1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Этого вполне достаточно. нет никакого смысла покупать еще одно селективное УЗО.
    Лучше потратить деньги на установку групповых УЗО на 30мА.
     
  2. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Вы меня не так поняли, видимо. Я не ставлю ещё одно селективное УЗО. Я думаю изменить ток утечки входного селективного УЗО со 100мА на 300мА. Ибо, когда я выбирал 100 мА, я исходил из того, что ниже по схеме у меня почти не будет дифзащит. А теперь, поскольку я вешаю практически всех потребителей на свою дифзащиту (от 10 мА до 30 мА), наверное есть смысл увеличить ток срабатывания входного селективного УЗО со 100 мА до 300 мА.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я все прекрасно понял, то что Вы собираетесь заменить 100мА на 300мА.
    В этом никакой необходимости нет. :no:
     
  4. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, тогда я Вас не понял :)
    Вы пишете "нет никакого смысла покупать еще одно селективное УЗО". Но я ещё никакого УЗО не покупал. Всё пока только на схеме.

    Т. е., Вы считаете, что на мою большую схему достаточно поставить селективное УЗО на 100 мА?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это скорее я Вас не понял, т. к. написали что
    В моем понятии поставил, значит установил.
    Ок, теперь понятно.
    Да.
    Жаль что нет возможности поставить это УЗО в ЩУ на столбе, в доме оно практически бесполезно, но тем не менее будет выполнять 2-ю ступень диф. защиты и обеспечивать селективность.
    100мА для Вашей схемы более чем достаточно. :super:
    И прислушайтесь к более ранним советам - 2-3 групповых УЗО Вам хватит.
    Лучше поставить 3, что бы было меньше модернизаций при возможном переходе на 3 фазы.
     
  6. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, спасибо! Теперь разобрались. Моя терминология виновата :)]

    По поводу трёх УЗО на весь дом я просто боюсь, что в случае срабатывания одного УЗО из всего трёх, почти половина дома останется без электричества. Лучше уж пусть останется одна шестая ;)
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Опасения немного не обоснованы, но тут решать Вам.
    И пару вопросов на десерт. ;)
    1. Где и у кого видели УЗО 32А/10мА ? :faq:
    2. Какой бренд автоматики выбрали для сборки щита (от ответа зависит номинал УЗО).
     
  8. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Ни у кого. Я просто подумал, что раз есть дифавтомат на ток утечки 10 мА, то и УЗО должно быть.
    10 мА я выбрал для "мокрых" розеток санузлов и розеток на открытой террасе. Но раз нет таких УЗО, я туда поставлю дифавтоматы на 16А 10мА.

    Скорее всего Schneider Electric.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, можно и так, но для этих линий более безопасной будет полноценная 2-я диф. защита с групповым УЗО 30мА, т. е. эти две линии с дифами нужно подключить под разные групповые УЗО.
    Шнайдер бывает разный, учтите, в дешевых сериях УЗО электронные, что не очень хорошо.
     
  10. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Что-то на эту тему я читал в интернете. Я не гонюсь за дешевизной. Приоритеты - надёжность и безопасность. Что можете порекомендовать под мою схему? Желательно с полным наименованием, чтобы я подобрал это в каталоге.
    Спасибо!
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы рекомендовал подбор из серии Legrand TX3 - ИМХО, сейчас оптимум по цена-качество.
     
  12. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Поясните, пожалуйста. Т. е., если я вешаю розетки санузлов на отдельный дифавтомат с током утечки 10 мА, этого недостаточно? Выше ещё надо и УЗО на 30мА вешать? Или я что-то не так понял?
     
  13. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    Так же прикиньте на чем собирать щит, Шнайдер дороже, чем АВВ.
     
  14. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Уже купил АВВ Mistral на 36 модулей. Потом докупил ещё на 12.
     
  15. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    ПУЭ (Если не путаю) говорит, что в с/у надо. У меня в схеме была запроектирована и сделана. Но уверен, даже не все электрики про нее знают и тем более ее делают.