    Приветствую всех!
    Нужен совет по замене загрузки в системе фильтрации.
    Система: На входе - фильтр тонкой очистки BB20 1 мкм, далее - колонна 1465 для удаления железа и сероводорода (Воздушный пузырь + МХС + BIRM), после неё - колонна 1354 с LEWATIT S1567.
    4 года система проработала отлично, после первой колонны вода была очень чистой и вкусной, на 5-й год эксплуатации в воде появился горьковатый привкус и лёгкий запах, похожий на горелый или разлагающийся пластик. Железа нет, ни по вкусу воды, ни по цвету после долгого отстаивания при ярком свете. Также, на 4 году эксплуатации заметил, что при промывке первой колонны в дренаж стала сливаться не рыжая, а чёрно-рыжая вода и в приёмном лотке оставался чёрный налёт.
    Давление в системе плавает от 3 до 4 атм.
    Насос Grundfos SQE 3-105.
    Угольный фильтр перед питьевым краном полностью убирает этот неприятный привкус и запах.
    Есть подозрение, что в первой колонне BIRM "накрылся".
    На что заменить в первой колонне загрузку, очень желательно, чтобы она была обычная инертная?

    Анализ воды (на мутность не обращать внимания, т. к. вода перед фильтрами идеально прозрачная):
     

    Вложения:

    • Анализ_1.png
    • Анализ_2.png
    Последнее редактирование: 23.08.23
  2. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    @AlexDV,
    Ph отличный, окисляемость небольшая. Можно попробовать в Ваш оксидайзер обыкновенный сорбент АС
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509
    Адрес:
    Москва
    Есть подозрение, что на входе надо убрать фильтр тонкой очистки BB20 или выкинуть из него картридж 1 мкм. Сервис автоматики когда делали? И что делали?
     
  4. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Пробовал ставить 10 мкм - разницы нет. Без картриджа "механики" разве можно эксплуатировать такую систему? Автоматику не трогал. Клапаны - CLACK WS-1CI
     
  5. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Я рассматривал такой. МХС нужен или сероводород нормально окислится в пузыре?
     
  6. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    А сероводорода много? МХС можете добавить если очень хочется, но тот же birm вроде как при наличии сероводорода не применяется.
    Напорная аэрация не дегазирует, а наоборот насыщает, сероводород воздухом окислять, ну наверное такое себе занятие, скорее гипохлоритом нужно.
    Нужно переставить картридж на выход системы, а не на вход осадочного фильтра. Уточните по источнику, если он песок выдавать не может, то для чего на входе картридж? Мешочный это уже другое дело, но картриджи и сетки там лишнее.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509
    Адрес:
    Москва
    Сервис надо делать 1 раз в год, а не тогда когда всё перестало работать.
    Начните с этого. Снять головы разобрать и очистить от осадков железа. Ну и всю систему проверить и где надо надо разобрать и почистить, настроить. Если сами этого сделать не сможете тогда пригласите для этих работ специалистов.
     
  8. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Как неисправность клапана может изменять свойства воды, добавляя явно посторонний химический запах и вкус? В худшем случае будет подмес исходной воды к очищенной, но этого не наблюдается- железа нет. По звуку клапан работает не хуже, чем на умягчителе, т. е. не клинит и не тормозит. Но это не значит, что его не надо будет почистить при замене загрузки.

    Сколько обычно служит BIRM? А МХС? Есть реальные данные? Почему во время промывки BIRMа был чёрный осадок в дренаже? Слезло покрытие гранул? Может разрушенный BIRM давать примеси в вводу?

    Можно ли в моём случае с воздушным пузырём использовать только сорбент АС без МХС (вода пахнет сероводородом)?
     
    Последнее редактирование: 24.08.23
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509
    Адрес:
    Москва
    Вы явно высококлассный специалист раз по звуку определяете работу клапана.
     
  10. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    Если не ошибаюсь его можно разобрать без снятия с колонны. Так можно проверить сепаратор, поршень и дренаж.
    Ну этож не автомобиль, чтоб там масло менять. Сменит человек загрузку, почистит клапан и опять вперёд на годы.
     
    Последнее редактирование: 24.08.23
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509
    Адрес:
    Москва
    :)]:aga:
     
  12. Salders
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Salders

    Новичок

    Salders

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ребята нужна помощь. Приобрел умягчитель 1044 (клапан руникс) и солевой бак. Так вот проблема следующая: засыпал 7кг щебня и 30кг Алис Мс. По началу все бурлит и радует глаз (вода хорошая пошла). Потом я включил принудительную чистку. короче весь цикл прошел удачно (соль забрало и тд). И после этого перестало происходить взрыхление. Вота стала опять пахнуть железом. Помогите новичку. На гидро баке давление от 2 до 3.5. стоит после первичного фильтра еще насос повышения давления.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чем собственно говоря мотивирован
    такой абсурдный поступок? МС это загрузка к умягчению отношения не имеющая.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.509
    Адрес:
    Москва
    Придётся заменить загрузку на комбинированную смолу или допиливать систему. Какую? Для этого нужен анализ воды.
     
  15. Salders
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Salders

    Новичок

    Salders

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Все вас понял спасибо