    Друзья, а покритикуйте щит, далек от электрики и мог накосячить.
    Не хватает вводного автомата и вводного узо.
    50 А автомат выступает в роле мини рубильника неприоритета (нет у нас таких зверей в продаже)

    https://photos.app.goo.gl/vgeUdc18xiaVmqLw6
     

    Вложения:

    • IMG_20180625_070205.jpg
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561
    Адрес:
    Москва
    Думаю, глядя со стороны и без схемы косяки найти довольно проблематично. Ноли проверяйте десять раз, оно и не в первый раз иногда берешь не оттуда.
    Расположение автоматики, кросс-модулей, на мой взгляд, какое-то спонтанное. Не вижу какой-то системы (логики). Может, в этом есть свой смысл, который я просто не почувствовал.
    Ну да, на гребенках зря сэкономили.
     
  3. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @loa, Здравствуйте!
    Видел в какой-то теме ваш ответ по реле задержки на вентилятор санузла. Сейчас подумал - мне тоже надо :)
    Порекомендуйте, плиз, что можно купить. Задержка до 30 минут.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561
    Адрес:
    Москва
    Ставил довольно простенькие, на включение 1 мин, на отключение - пять. Без какой-либо регулировки.
    В электромонтаже есть, стоят около тыщи.
     
  5. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.895
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Белгородская область
    Пустые окна можете закрыть мультиизмерительным 15464540719061595080394.jpg 15464541436401968444392.jpg прибором, типа доп счётчика, и контакторами после астрореле, чтоб нагрузка шла через них, а астрореле чисто управляла без нагрузки.

    Что такое рн-106 у вас на схеме ? Реле напряжения ?
     
    Последнее редактирование модератором: 06.01.19
  6. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Хорошая тема, познавательная.
    Тоже хочу попробовать собрать щит самостоятельно. Перед заказом комплектующих раскидал все в "щиток" и расключил. Правильно ли я все понимаю?
    ЩР.jpg

    Схема схема для обсуждения-4.jpg
    Групповые АВ Легранд буду соединять гребенчатыми шинами. Можно ли в месте, указанном стрелкой поставить еще и НШВИ или надо заказать вводные клеммы ? 101589_big.jpg
    Для рабочего ноля и нолей УЗО хочу заказать ШНИ-6Х9-10 131790_big.jpg Что означают 6Х9?Можно ли в ней подключить алюминий и медь?
     
  7. Aloe90
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    66

    Aloe90

    Живу здесь

    Aloe90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Волгоград
    6x9 ширина и высота шинки, с алюминием скорей всего будет проблема с ослаблением контакта потом
    Ввводная клемма удобней в подключении, а так и ншви можно поставить, так и соединяю группы после узо
     
    Последнее редактирование: 13.01.19
  8. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Нашел опечатку-АВБШв-4х16 :|:
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.069
    Благодарности:
    26.232

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.069
    Благодарности:
    26.232
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    @Avs7153, А как лучше, правильнее ввести кабель АВБШв 4х16 в ЩР? Можно ли просто подсоединить к АВ? Видел такой вариант IMAG1187.jpg
    Таких клемников найти не могу, как они называются?
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.561
    Адрес:
    Москва
    Правильнее всего на медь заранее перейти, но это не догма. Можно просто присоединить к АВ, так часто удобнее, чем через клеммы - больше простора, чтобы жилы согнуть. Клеммы эти тоже вариант, называются М10/10 (N, P). Только забыл название нового бренда; раньше они АББ были...
    Смазку не забывайте.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.069
    Благодарности:
    26.232

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.069
    Благодарности:
    26.232
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К АВ лучше всего. Хотя бы по моменту затяжки по сравнению с клеммниками.
    При этом клеммы АВ должны быть:
    а) Не медными или омеднёнными
    б) Иметь вогнутую подвижную часть U а не |_|
    И не забывать хоть раз в год подтягивать...
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А схема то где ?
    Может лучше создать СВОЮ тему и все в ней спокойно обсудить ?
    Можно и так и эдак.
    Вот смотрите на примере Хагера.
    IMG_20160107_124249.jpg IMG_20160107_124258.jpg IMG_20160107_124352.jpg IMG_20160107_124401.jpg
    Можно сделать "нижнюю" разводку, под которую и "заточены" Хагер и Легран, тогда монтаж еще немного упростится.
    PS/
    Шины Хагера прекрасно подходят к Легран, и наоборот. ;)
     
  14. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/posts/23189465/
    :hndshk::hello:
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, слона то я и не увидел.
    Вот вариант монтажа группы на Хагере с применением нижней разводки (шиной).
    Как видите - проводов минимум. ;)
    DSCN3854-2.jpg
    То же самое можно сделать и с применением модульки Легран.