1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы печнику - 8

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Жека Б
    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687

    Жека Б

    читатель

    Жека Б

    читатель

    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687
    Адрес:
    Петрозаводск
    плиту убрать в угол, через шкафы провести вытяжку, а на стену телек. Камин в угол, щиток на две спальни.

    Наверное еще от теплопотерь дома зависит? Причем печь там как резервное отопление, в вашей будет только одна стенка в спальне, другая в коридоре. Если убрать к примеру ХК, она же и щиток прогреет? К примеру у Александра 70 вроде его фотка с лежанкой
     

    Вложения:

    • 0254.jpg
    • 4.jpg
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Что имелось в виду под ХК ?

    Можно разместить мебель как на скрине ниже.
    Какого размера должна быть печь? (сильно большая наверное не нужна)
    Где можно посмотреть примеры подходящих конструкций?

    upload_2018-2-14_0-34-58.png
     
  3. Жека Б
    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687

    Жека Б

    читатель

    Жека Б

    читатель

    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687
    Адрес:
    Петрозаводск
    Хлебная камера.
     
  4. Anastasiya1331
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11

    Anastasiya1331

    Участник

    Anastasiya1331

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем привет!

    Посоветуйте, пожалуйста, что делать с камином.

    Ситуация следующая.
    На цокольном этаже дома есть печь. Фото, к сожалению, нет. Попробую найти, если нужно.
    На первом этаже камин.
    IMG_20180204_154735.jpg
    Насколько я понимаю, у них общая труба.
    Есть две "дверки". Одна заслонка наверху, другая внизу.

    Вопросы:
    1. Сможем ли мы при строительстве нового дома убрать часть верхней трубы и поставить сэндвич? Трубы ведь две. Есть ли такие?
    2. Качество раствора на данный момент уже не очень. При определенном усилии его можно выскаблить. Все плохо?
    3. С задней стороны камина строители безобразно выложили кладку. Ляпки раствора и куча битого кирпича. Это не критично и нужно просто заложить?
    IMG-20180130-WA0009.jpg
     
  5. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    Разберитесь что там сзади то. похоже там канал с нижней печи проходит.
    Насчет трубы-можно впринципе. непонятна цель. сама труба вроде нормальная и жить вам не мешала. главное не зацепить ее при дальнейшем строительстве. Но раз не зацепили при разборке то сможете и при строительстве сохранить. двойных сендвичей не видел, как и двойного мастер-флеша. Два сендвича рядом можно конечно но как их там на крыше проходить не знаю. Если мозолят глаза те распушки не совпадающие с будущей крышей то придеться разобрать трубу а потом поновой сложить уже под новую крышу
     
  6. BobSol
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767

    BobSol

    Живу здесь

    BobSol

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Череповец
    Печка подбирается не по вашим предположениям, а по теплопотерям дома.
    По калькулятору подсчитываются теплопотери
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    По ним и подбирается печка. Основное для этого берется, что печка может дать от 1м2 греющейся стенки около 500Вт на отопление.
    Тогда теплоотдача печки будет сравнима с теплопотерями дома.

    Про щиток, т. к. не все оказываются понимают что и как...
    Площадь щитка достаточно большая. Он активно отдает накопленное тепло в помещение. Но накоплено у него его не так и много. Поэтому сразу после протопки помещение перегревается - всем становится жарко, а через 8 часов щиток остывает - и жильцы начинают замерзать.
    Печка имеет внутри шамотное ядро - теплоаккумулятор. Он запасает тепло с более высокой температурой и постепенно отдает его на внешние стенки. А т. к. площадь стенок соответствует теплопотерям дома (в идеале), то печка остывает в течение 24 часов. Причем нет больших скачков температуры за это время. А это комфорт проживания.

    Печки у меня в альбоме представлены.
     
  7. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.556

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.556
    Адрес:
    Мариуполь
    Тогда зачем себе сделал ОВИК-20. ? А родному дяде - Шведку. Мог бы что -получше поставить?
     
  8. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Проверил в калькуляторе, вот что получилось - дом будет из арболитовых блоков, но их в списке нет, поэтому подставил древесину, близкую по теплопроводности:

    upload_2018-2-14_13-59-34.png upload_2018-2-14_13-59-59.png upload_2018-2-14_14-0-21.png
    upload_2018-2-14_14-0-46.png upload_2018-2-14_14-1-24.png upload_2018-2-14_14-2-16.png

    Т. о. общие теплопотери ~12 000 Вт.
    При теплоотдаче печи 500 Вт/м2 получается, что требуемая площадь:
    12000 / 500 = 24 м2

    Если пренебречь боковыми поверхностями, получится что на одну сторону приходится
    24 / 2 = 12 м2

    При высоте стен до армопояса 2.5 м, длина щитка:
    12 / 2.5 = 4.8 м

    Многовато получается. Я где-то ошибся?
     
  9. Жека Б
    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687

    Жека Б

    читатель

    Жека Б

    читатель

    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    19.145
    Благодарности:
    30.687
    Адрес:
    Петрозаводск
    Я вот не на даче у родителе, ни у себя дома, ни в деревне у родителей жены (старый карельский дом, две большие комнаты, в одной лежанка, в другой плита со щитком) - подобного не заметил.
     
  10. BobSol
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767

    BobSol

    Живу здесь

    BobSol

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Череповец
    10кВт но и это много. Максимальная по мощности печка у меня около 7кВт. Поэтому нужно утеплять дом. Например 5кВт пола ! Это недопустимо! Ходить по холодному полу отвратительно.
     
  11. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Я в большей степени хотел понять верны ли мои рассуждения и расчеты.
    Керамзитом я пол утеплять не буду, скорее всего опилками (их нет в списке утеплителей калькулятора) или в крайнем случае минватой - теплопроводность у них похожая.

    Заменил в полах керамзит на минвату, теплопотери снизились до 1410 Вт для пола, а общие - 7180 Вт.

    => 7180 / 500 = ~15 м2
    => 15 / 2 = 7.5 м2
    => 7.5 / 2.5 = 3 м

    Результат более логичный.
    А с учетом боковых поверхностей печи (конструкция пока неизвестна), которыми я пренебрег, и что печь будет запасным отопительным прибором в доме, можно наверное длину щитка сократить до 2 м, практически как на моих скринах выше.
     
  12. BobSol
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767

    BobSol

    Живу здесь

    BobSol

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Череповец
    Керамзит - не утеплитель! И никогда им не был!
    На 7кВт печка при 2х кратной протопке в сутки выглядит так. Расположить ее под углом 45 градусов например.
    Дрова самый выгодный расходный материал.
     

    Вложения:

    • ХК4-19 1эт.jpg
  13. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Эта конкретная печь не помещается в отведенные размеры:

    upload_2018-2-14_17-40-13.png upload_2018-2-14_17-40-44.png upload_2018-2-14_17-41-30.png

    Но обнаружил у Вас в альбоме угловую печь. Поискал в интернете, нашел такой скрин с размерами (ниже). Хорошо вписывается в отведенное место. Один недостаток - дальняя комната (между спальней и котельной) обогреваться не будет, правда изначально я этого и не планировал.

    Какие будут мнения?

    upload_2018-2-14_17-43-40.png
    upload_2018-2-14_17-45-40.png upload_2018-2-14_17-47-19.png upload_2018-2-14_17-48-16.png
     
  14. BobSol
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767

    BobSol

    Живу здесь

    BobSol

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    4.847
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Череповец
    У дальней комнаты дверь перенести, чтобы печка в комнату выходила. У меня 4,5х4,5 максимальная угловая. Она до 5-5,5 кВт может дать.
    Но пилить кирпичей придется много)
    Противопожарные разделки у печки нужны! Кирпич от печки до простенка.
     
  15. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Да, в принципе для обогрева хватает:

    upload_2018-2-14_18-17-25.png

    А если простенок делать кирпичным?

    Возник еще один вопрос - печная труба.
    На скрине - я ее схематически закинул в свободное пространство, но фактически она видимо должна располагаться там, где сейчас расположена несущая стена, поверх которой залит армопояс. Как быть?

    upload_2018-2-14_18-21-14.png
     
Статус темы:
Закрыта.