1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.

  1. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, добрый вечер!
    Если не затруднит, дайте ещё пару советов :|:

    1. Как лучше заводить СИП 2х16 в дом? Нашёл вот такие варианты:

    01.jpg 02.jpg

    2. Сейчас смонтировали котельную и там есть резервный электрокотёл на 9 кВт на случай поломки газового котла.
    Котёл СКАТ-9, с максимальной мощностью 9 кВт. Но моя вводная мощность 7 кВт и вводной автомат на 32А. В котле есть ограничитель мощности от 1 кВт до 9 кВт. Думаю, выставлю там 5 кВт.
    Посажу его на отдельный дифавтомат. 25А/30mA пойдёт?

    03.jpg
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вариант 1 мне нравится больше - прокалывающие зажимы + ВВГнг в дом (они для этого и предназначены). :super:
    Проходные клеммы как то не внушают доверия при таком переходе с алюминия на медь. :no:
    ИМХО
    Да, это пожалуй оптимальное решение.
    Дифавтомат будет своеобразным ограничителем нагрузки.
     
  3. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
  4. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, а какой кабель брать для ввода - 6мм или 10мм?
    И для электрокотла, наверное, на 25А автомат нужен кабель 4мм?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @optik64,
    Смотрите что бы со всеми доработками схемы все это вместилось в купленные щиты ! :nono:
    Там осталось не так много места. ;)
     
  6. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Ещё есть немного места :)]
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На ввод лучше проложить 10мм2, вдруг потом будет оказия увеличить номинал вводного АВ до 40А или 50А. ;)
    Да, учитывая номинальную мощность котла, тоже стОит проложить кабель с запасом - 10мм2.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @optik64,
    Как успехи с выбором инструмента ?
    В принципе, ничего особо специализированного для сборки одного щита Вам не нужно, :no: а вот для монтажа проводки/розеток/выключателей в доме уже нужно задуматься хотя бы со стриппером КВТ WS-04 или WS-07 (отвертки не в счет).
    Он пригодится и при сборке щита. ;)
     
  9. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Сейчас выбор инструмента поставлен на паузу. Отвлекают посторонними делами ;)
    Да и деньги внезапно снова закончились :)]
    Думаю, через недельку вернусь к этому вопросу ;)
     
  10. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, да, забыл сказать. Был пару дней назад в ВДЛ. Забирал кабель 3х1,5 и 3х2,5 NYM от Севкабель. Мне компания понравилась :super:
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так я же Вам сразу сказал - компания с достаточно хорошей репутацией и там работают вполне адекватные люди.
    Я не так часто с ними работаю (3-5 заказов в год), но ничего плохого про них сказать не могу.
     
  12. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Я раньше в Электромонтаже отоваривался. Но ценник там очень негуманный. Покупал там по единственной причине - не хотелось нарваться на левак. Теперь сменю поставщика :)]
    А ещё там рамки для номеров бесплатно раздают :)]
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот за последние лет 5-7 у меня в этом большие сомнения. :close:
    А по поводу цен - согласен на все 300% 500% :hndshk:
    Компаний наподобие ВДЛ в Москве достаточно много, просто у каждой своя специализация и выбор брендов, поэтому каждый выбирает наиболее оптимальные для себя условия. ;)
     
  14. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, маленькая засада с ВВГнг для ввода в дом. Нет в ВДЛ 2х10мм2.
    Если Вы на связи, подскажите, плиз, где можно купить гостовский?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.236
    Благодарности:
    28.718
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хороший вопрос.
    Вот так на вскидку не подскажу. :no:
    Для котла однозначно смотрите 3 Х 10.