Грубая ошибка в расчете СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksei1302, 12.09.17.

  1. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Да он стоит на обратке котла, поддерживая постоянную температуру 50 градусов
     
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если все это правда (фото с объекта и типоразмер насоса), то ничего работать не будет.
    Заморозите объект. Или так
    лучше постоянно;).
    "Заходить" это маловато будет, надо знать и понимать.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    :super::super: присоединяюсь с уверенностью на 100+1% + термосмесительный клапан с неизвестными характеристиками, извините:|: по фото, не экстрасенс, больше ничего сказать не могу о пропускной способности клапана, нужна маркировка.
    Хотя и без неё понятно, что для расхода 2,88 м. куб., это граната совсем не той системы, установщик слышал звон только не понял откуда он. Хотите сделать подмес для Т*обр.= 50* поставьте в байпасной линии двухходовой клапан с капиллярным датчиком, датчик на обратку возле котла.
    Ошибка -2.jpg

    pico2.jpg Нагрузочная характеристика Вашего энергоэффективного (на кой он в вашей системе:faq:) 6-ти метрового Willo, при расходе 2.8 м. куб. напор 1,8 м. водяного столба, что он продавит на Вашей 130..150 метровой магистрали из ПП32х5,4:close:. Это уже окончательный "гвоздь" к цитате в начале поста.
    P. S. Даже 8-ми метровый насос с напором 4 м. вод. ст. не решит проблем Вашей СО.
     
  4. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Причем тут трехходовой и насос? Он будет гонять теплоноситель до ГС и обратно и этого более чем достаточно!
     
  5. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Перечитайте шапку темы, пожалуйста
     
  6. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Согласен, что будут проблемы с отопительным контуром, даже не имея знаний теплотехника можно понять, что диаметр труб маловат, не будет работать, поделим отопительный контур на два крыла, кождый со своим насосом и обраткой и подключим все к ГС, так точно будет работать все
     
  7. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Котел пиролизник да и не только пиролизнику нужен антиконденсационный
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    Простите Вы кто по статусу - заказчик \ прораб или эксперт, это чтобы хотя-бы представлять форму ответа. А то после Вашего вопроса :close::flag:https://www.forumhouse.ru/posts/13655085/

    Перечитал и не понял, если считал, то даже не двоечник из физкультурно - колинарного техникума.
    Имхо, делаю попытку из слепленного насколько возможно малой кровью, запустить СО. Вы же упёрлись в ГС, что даст ГС? :faq:
    1. выбросится 50 метров стальной трубы 32, кстати это диаметр внутренний или наружный.
    Но для обеспечения нормальной работы ГС насос ТТ-ГС должен обеспечить в этом контуре расход 3 м. куб./час. Обеспечит ли имеющаяся у Вас 6 - ка не уверен, необходимо считать.
    2.
    Мне нравиться Ваш оптимизм, имхо, наверное заразились от монтажников.
    Длина трассы по зданию практически та же, может с небольшим минусом.
    Расход, если крылья пополам разобьёте, уменьшится вдвое 1,44м. куб.
    Но снова же прежде чем лепить, возьмите хоть "на коленке" посчитайте. один раз "шапками закидали", может хватит?
    Номограма потери напора ПП32.jpg Потеря напора 370 мм/м х 100 метров = 37 метров водяного столба. БЦН -0,75 (750 Вт) центробежный насос для подачи воды из колодцев имеет напор 40 метров вод. столба. Это для информации.
     
  9. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Такие мы ставили в детсадах на детские умывальники, чтобы детишки не обожглись (по СаНПину положено). Но сюда он никак:faq:.
    Уже лучше.
    Видимо так оно и есть.
    Все, "я устал, я ухожу", насосы и ГС меня достали:hello:.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    :)]:super:
     
  11. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Я своего рода консультант).
    Кто лепил те вообще хуже.
    При проектировании, я говорил минимальный внутренний диаметр в начале 40 к концу можно шире, нет они сделали по своему.
    Если обратку сделать трубу 40 внутренним диаметром?
     
  12. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Спасибо за советы!
    Да этот клапан не тот, опять же купили не тот, что я им предлагал, да и с ними, не будет работать пусть спецов зовут за 700 км
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: не путайте однотрубную (Ваш случай) и двух трубные СО
    Номограмма в #68, возьмите поиграйтесь, придёт понимание, что может заработать, а что в принципе работать не будет, как в предложенном Вами примере, проверенном на практике, здесь уже не получается, что все вокруг ничего не смыслят, один я гений.
    По поводу диаметров, ещё в начале обсуждения (в другой теме) было предложение трубную разводку ПП 32 вырезать и выбросить.
    По ПП63х10,5 потеря напора = 8.5 мм/м х 100 м =0,8 метра вод. столба при скорости 0.5 м/с.
     
  14. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Я не говорил, что я гений, я просто не договариваю всего.
    Объект мечеть, и все трубы там уже спрятаны под декоративными капитальными "плинтусами", все строилось и делалось на пожертвования и спонсорство, да я думал, что здесь труба нужна минимум 50 мм внутренний диаметр, да и говорил вроде, что по "дешману" не получиться, поэтому обратился на форум, чтобы выжать все из этой схемы без капитальной переделки, ну а тут меня закидали формулами и расчетами, надеелся на какие никакие возмооооожные допуски. Вот так вот
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @Aleksei1302, консультанты форума, имхо, работают на добровольных началах и как бы тоже внося свою лепту. А формулами Вас не закидывали, если в мой огород камень, а были приведены расчёты, для подтверждения неработоспособности системы, в чём вы кстати, имели возможность убедиться на практике.