    ОК. Тогда переходите на 10-ку медь ВВГнг прокалывающими зажимами, медь заводите в гараж, в гараже щиток. В щитке вводной автомат С50 или рубильник на 63 -100А, после рубильника - УЗО и автоматы на ваши нагрузки. Номинал автоматов - согласно выбранного сечения кабеля. Типичные номиналы: С10 для линий света и кабеля 1.5 квадрата, С16 - для розеточных линий 2.5 квадрата и стандартных розеток, на мощные нагрузки и пром. розетки - согласно их номиналу по току.
     
  2. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Белгородская область
    А чего прокалывающими ? Скрутка не получится ? Слишком жесткий провод будет ?
    А как лучше соединить сип с сип проводом ? Гильзовать ?
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561
    Адрес:
    Москва
    Все верно, правильно, удобно и логично из миллиона электриков делают буквально 5-10, большинство из которых тут на форуме :)]:|:

    У шнайдера вроде тоже есть мелкие шинки, где-то даже должна быть ссылка. АББшные весьма редко где есть...
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    Они специально сделаны для этой цели, обеспечивают надежный контакт.
    нет, не получится

    Для гильзовки нужен специнструмент. Где именно вы планируете соединение делать?
     
  5. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Белгородская область
    Планировал удлинить сип, чтобы щиток перенести в нужное мне место
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    Если СИП дотягивается до гаража, то нет особого смысла его удлинять, дотянуть до нужного места можно кабель ВВГнг
     
  7. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @kyzany, Вас не затруднит создать свою тему, чтобы не мусорить в моей? Спасибо.
     
  8. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Был вчера на даче, варил ГЗЩ. Инвертор Форсаж-161 - вещь! :super:
    Самое сложное - научиться зажигать дугу и держать электрод так, чтобы он не прилипал. Более-менее получается. Дело тренировки.
    Вывел три болта М8 и четыре М6. С обратной стороны приварил их головки к шине для надёжного контакта.
     

    Вложения:

    • 01.jpg
    • 02.jpg
    • 03.jpg
  9. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Дык я же специально накупил обжимок и НШВИ/НШВИ-2 :)
    Хотите лишить меня радости обжима? :)]
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неее, ни в коем случае. :no:
    Просто довольно часто эти перемычки проводами мешают подключению кабелей на потребители, особенно это ощутимо в щитах с межреечным 125мм.;)
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А чего не покрасили ? :faq:
    Можно было хотя бы грунтовкой пройти, особенно места сварки.
    Квадратные гайки М6 где откопали ? :aga:
     
  12. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Обязательно покрашу. Вчера поздно закончил, а сегодня с утра вызвали на работу.

    Это из крепежа айтишных 19" стоек. Пригодился...
    Просто эти были самые блестящие из тех, что лежат в мастерской :)]
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, с обратной стороны лучше тоже прокрасить, тем более на деревянной стене. ;)

    :)] :super:
    ВСЕ ГАЙКИ (М6 и М8) лучше поставить самоконтрящиеся, и лучше не с пластиковым пояском, а так называемые ДАВЛЕНЫЕ. :super:
    Вот тогда надежный контакт будет обеспечен. ;)
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Под этими сообщениями можно нажать кнопочку "пожаловаться" и попросить модераторов перенести/удалить сообщения. ;)
    Мне тоже не нравится, :no: когда вот так бесцеремонно лезут в чужую тему со своими вопросами.
     
  15. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    ок, принято! :super:
    Эти гайки затянуты от души ;)
    Я думал найти подходящие медные шайбы и одеть их на болт под клемму земли. Т. е., "пирог" по задумке такой:
    1. шина
    2. стальная гайка
    3. медная шайба
    4. клемма земли.
    5. стальная гайка