Резервный электрокотел для системы с ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 14.09.17.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Недорого. Если гео.
    Просадки по кипению нет.
     
  2. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Пользуюсь голицинским электрокотлом 12квт и по поводу ржавчины как то не парюсь, а вот накипь на тэнах очищаю ежегодно. Накипь и у нержавеющих котлов образуется и в гораздо большем обьеме, чем ржавчина. Кроме того в системе отопления всегда присутствует шлам, маленькие кусочки льна. Нужно просто поставить грязевик перед теплообменником. Да и теплообменник у газовых котлов, например периодически снимают и промывают. А если вы хотите, чтобы электрокотел был в резерве без протока через него теплоносителя, то врежьте его в систему по принципу вторичного кольца при помощи тройников, как уже предлагали. Тогда теплоноситель будет проходить мимо. вторичное кольцо можно без своего насоса, если магистраль проходит мимо котла сверху.
     
  3. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    Ну ещё раз попробую. Какие котлы полностью из нержавейки? Марку хотя бы.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Руснит вроде
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    А что не так с гидрострелкой?
     
  6. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Элвин за 3 тыс. руб на 9кВт (из черного металла), проапгрейдил до 12 кВт, т. к. сгорел ТЭН. ТЭН 3-х фазный стоит 1000 руб.
    родную автоматику выкинул - сгорели все реле. https://ruslan-g.blogspot.ru/2014/09/blog-post_15.html
    Поставил твердотельные. Контроллер приделал IDPlus 961. С родным контроллером управлять теплым полом невозможно, слишком большой интервал он/офф.

    Стоит теперь в резерве последовательно с ТН. Удобно если ТН по каким либо причинам не сработает, или как было один раз, во всей деревне пропала одна фаза, то дом автоматически перешел на электрокотел на оставшихся двух фазах.

    Т. к. воду в СО не добавляю то особо на ржавчину не жалуюсь. Кстати циркуляционные насосы при разборке оказались все в черной окалине - корпус то у них из черного металла. Если на лето остановить то к зиме может приржаветь.
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Наверное подозревает, что цена высокая:), но металлическая для ТН не нужна. А так кусок ППР трубы и два тройника - вот и вся гидрострелка.
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Да, это главная проблема. Но я доверяю не предположениям, а расчетам.
    Пока предполагается конструкция из ППР 63мм армированного фольгой, высота колбы 0.5м. Сверху комбинированная муфта на G1 1\2 с футоркой с G1\12 на G1 1\4 под ТЭН 42мм (это и есть G 1 1\4).

    Считаем:
    Расчет перегрева ПРР при остановке протока:
    Объем трубы d63мм со стенкой 10.5мм (Al) длиной 0.4м равен 0,55л.
    Объем одной трубки ТЭНа при диаметре 10мм и длине 400мм равен 0.03л
    1Дж=1Вт*с, теплоемкость воды 4200 Дж\(кг*к)
    Допустимая температура 80 градусов, при начальной 40 дельта 40, т. е q=4200*(0.55-0.03*3)*40=77280, т. е. 77кВт*с=7 секунд простоя при мощности ТЭН 10кВ или 28 секунд при мощности ТЭНа 2.5кВт.
    Берем двухкратный запас и получаем, что автоматика должна отключить нагрев через 15 секунд после остановки насоса либо сигнлау с датчика протока, либо по градиенту температуры.
    Чтобы не зажимать сечение основной магистрали, датчик протока можно поставить с небольшим условным проходом на гидрострелке.
     
    Последнее редактирование: 16.09.17
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Конструктив электрокотла из ППР.
    Проблема: наличие участка без протока жидкости в верхней части, где стоит комбинированная муфта. Здесь ТЭН будет охлаждаться только за счет теплопроводности жидкости.
     

    Вложения:

    • Электрокотел из ППР.png
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Возьмите тройник комбинированный, с резьбой с одной стороны (где тэн) или поставьте в этом месте латунный тройник
     
  11. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    А почему ППР? с меди проще и надёжнее.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просто видел потребление своего ТН в 600вт. Видел рабочую конденсацию 28С при 23-24 в доме. Каждый потерянный метр протока - это деньги.
    Те же ПП шаровые, не зауженные - считай рубль.
    К сожалению, я знаю, во сколько мне обойдется второй ТН. И это ценник протерма с гидрострелкой.
    Зачем изводить нерву и деньги - мне не понятно.
    И кабелек, на ТЭНы, денег стоит. И автоматика.
    И вечного ничего нет...
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Парни! Писец! Это ж мы так до мышей до...я!:aga: Предлагаю название новой темы: " Выбор ТТ котла для ТН“ :close::aga::)]:)]:)]:);)
     
  14. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    Ну не знаю, мне вот котёл реально нужен, сначала Ее основное отопление, потом резерв. А может вообще в два этапа ТН буду делать, сначала воздушник а потом геоконтур к нему.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут сам бог велел.