    @HASAN, мне кажется дело все не в диаметре, а в самом исполнении подводок к батареям, вода бежит по пути наименьшего сопротивления, т. е. по магистралям, особенно по той, что ниже - на 1 этаже. Подачи в батареи выполнены снизу-вверх, мне никогда не нравился этот вариант подключения радиаторов. Малой кровью и без насоса только с такой переделкой - сделать батареи проходными
    001.jpg
    Только батареи от первой до последней будут прогреваться медленнее, вследствие отбора тепла самыми первыми батареями. Если дом для постоянного проживания, это не страшно, со временем система уравновесится и температура выровняется. К тому же на обратках первых батарей можно установить краны, перекрыв который прогреваться будет только верх батареи и работать они будут не на полную мощность
     
  2. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    528

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    528
    Адрес:
    Влад. обл.
    Кто сделал по-своему пусть и сдает объект :pioner:
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    1. модератор Lyko в отпуске, каждый имеет законное право на отдых;
    2.
    :faq: Нарисовать можете?
    насос Willi вообще-то Willo, эти "виллы" имеют производительность и напор 25/40 в качестве примера. Но при Ваших 50 кВт и ПП32 навряд ли спасёт 32\120.
    - систему что сляпали вырезать и выбросить, без сожаления.
    - доставать кошелёк и нанимать спеца, который представляет из чего и как обустроить отопление в здании 450 м. кв. при наличии ТТ котла 50 кВт. Имхо, будет дешевле, чем платить по счетам, если ТТ пойдёт в разнос.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    Не нравился, сильный аргумент, а посущественней можно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ в качестве примера и аргумента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ если полистать, можно много полезного найти.
     
  5. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Простите не знал, но я думаю вы мне поможете.
    Да ошибся в названии Willo регулируемый напор до 7,5 метров, дело не в насосе. 15052290476201118812544.jpg вот.
    Вырезать и делать новую не получится.
    Можно ли последовательно поставить еще один насос?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    Если, собрать в одном месте девять женщин, ребёнок через месяц не родится. Это по вопросу ещё одного... десяти насосов последовательно.
    @Aleksei1302,
    1. Свою тему.
    2. Фото / схему содеянного, с правдивым указанием информации
    это в случае однотрубной, что для 450метров кв. ... и ПП32 мягко говоря недоразумение и в системе "незамерзайка".
    Это наружный или внутренний диаметр?
    3.
    Это вообще не рассматриваю, или Вам к Хотабычу или Емеле, жизнь прижмёт вырежете и будете делать как надо, вот только по холоду и в условиях цейтнота.
     
  7. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Понятно..., спасибо!
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194
    Адрес:
    Касимов
    Его отбалансировать один раз! и забыть. а любящим покрутить, пару раз дать по рукам! Это не жертва, это творческая работа!
     
  9. HASAN
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HASAN

    Участник

    HASAN

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Березово
    Благодарю, ребята, за отклик. Буду пробовать. Т. е. вариантов несколько: Самый действенный - поставить насос; сделать батареи проходными; поставить шаровые краны. Или все это сделать сразу :)