    В котлах абсолютный 0 или «чайник».
    22 марта сменён котёл с фероли на вайланд. Могу хоть как то сравнивать.
    Так вот, в новоиспеченном atmoTEC plus VUW 240/5-5 постоянно, круглосуточно, беспрерывно с шумом, не меньше, чем работающая горелка, работает насос. После фероли, если продолжительно находиться на кухне, очень даже «достаёт».
    Это так задумано?
    И вторая, пока выявленная проблема. Полное несоответствие заданной температуры ГВС с температурой на дисплее и с температурой в кране. Выявлена закономерность при изменении заданной температуры. Разница между заданной и в кране - 15 градусов. Между заданной и на дисплее - 5 градусов
    Например, чтобы добиться 40 градусов, было необходимо задать 55 градусов. Когда в кране вода прогревается до 40, на дисплее 50
    Живу в провинции. Один «сертифицированный» специалист сделал вывод, что неисправен датчик температуры, другой такой же специалист сделал вывод, что причина в большой просадки давления газа. Статическая величина - 19, динамическая величина - 14. А по поводу шума насоса с постоянной работой оба сказали примерно одинаковое - СМИРИСЬ. Я категорически интуитивно против их выводов.
    Что делать?
     
  2. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Настройки, параметр D. 001 (Выбег насоса: отопление) - можно изменить от 2 до 60 мин. По умолчанию - 5 мин.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666
    Адрес:
    Калуга
    Насос шуметь не должен - это признак плохой работы, либо некачественный носитель, либо насос помирает либо еще что-то
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    характер шума? шумит вода или сам насос?
     
  5. Serafim079
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Serafim079

    Участник

    Serafim079

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    ЮФО
    Спасибо за совет. Я так понял этот параметр "заложен" в меню. Только сомневаюсь, что уже побывавшие "специалисты" об этом знают. Хотя, если Вы разжевали, то должны попробовать отрегулировать. Очень уж они много мне всякого наговорили, но про насос ни разу не упоминали.
    Только вот что делать с разбросом температуры?
    Буду пытаться через офис ВАЙЛАНТ сделать заявку на специалистов из Ростова на Дону (40 км). Может, если дорога за мой счет, то согласятся.
     
  6. Serafim079
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Serafim079

    Участник

    Serafim079

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    ЮФО
    Доброе утро! У меня только все в сравнении с предыдущем котлом и по ощущениям.
    Шумит и вода, и насос. Когда берусь рукой за трубу "обратку" под котлом, то очень отчетливо ощущаю движение воды и смешивается это шум с монотонным звуком... как (очень похоже) работающий стационарный компьютер. Вот сижу за компьютером и этот звук.
     
  7. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    шум воды- заужение на системе.
    рокот насоса- тут несколько вариантов.
     
  8. Serafim079
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Serafim079

    Участник

    Serafim079

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    ЮФО
    Может мне проще спросить
    Пусть отзовется хоть один владелец котла схожим по параметрам с моим котлом и сообщит:
    -какая температура у него установлена вручную, какая температура на дисплее в момент, когда температура в кране достигает 40-42 градуса. И какая при этом скорость потока воды в системе. У меня 9л/мин?
    -как ведёт себя насос (без комнатного термостата)?
    И я тогда прекращу дистанционно настраивать свой котёл.:aga:
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    скажу за других: насос у них работает и не "шумит"
     
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ответили вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122543/page-176 может поможет ;)
     
  11. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    а воздух сгоняли с насоса? именно через винт на насосе, а не через воздухосбросник.
     
  12. ОлегRS
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024

    ОлегRS

    Живу здесь

    ОлегRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024
    Добрый день, помогите разобраться в причине, пока тех поддержка Валианта на длинных майских праздниках.
    В общем сделали первый пуск котла Valliant turboTEC plus VU 282/5-5
    И котлу не хватает приточного воздуха, он подзадыхается. Как это проявляется, начинает колбасить первую защитную верхнюю крышку. Открываю ревизионный вентиль диаметром он примерно 20мм, находится в самом начале выхода трубы из котла и ему становится хорошо, вибрация уходит. Если приподнять колено трубы в самом верху трубы примерно на 6 метрах, то дышать ему также становится легче, но не до конца.
    Проверили визуально, мусора никакого не попало в трубы, проверили герметичность, вся труба герметична на всей длине. Поработал 2 часа в таком режиме, ошибки не выдал (могла выйти ошибка 33, не хватки воздуха), работал в режиме включения и отключения, пока только на ТП и радиаторы, после этого я его выключил, решил не мучать.

    Сам проект дымохода согласовывался с проектировщиками Валианта, то есть текущий дымоход полностью соответсвует их характеристикам. По их данным максимальная длина дымохода 125/80 может быть 12,5 метров от котла минус 3 метра на переход 100/60 который стоит на самом выходе с котла то есть до 9,5 метров
    У нас сейчас длина дымохода 125/80 получилась 8,1 метра.
    Турбина вроде работает нормально
     

    Вложения:

    • котел.jpeg
    • IMG_5202.jpeg
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666
    Адрес:
    Калуга
    Мб дело в конденсате, который льется в котел ? конденсатосборника не увидел.
     
  14. ОлегRS
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024

    ОлегRS

    Живу здесь

    ОлегRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024
    ну как же, сифон справа висит на фото для котла.

    Да откуда ему взяться, на улице тепло, вот только вчера запуск делали.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.348
    Благодарности:
    26.666
    Адрес:
    Калуга
    Я имею конденсат в коаксиале
    у Вас котел не конденсационный - насколько мне известно
    ему пофиг на Т на улице