1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Kiturami (Китурами) - 2

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.

  1. Hedgehog70
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13
    Всем привет!
    Почистил котёл, как было описано в первой части этой темы уважаемым #DiJo. За что ему большое спасибо!
    После этого котёл запускался, но через 3-5 секунд пламя глохло. Форсунка новая. До чистки работала. На вид чистая, как котовы яйца. Электроды тоже новые. Куплены вместе с форсункой. Догадываюсь, что либо распыла нет, либо с поджигом что-то.
    Подскажите пжл, в какую сторону копать?
    Заранее спасибо!
     
  2. Trukhman09
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    408

    Trukhman09

    Живу здесь

    Trukhman09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Краснодар
    Проверь датчик пламени
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И степень открытия воздушной заслонки.
    И отсутствие воздушной пробки в топливопроводе.
     
  4. Hedgehog70
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13
    Датчик новый. Покупался вместе со всем остальным (форсунка, электроды, датчик и прокладка до кучи). И сначала запускался ведь.
    Как проверить на дефект этот датчик? Есть какой-то простой способ?
    Спасибо за участие!
     
  5. Hedgehog70
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13
    Заслонку двигал на разные положения. До чистки котёл работал вообще практически при полном закрытии. Думал после чистки станет на нужное положение 3-4. Не вышло пока :(
    Воздух стравливал на насосе. Топливо поступает. После нескольких неудачных попыток, начинает аж капать с нижнего винтика головы горелки.
     
  6. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    114

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    114
    @Hedgehog70, Как проверить на дефект этот датчик ?
    Старый поставьте на место, и всё. Зачем его надо было менять, если всё работало?
     
  7. Hedgehog70
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Hedgehog70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    13
    Я его не менял сейчас. Он у меня один. Старый давно выкинут (год почти как)
     
  8. TEDDII
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TEDDII

    Участник

    TEDDII

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Доброго всем!
    Порекомендуйте пожалуйста
    Дом - деревянный, двухэтажный, брус, 100м2, утеплён.
    Планируем ставить котел только для отопления.
    Выбрали две модели
    1). Kiturami TURBO HI FIN 13
    2). Kiturami STSO-13R
    Установка будет в отдельной комнате внутри дома.
    Планируется что в доме жить будем наездами, 3-4 дня отсутствуем, 3-4 дня живем.
    Соответственно нельзя заморозить систему водоснабжения.
    Читал и характеристики и форум...
    Сломал голову.
    1. что брать?
    2. что по шуму?
    3. что по обслуживанию?
    4. что по ремонту и запчастям?
    Старожилы, порекомендуйте!
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  10. alex1144
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    557

    alex1144

    Живу здесь

    alex1144

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Москва
    13-й котел для 100 метров может быть и маловато, будет постоянно работать, хотя многое зависит от утепления. Если в помещение где он будет установлен есть дверь, то за шум не переживайте, слышать будете, но досаждать он Вам скорее всего не будет. Обслуживание примерно у них одинаковое, если фирмой то дорогое в зависимости от региона, легче самому если склад ума технический, то годик с ним поживете привыкните. Ремонт так же как и обслуживание, запчасти все есть но цены неоправданно дорогие. Пример датчик пламени я видел за 700 рублей, а в нем вечный корпус с двумя проводками и простой фоторезистор которые на али 45 рублей за 20 штук...
    ЗЫ и как выше уже написали регион играет роль, если Краснодар или Адыгея, то потянет.
     
  11. TEDDII
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TEDDII

    Участник

    TEDDII

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Московская область
     
  12. TEDDII
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TEDDII

    Участник

    TEDDII

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    а какой брать то? TURBO HI FIN или обычный TURBO ?
     
  13. alex1144
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    557

    alex1144

    Живу здесь

    alex1144

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит обычный турбо 21, уже 8 зим я им доволен.
     
  14. TEDDII
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TEDDII

    Участник

    TEDDII

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Спасибо!
    Завтра посижу ещё в инете покопаюсь.
    Но для нас TURBO 21 слишком много.
    да и квадратов у нас всего 100 максимум.
    ну можно TURBO 17 обычный взять наверное...как раз вроде с запасом...
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.402
    Благодарности:
    18.339
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда нет никаких проблем с расходниками и запчастями!
    Если будете использовать котел и для ГВС, то берите, хотя-бы 17-й (лучше 21-й).
    Берите обычный (Turbo или STSO). Hi-Fin сложнее чистить (ребра в жаровых трубах мешают).
    У меня котел 4 года жил в помещении будущего СУ на 2 этаже. Никому не мешал своим "шумом". Даже тем, кто спал в спальной напротив двери в "котельную-санузел". Да и не шумит он, при работе, - взбуркнет при старте и дальше урчит еле еле слышно.
    Обслуживание? Никаких сложностей! Котел прост, как самокат и надежен, как паровоз. Все можно своими руками сделать. Фотоотчет по чистке котла тут - Котлы Kiturami (Китурами)