Подключение генератора в работающую электросеть

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pmk700, 09.09.17.

  1. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    все проще - у меня 8 газовых дизелей и 13 дизельных :um: Есть наработки, есть анализы масла. На постоянно работающем газовом точно можно менять раз в 3 года.

    Собственный генератор это круто, но как писали выше - оперативные вопросы при отключении линий. Дежурный сетевик наверно может сам приходить и вырубать автомат при оперативных переключениях.
     
  2. pmk700
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19

    pmk700

    Участник

    pmk700

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19
    А есть такая возможность, если в сети пропадет ээ (плановый ремонт, а нас не предупредили), чтобы генератор отключился...
     
  3. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    ну вообще контроллер при отключении сети сам выключает вводной автомат. Можно настроить и на выключение генератора и блокировку электростанции, это не проблема вообще. Эти функции есть на самых дешманских дизельных контрллерах

    Т. е. тут в чом опасность: ты приходишь к дизелю, он работает, нагрузка на генераторе, а сеть отключена, хотя вроде там напряжение есть. Включаешь автомат, подключаешь сеть и синхронизируешься. А на другом конце электрики тестили и снова вырубили электричество. А вдруг у тебя сеть не откинулась - зашквар. Ну т. е. тут бы донести до сетевиков что у тебя дизель на компенсации потребления стоит и им надо доносить инфу о работах на линии. Конечно проще в зоне их ответственности поставить автомат и пусть они сами ходят его включают, зная о дизеле, и тогда тебе вообще париться не о чем.
    Могут мозги парить что они не хотят принимать от тебя электричество, но тут же DSE 8620 может и не выдавать в сеть, а компенсировать потребление из сети в минимум, такчто ты им сетевикам генерировать не будешь.
     
    Последнее редактирование: 09.09.17
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @pmk700, Можно вопрос? Зачем вам подключать генератор к сети? Завели и пусть работает. На время обслуживания или еще каких проблем, переходите на сеть.
     
  5. pmk700
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19

    pmk700

    Участник

    pmk700

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19
    Оборудование холодильное стоит, очень капризное к отключениям и всяким перепадам... а вдруг с газом проблемы...
     
  6. pmk700
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19

    pmk700

    Участник

    pmk700

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19
    Спасибо за советы - пришло общее понимание, что надо. А то мне мозг выносили, что генератор к сети большая проблема запараллелить.
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    так у вас же сеть есть, что вам проблемы с газом?
     
  8. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    короче ген надо подбирать в районе 80% номинальной мощности на существующее оборудование. Тогда оптимален расход топлива и КПД.

    У нормальных дизелей (Cummins + DSE) отклонение частоты порядка 0,05Гц что вообще незаметно для оборудования. Если напряжение в сети нестабильное, с моргушками - дизель то что доктор прописал.
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    У нас такую схему пытался реализовать логистический центр одной широко известной сети магазинов. Синхронизация с сетью нескольких мегаватт. С деньгами и возможностями у них все в порядке.
    Помимо релейки на три страницы им выдали пачку оперативных предписаний. При этом они просили схему без выдачи мощности в сеть. Потому что проблем с выдачей было много даже для них.

    Ну и отдельный фидер с ПС 110/10кВ с особыми настройками и аппаратурой.

    З. ы. договориться с сетями, чтоб дергали вас при переключениях? Вы пепеоцениваеье свои возможности договориться. :)
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Вот и я считаю. что с ними лучше не пересекаться. Они поставляют энергию по договору. а потреблять свою втихаря. И никаких синхронизаций, хотя конечно она нужна будет при переключениях.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Если хотите в параллель с сетью работать - однозначно идти в сети и брать ТУ.
    Даю 99.9% гарантию, что генерировать в сеть 0,4кВ не дадут.
    0,1% оставляю на прописанную в ТУ реконструкцию всего района электросетей:)].
    Сетям генерация в распредсеть (10кВ) не нравится, чего уж говорить про 0,4...

    Без сетей - только выделение "острова" размером с допустимую для генератора нагрузку, и питание его от генератора, и как резервное электроснабжение - сеть. Организовать АВР, временные уставки тщательно просчитать.

    Подумать, куда девать тепло - существенно повлияет на экономику проекта.

    ЗЫ: О чём говорю - знаю. Имею на балансе 6 моторов ГПА сумм. мощностью 8 МВт, строим ещё 13 МВт...
     
  12. pmk700
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19

    pmk700

    Участник

    pmk700

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    19
    мне ценник в 7.44 р. за кВт/ч не устраивает...это Саратовская область со своей Балаковской АЭС и ГЭС, а у пензюков, то биш в Пенезенской обл. 5.60, хотя получают ЭЭ от нас. Вот и вся экономика..А так как у мну в соседях пилорама лесхоза ...вы поняли о чем я.
    ЗЫ: отопление 6500 м2 с потоками высотой 4,5-7 м у мну с 2012 года на гаогенераторных котлах, я цену на газ уже забыл - хочу цену электричества тоже забыть...
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    Это дляч юриков цены? а для населения?
     
  14. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    3,31р/квтч (3,81+1,69 день/ночь)
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я полностью поддерживаю вас, но единственное, думаю, что вы зря для отопления заморочились с газогенерацией. Есть очень хорошие котлы, работающие на опилках. Но что сделано, то сделано