1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Управление самодельным котлом

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.

  1. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Эти рубежи управляют тт котлом,.т.е первый по дымогазам включает ладдомат, второй по воде реагирует и они оба спаренные, Тот что по воде, в подстраховку который по дымогазам. Вторые два тоже спаренные. Один следит за верхом ТА и включает ц. насос на радиаторный контур, а второй по низу ТА работает. Когда комнатный термостат выключает ц. насос на потребителя, а в котле еще 50-60 кг антрацита, то котел прогрев ТА до конца, всё равно по энерции перегревает его на 10-15°.Вот что б такого не было, вторая релюха, а по фото 4-я,врубает ц. насос на дом не зависимо от команды комнатного термоста и сбрасывает до нужной t°. Так он пару раз включается, а там уже и тт котёл успакаевается).
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Релюха, что первая с лева в самом верху и показывает t° 12° на улице, то та что запускает мозги для включения эл. тенов.
     
  3. strizhmax
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    584

    strizhmax

    Живу здесь

    strizhmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    Подольск/Чехов
    Поздравляю с победой.
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Спасибо! Реально готовый эл. котел вышел бы дешевле, но он бы был местного бюджетного производства, на дешевом китае и не так как хотелось бы мне. Что самый не маловажный факт, то у меня лет 6-ть назад стоял электродный или как его там правильно, эл. котёл Галан на 25квт.В СО мастера заливали кислоту и меряли её там как то. Я тогда в отоплеии вобще не чего не понимал. Так вот, когда включался этот Галан, то по всему дому свет просто притухал до не приличия. Но правда у меня и заземления тогда небыло и фиг его знает, как его там подключали. Сейчас же, даже не заметно по яркости лампочек освещения, что влючилось 15кВт.Честно сказать перед запуском меня это очень волновало, т. к по дому всю зиму полумрак, как то не очень приятно глазам. В итоге всё отлично).
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я согласен, что это всё жесть. Электрик старенький уже, и не дело в том, что он не из дорогих. Я искал хороших, но они все заваены работой и даже на день не могут вырваться. А те что свободные, то такие как и мой, но с ценами как у модных мастеров. Я думаю Вы слышали про такое)
     
  6. strizhmax
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    584

    strizhmax

    Живу здесь

    strizhmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    Подольск/Чехов
    В этом и весь смысл саделок, сделать так как нужно тебе и всегда иметь возможность починить/переделать, а не еб%$#сь с промышленными поделками.
     
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот такой еще интересный вопрос возник у меня по поводу отапления. Возможно ли в моём случае с эл. тенами и ТА завязать погодную автоматику, что она регулирывала t° нагрева сомого ТА от эл. тенов. Допустим на улице 0°,то ТА греется на 50°,а при -10° за бортом, ТА греется уже на 55°. и так далие. Для чего это? У меня ТА находится в подвале и он имеет свои теплопотери. Чем больше его нагреваешь, тем эти теплопотери естественно больше. Нет смысла за счет этих не расчётных теплопотерь отпливать подвал. Вот такая вот идея.
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    @Sebazanov, Можно пару вопросов к Вам?)Обратил внимание, что основной автомат, который был при запуске в аварии в кором коротнуло, всё таки хорошенько нагревается при длительной работе эл. тенов. Провода конечно не плавятся, но на ощупь автомат Легранд на 25А оч горячий. УЗО холодное, пускатель тоже. Автомат которым переключаю работу эл. тенов (он одинарный трёхфазный и три раздельных клавиши по 25А),тоже чуть-чуть уловимо тёплый.Почему основной так греется? Уже все провода поподжимал как можно. Или так и должно быть? Может поставить автомат мощнее на 32А?Что интересно на входе в дом два автомата на 32А и они зараза просто чуть тёпленькие в отличии от моего основного на эл. тенах. Так там еще и боллер на 200л висит и две стиралки и всё они тянут без перегрева. Может том автомате чёт не так фурычит после КЗ? Подскажите пожалуйста Ваше мнение. Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, и ещё.Эллектрик от тенов в основную коробку с автоматами пустил какой то тонкий синий провод, сечением примерно 1.5мм,а не 4мм как все основные провода и сказал, что так можно.
     
  10. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Если с нагрузкой точно всё нормально и правильно, то автомат под замену. Брак или сломался.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да вроде кроме тенов и релюх, больше к нему не чего не подкючено. А правильно ли то, что электрик сначала завёл провода на УЗО, а с него уже на основной автомат?
     
  12. Sebazanov
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    159

    Sebazanov

    Живу здесь

    Sebazanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Пермь
    Да, похоже на то что автомат подгорел, при КЗ подгорели контактные площадки автомата и теперь "дребезжат". Автомат замените.
     
  13. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Неправда!
    Вот, расширьте границы своего познания. ну и электрика тоже...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 06.01.18
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Днепропетровск
    У же все со всем согласились, смонтировали и всё отлично работет!)Эл.тены отключается в ручном режиме и греют по одному или в паре, тоже отлично. Эл. схема Себазанова отлично себя показала и сплю спокойно. Хочу ток чуток её доусовершенствовать. Установить ещё один блок тенов в ТА той же мощности, но для работы по очередно. И так же хотелосьбы ещё найти такой контроллер, который сам бы мог отключать ступенчато эл. тены, по мере нагрева воды. Недавно на радиаторный контур доустановил сервопривод и теперь ломаю голову какую погоду к нему доустановить. Вобшем затеи не заканчиваются).Как всегда спасибо ТС за создание темы и всем её учасникам. Всех с праздниками!
     
  15. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    193

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Балашиха
    @Sebazanov, как Ваша времянка справилась с ушедшей зимой?