Лучше, конечно, два фильтра (прозрачных пластиковых, продающихся в любом магазине).
    4. Нет смысла.
     
  8. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Продолжение бомбежки на котел китурами 21, он у меня просто вырубился без ошибок. В итоге котел сам заработал, не долго гармонь играла, погас выносной пульт, иногда помаргивая судорожно светодиодом, замерял напряжение выходящее с блока на выносной пульт, а там всего 5,3 вольта, кто с таким сталкивался? Что могло сдохнуть? На управлении должно быть 9 вольт, подал 9 вольт на выносной пульт ctr-5700, дисплей работает, все нормально, но напряжение 5,3 вольта ему просто недостаточно. Вдруг кто сталкивался, кого паять, кто виноват, не электронщик я
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @kyrtan, а кабель от "мозов" котла до пульта - длинный?
    5,3В в каком месте намерили - на клеммах пульта или на разьеме "мозгов"?
     
  10. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Померил и у блока управления и у пульта выносного, потерь на кабеле нет. Именно с основного блока идет понижайка, что то там по питанию похоже вылетело. Может у кого схема принципиальная есть, что бы разобраться
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В котле блок 1500-й (узкий вертикальный) или 3000-й (широкий плоский)?
     
  12. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    3000 широкий
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня тоже. Но схемы на него у меня нет (на 1500-й есть).
    При похожей проблеме помогало
    - шевеление/надавливание на элементы платы (выявление "холодных паек" и микротрещин дорожек)
    - промывка платы очистителем (выявил дефектную дорожку под слоем флюса/лака и потом пропаял)
    - прочистка всех разьемов
    Помогало, но не надолго. И проблема возникала снова. Блок заменил и вынес его из корпуса котла (у многих блоки глючат/дохнут от повышенной температуры внутри корпуса котла).
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.639
    Благодарности:
    18.460
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нашел в архивах кое-что на 3000
     

    Вложения:

  15. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Большое спасибо! Очень признателен, надеюсь разберусь