    Тёплые полы, то есть низкотемпературный контур, напрямую к конвекционному котлу?
    Интересная идея. Правда не новая, но от этого не менее интересная.
    Когда сделаете, то если вас не затруднит через годик (отопительный сезон) сообщить, как себя повёл настенный газовый конвекционный котёл при такой схеме. В каком состоянии теплообменник.
    А то производители пугают, что не желательно, чтобы температура подачи была ниже 45 градусов (или где-то рядом).
     
  2. sergay65
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39

    sergay65

    Живу здесь

    sergay65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Московская область
    Попробуйте задать вопрос на профильном форуме. Если устраивают цены на BAXI, то у них есть форум на baxi. ru Там и региональные сервисные службы отвечают на вопросы.
    Перечислите свои вводные и получите рекомендации.

    Это тем более странно, что BAXI в аннотации практически к каждому из своих котлов указывает, что у котла есть два диапазона регулировки температуры контура отопления: 30-85° и 30-45°. Последний, как Вы понимаете, как раз для ТП.
    Для примера https://baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour/
     
    Последнее редактирование: 13.03.18
  3. sergay65
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39

    sergay65

    Живу здесь

    sergay65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Московская область
    Конечно. Обязательно. Осталось реализовать.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Такой режим 30-45, 30-60 есть практически у всех современных газовых настенников. Вот это и вызывает недоумение. С одной стороны не рекомендуют, чтобы температура подачи была ниже 45-50 градусов,
    с другой - такой режим, низкотемпературный, есть в газовых настенных конвекционных котлах практически всех брендов.
    НО!
    Но на заборе тоже написано.
     
    Последнее редактирование: 13.03.18
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Уникальный котёл. Особенно это развеселило.
    "Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар"
    Где-то я это уже встречал лет 9 назад.

    Рисунок1.png

    Ну точно NAVIEN Асе. Сам же инструкцию и писал.
    А чего так скромно, всего 5 мбар, NAVIEN то переплюнуть не удалось.
    Чего скромничать, жечь, так жечь.

    После этого я не удивлён, что такой уникальный котёл при таком входном и на номинальную мощность выйдет и с низкотемпературной СО сможет круглогодично работать без последствий для ТО.
     
    Последнее редактирование: 13.03.18
  6. sergay65
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39

    sergay65

    Живу здесь

    sergay65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Московская область
    Вайллант для России перевели на 14 мБар. Предыдущая колонка была на 20.
    Говорят, что при необходимости могут и на 8 мБар перевести. Я им почему-то верю.
    А что не так с давлением? От 5 мБар конечно номинальной мощности не получить, но работоспособность, я уверен, сохраняется.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    С давлением всё нормально. Но это не та характеристика котла, которую так уж необходимо пиарить, как высокое технологическое достижение.
    Ну и потом что бы датчик пламени увидел такое низкое пламя (на горелку приходит 1,5 - 2,0 мбара) надо очень низко к горелке располагать его, этот датчик. При работе в режиме ГВС, то есть на максимальной мощности при малейшем неправильно настроенном давлении газа или малейшем изменении пневохарактеристик связанных с подачей воздуха в камеру сгорания или режима работы вентилятора, начинаются проблемы с определением наличия этого пламени. Не видит он его.
    Вопрос на хрена мне котёл работающий при 5-и или 4-х милибарах входного давления. Что толку от него. Ну и потом меньше 12 миллибар всё равно в газопроводе не бывает. Ну или правильнее не должно быть.
    Какая ещё колонка и при чём тут колонка. Колонка это водонагреватель. Она при таком давлении и воробьиную струю не нагреет.
    Бош и Юнкерс свои котлы всегда пиарили, как имеющие возможность работать при 13 мбарах входного давления. Ну это хотя бы рационально.
     
  8. sergay65
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39

    sergay65

    Живу здесь

    sergay65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Московская область
    При давлении в 14 мБар?
    А как я душ принимаю и посуду мою? Уже шестой год.
    Для наших газовых сетей низкого давления редуктор с выходом 14 мБар и колонка, настроенная на те-же 14 мБар - очень правильный ход.
    А что, двухконтурный Ferroli не может работать при давлении газа ну пусть 12-13 мБар?
    И регулировку температуры теплоносителя отопительной магистрали в пределах 30-45° тоже не может осуществлять? А то с удовольствием рассмотрел бы...
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Но не 5 же.
    Да и разговор не о проточных нагревателях.
    Но не 5 же.

    А это ограничение вообще чистой воды бессмыслица.
    У вас есть регулятор. Ну поставьте его на 45-50 градусов, вот вам и режим ТП.

    Что-то не о чём беседа.
     
  10. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Щас набегут защитники такой схемы) говорят по 5 лет у них котлы стоят на объектах, греют 40-45 и не тактуют и ТО как новый)
     
  11. sergay65
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39

    sergay65

    Живу здесь

    sergay65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Московская область
    Все понял. Спасибо.