1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Kiturami (Китурами) - 2

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А нафига оно нужно?!?!
     
  2. yurgen07
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99

    yurgen07

    Живу здесь

    yurgen07

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99
    ну еду я на дачу, там поддерживается плюс 10 допустим, хочу по приезду 23) напомните если пульт отключить физически, котел в каком режиме работает?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А что, на той-же 18стр посмотреть по ссылке в сообщении в самом начале страницы - не судьба? Решение, примененное очень многими пользователями и отлично себя зарекомендовавшее.
    "Отключить физически", это как? Провода от пульта отсоединить? Выключить кнопкой на пульте?
    Режимы в этих двух вариантах - очень различаются!
     
  4. yurgen07
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99

    yurgen07

    Живу здесь

    yurgen07

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99
    Провода от пульта отсоединить
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Инструкцию к котлу - лень прочесть?

    14.12 Режим «Работа котла без пульта управления»
    При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 85°C, а ГВС не работает (возможен только в фоновом режиме при работе отопления).
    Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»:
    1. Закройте топливный кран, отключите подачу электропитания;
    2. Отсоедините кабель от пульта управления;
    3. Изолируйте красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотав изоляционной лентой (концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой);
    4. Включите подачу электропитания, Откройте топливный кран.
     
  6. yurgen07
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99

    yurgen07

    Живу здесь

    yurgen07

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    99
    Спасибо это я видел, просто не пробовал ни разу, непонятно что котел будет работать как если бы я выставил на пульте работу по теплоносителю 85гр?тоесть молотить пока в доме кактусы не зацветут?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да. По перегреву (выше 85) - остановится.
     
  8. kiturashka
    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    kiturashka

    Участник

    kiturashka

    Участник

    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Вчера ночью в расходной емкости дизель подходил к концу. Сгонял на азс залил 40 литров. Через пол часа котел встал с ошибкой 01. Сгонял на другую азс еще 40 взял. На этот раз кинул шланг в канистру и снова ошибка 01. Достал канистру с авиационным керосином и подключил напрямую. Предварительно слив дизель, ошибка 01. Оставил до утра. Утром помчался за новой форсункой. Разобрал горелку почистил. Перед установкой отключил насос и включил котел, искра есть. Отключил искру, насос давит топливо. Собрал все, а оно не работает. Что делать?, нет даже намека на поджиг. Котел R13.
     
  9. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    348

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    Датчик пламени почистили? Воздух из насоса стравили?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @kiturashka, "не работает" в каком смысле?
    - вентилятор включается, потом слышен звук разряда искры, потом включается насос, но загорания факела не происходит
    или
    - ни один этап этой последовательности не осуществляется

    Вообще, 01 ошибка => чисти фотодатчик
     
  11. kiturashka
    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    kiturashka

    Участник

    kiturashka

    Участник

    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Вентилятор дует. Насос дребезжит. Искра искрит. Нет воспламенения.
    Вытаскивал горелку и включал без электродов, распыл идет. Воздуха нет в магистрали.

    Пламени не вообще. Даже подхвата. Сам датчик реагирует на фонарь. Вытащил датчик включил фонарь. Котел продолжает работать, а пламени нет.
     
  12. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    348

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    Не может быть, чтобы котёл не работал, из-за солярки с заправки
     
  13. kiturashka
    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    kiturashka

    Участник

    kiturashka

    Участник

    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Делать то чего ? Почему не воспламеняется. Искрит оно точно по центру от дух электродов.
    Хоть спичкой поджигай)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.829
    Благодарности:
    18.589
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @kiturashka,
    - искра искрит в том месте, где надо? Концы электродов не подоплавились?
    - воздушная заслонка - в каком положении (деление на шкале/степень перекрытия всасывающего патрубка)?
    - как определили, что распыл нормальный?
    Попробуйте с момента начала искрения практически прикрыть (тонкая щель нужна!) ладдонью всасывающий патрубок. Если факел вспыхнет, медленно приоткройте всас.
    Отпишитесь что получится.
    ЗЫ: вообще-то, снятую с котла горелку легко проверить на улице - на нормальный розжиг. Только блок управления надо из корпуса котла изьять и датчик температуры из гильзы теплообменника вытащить, а провод датчика уровня закоротить на РЕ.
     
  15. kiturashka
    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    kiturashka

    Участник

    kiturashka

    Участник

    Регистрация:
    23.08.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    - Электродам меньше года. Острые, симметричные. Искры бьют на 1см в длину точно.
    - Заслонка стоит на 5.
    - Распыл на глаз определял. Вытащил горелку, включил, брызжет во все стороны.

    Колдовство с заслонкой не помогло.