1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Как избавиться от железа в воде? - 5

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.

  1. sergianTT
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sergianTT

    Участник

    sergianTT

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нет, такую ёмкость не планировали. ее негде размещать (
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @sergianTT, Вы понимаете, вопрос в том, что у вашей скважины небольшой дебит, с которым сложно промыть фильтры. Эковитовскому варианту нужно два куба в час (минимум), Гейзеровский может промыться, но вонь только усилит. Поэтому я и веду речь про ёмкость. Если такой вариант для вас не приемлим, то попробую придумать другой.
     
  3. sergianTT
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sergianTT

    Участник

    sergianTT

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Буду Вам благодарен !
     
  4. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    Подскажите, приобрел таблетки хлора, наконец-то закончился предыдущий купленный гипохлорит, решил сделать сам раствор. Встал вопрос, в таблетках Дихлора написано 84% натриевой соли, одна таблетка 3,3 г., то есть получается в одной таблетке 3,3*0,84=2,77 г активного хлора?

    Т. е. чтобы получить аналог гипохлорита по хлору нужно 190/2,77=68,5 таблеток на литр? А для приготовления раствора 1:19 еще раз разбавить с водой?

    Вообще мне нужно минимум (выяснил опытным путем) 1 литр гипохлорита на 4 литра воды, тогда очистка более менее идет.

    Исходя из расчетов выше, чтобы получить раствор 1:4 можно изначально смешать 68 таблеток на 5 литров и больше не добавлять воды?
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Tocon, киньте ссылку на эти таблетки.
     
  6. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Tocon, в описании пишут Содержание активного хлора - 1.4г/1 таб
     
  8. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    @Lmv16, да, спасибо, самое интересное на самой этикетке я глазами не увидел этого, только потом после ссылки нашел...

    Т. е. есть нужно 190 / 1,4 = 135 таблеток, чтобы сделать аналоги гипохлорита? По ощущениям - что-то много будет...
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гипохлорит 1 кг - 150 - 180. по активному хлору. Одна таблетка 3,3 г, и содержание активного хлора в ней меньше чем в самом гипохлорите. Поэтому таблеток нужно много.
     
  10. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    @Lmv16, спасибо.

    Еще вопрос, поскольку гипохлорит потом разбавляют с водой 1:19 на 20ти литровую канистру, а мне нужна концентрация выше, чтобы очистить свою воду (примерно разбавлял 1:8), то просто в 9 литров воды добавляю 135 таблеток и все?
     
  11. Almera2000
    Регистрация:
    22.03.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Almera2000

    Новичок

    Almera2000

    Новичок

    Регистрация:
    22.03.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день! Исходные данные по анализу воды: железо 10мг/дм3, pH 6ед, мутность более 5мг/дм3, жесткость 2, окисляемость перманганата 3,3мг/дм3. Скважина на песок 27м, септик с залповым сбросом 300л. Обзвонили много фирм - все предлагают разные варианты, все говорят разное. Если здесь есть специалисты, посоветуйте, какую систему очистки поставить?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разобрались уже? Не увидел вашего сообщения.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Almera2000, выложите весь анализ и заполните тех. задание FAQ.
     
  14. Grigorich1972
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Grigorich1972

    Участник

    Grigorich1972

    Участник

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Подскажите, при использовании в системе дозирования гипохлорита натрия, расходомер с импульсным датчиком ставить до колонн водоочистки или на выходе?
    Сейчас стоит на выходе, и получается после промывки загрузки, мне нужно прогнать дополнительно 200 литров воды в режиме очистки, что бы заполнить емкость с загрузкой и контактную емкость водой с гипохлоритом.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512
    Адрес:
    Москва
    Зависит от анализа воды. Если всё так плохо, тогда расходомер с импульсным датчиком поставить на входе.