1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет одна батарея

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Docent2000, 10.09.17.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19764073/ о этом было сказано, но сильно заумно, пойдём простым логическим путём, методом тыка.
     
  2. Docent2000
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Docent2000

    Участник

    Docent2000

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пинск, РБ
    клапана снимал - нормальные, батарею смотрел - не забита. Каков следующий шаг в тыковом методе?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
     
  4. Docent2000
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Docent2000

    Участник

    Docent2000

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пинск, РБ
    Я пошел другим методом - поменял клапана и саму батарею переставил с другой комнаты: результат тот же - батарея не греет в том месте, где и не грела раньше. И соответственно греет там, где снимал, как положено!
    при включенном отоплении поочередно закрывал клапана справа и слева. И спускал воду краном Маевского. Как и положено: потихоньку нагревалась та сторона батареи. где был открыт кран и заходила горячая вода.
    Вот фото входов Фото-0080.jpg Фото-0081.jpg Фото-0084.jpg Фото-0085.jpg со снятыми кранами: ничего не забито, наплывов критических не увидел (старый телефон, сорри за кач-во)
    Да что ж там может быть?
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    может батарея как то не так висит? Труба не так лежит?
     
  6. Docent2000
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Docent2000

    Участник

    Docent2000

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пинск, РБ
    ? А как можно не так повесить или не так положить? Какие могут быть положения, чтобы был такой косяк?
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Docent2000, ну тогда остается косяк в тройнике каком то. Вода движется так, что циркуляции в батарее не возникает.
     
  8. Docent2000
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Docent2000

    Участник

    Docent2000

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пинск, РБ
    Имеется в виду брак тройника или брак пайки?
     
  9. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Docent2000, пайки. не думаю что в тройнике будет какой то брак незамеченный при монтаже.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Судя по фото и отчету - ничего не может быть..:no: Но...не работает.
    Осталось прибегнуть к такому же, "нештатному" способу:
    Ибо другой дороги, кроме "от тройника до тройника", через радиатор и клапаны - нет...:flag:
     
  11. Docent2000
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Docent2000

    Участник

    Docent2000

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пинск, РБ
    Так все же поменял от тройника до тройника, причем поставил на новое место и там все работает. смысл со шлангами трах..ся?
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Шланги, в которые влазит труба ПП20 без всяких кранов -120%-е улучшение, безотносительно "настоящей" (неизвестной) причине "затыка" в радиаторе. Таком же(!) как и все "работающие".
    Заодно можно посмотреть на просвет, в нижний коллектор радиатора.
    ..
    Вполне может случиться, что причина будет глупой до безобразия
    ..Если же перепробована даже замена радиатора, причиной надо будет принять
    "заколдованное" место.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    радиаторы поменяны местами. при этом ничего не изменилось. Так что мышь не могла перебраться из одного в другой в момент их замены.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не менее фантастична версия, что не работает!:no:
    ...абсолютно одинаковый с другими радиатор. Не имеющий препятствий для циркуляции. :ogo:
    :pioner: Возможно, "отказали" ..законы гидравлики. Именно в месте установки негреющего радиатора.
    Но так, чтоб вместе с законами "ЕЦ",
    которые ..умрут вместе с ..земной гравитацией:ogo:
    Это уж слишком, для штучного радиатора. ;)
    Остается последний шанс у "атеистов"
    - Подводки к негреющему радиатору выполнены ..по другой "конфигурации",(?) чем у др. радиаторов.
     
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Я же уже говорил, что остались тройники. Больше не вижу причин.