1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте по выбору умягчителя воды

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.

  1. maksim_36
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    maksim_36

    Новичок

    maksim_36

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Lmv16, мне посоветовали BWT, АйСтрим SDS-10-668, а также atoll EcoLife S-28M. Но конечно сброс воды у нее 160л, незнаю считать это за небольшой недостаток, потому как S-28S,S-28MO и S-28МН сбрасывают уже от 190 л. Но больше склоняюсь к Atol.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я сторонник решения с колоннами. Это дешевлее, универсальнее. И нет дальнейших проблем с комплектующими.
     
  3. maksim_36
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    maksim_36

    Новичок

    maksim_36

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Lmv16, принято. Будем думать!
     
  4. Dimentiy170275
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Dimentiy170275

    Новичок

    Dimentiy170275

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Знатоки помогите подобрать систему очистки воды. Постоянные проживание 4 человек Screenshot_2021-09-29-16-51-21-69_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    При отстаивании воды осадок образуется?
     
  6. Dimentiy170275
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Dimentiy170275

    Новичок

    Dimentiy170275

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, при отстаивании есть осадок, а так же при кипячении есть осадок в чайнике
     
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Какие исходные данные по п. 3.2 FAQ.
     
  8. Dimentiy170275
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Dimentiy170275

    Новичок

    Dimentiy170275

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2,8 ширина 2 высота 3 (м.)
    4. Глубина скважины 59м, дебет 15м, статический, динамический уровень (м.)
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    7. Имеется гидроаккумулятор,
    объем 100 (л) _
    8. Пиковый расход воды 1.0 (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: стиральная машина, посудомойка, два сан узла, душивая кабина, ванна
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
     
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    @Dimentiy170275, исходные данные по пунктам, в которых пробелы, нужны для выбора размера фильтров.
    Дебет скважины - сколько можно взять воды (м3/ч) из неё, не высушив скважину. Если дебет мал для расчётного размера фильтра, его не промыть.
    Пиковый расход - одномоментный расход воды (м3/ч) при одновременно открытых кранах (точек разбора). Например, одновременно 4 человека пользуются водой (моются, стираются, сливают унитаз и т. п.) - это 2 м3/ч. Значит фильтр (размер фильтра) должен успевать очистить воду с расходом 2 м3/ч. Пусть даже одновременный расход воды будет происходить всего 5 минут, но расчётный пиковый расход воды - 2 м3/ч.
    Размер фильтра определяет объём промывной воды. И этот объём сливается в канализацию за 0,5-1,5 часа. Это залповый сброс воды. В зависимости от размера фильтра залповый сброс может быть 300-1000 литров. Объём септика должен иметь возможность принять этот объём воды. Либо промывная вода сбрасывается в отдельный колодец-септик, или в ливнёвку, или в канаву.
    Надеюсь, понятно объяснил.
     
  10. Dimentiy170275
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Dimentiy170275

    Новичок

    Dimentiy170275

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, спасибо за оперативный ответ.
    . Тип (марка/модель) установленного насоса: Грюндфос SQ3-105
    Дебет скважины - 3 (м3/ч)
    Статический уровень воды 38
    Динамический уровень воды 39
    Пиковый расход 1-1.5 м3/ч
    Септик тапас 5, по хархаратеристикам
    1. Объем первичного отсека (куда поступают стоки) – 220 л. Единовременно в резервуаре помещается не более 220 литров, но спустя час работы часть отходов уже будет перекачана в другие баки.
    2. Скорость переработки рабочей среды у Топас – 1 кубометр (1 000 литров) в сутки.
     
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Т. к., место для оборудования достаточно большое, целесообразно следующее.
    Аэрационная колонна 1054 +компрессор.
    Фильтр осадочный 1054, Сорбент АС. Объём промывных вод 300 л за полчаса.
    Фильтр ионообменный 1054, Lewatit S 1567 (или аналог). Объём промывных вод 300 л за 1,5 часа.
    Бак чистой воды 700-1000 л.
    Насосная станция для подачи чистой воды на точки разбора.
     
  12. Alexey368
    Регистрация:
    02.11.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Alexey368

    Участник

    Alexey368

    Участник

    Регистрация:
    02.11.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    В теме про ватербосс стоял выбор между ним и колоннами. В итоге остановился на колоннах, поэтому тему, думаю, рациональней продолжить тут.
    Выбираю систему из колонн, требуется умягчение воды, возможно обезжелезивание (показатель в разных тестах колеблется от 0,2 до 0,9 в последнем).
    Исходные данные:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: поселковый водопровод, давление 3 атм.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная. Сейчас стоят два фильтра BB20 (угольный + нить).
    4. Число и тип точек водоразбора: стиральная машина, посудомойка, три сан узла + душ, кухня.
    5. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 чел.
    6. Тип канализации и её характеристика: центральная
    7. Фильтрация для: хоз.-бытовое водоснабжение, питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Для питьевых целей и готовки еды на кухне стоит фильтр с осмосом.

    Подскажите, на каком варианте остановится:
    1. Колонна с автоматикой и наполнителем смолой (для обезжелезивания и умягчения).
    2. Две колонны. Первая - обезжелезивание (но без компрессора), вторая умягчение. Для обезжелезивания предлагают засыпку Ferofix, для умягчения - катионит Экодар Na-форма.

    Стоит ли при текущем уровне железа ставить вторую колонну или можно обойтись одной с универсальной засыпкой? Среди минусов одной колонны вижу попадание неочищенной воды при подмесе. В чем преимущество схемы с двумя колоннами и нужна ли она в данном случае?
    Во вложении два анализа, взятые в разный период времени.
     

    Вложения:

    • Анализ.jpg
    • Анализ 11.2021.png
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    5.436

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    5.436
    Адрес:
    Москва
    Поставить одну колонну и на этом успокоиться. Если из водопровода выносит взвесь и повышенная мутность, то поставить осадочный фильтр 1252 с автоматикой Pentair Water 363/604.
    Мне не нравится Ferofix. Экодар не производит катионит, только фасует в мешки. Что там засыпал неизвестно, делайте вывод.
     
  14. Alexey368
    Регистрация:
    02.11.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Alexey368

    Участник

    Alexey368

    Участник

    Регистрация:
    02.11.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    Нет, взвеси и мутности вроде нет!
    Пока складывается такая схема: на входе BB 20 на нитке 10 мкрн, далее колонна 1054 со смягчителем, затем угольный фильтр. Концептуально, такая схема имеет право на жизнь или первым лучше поставить грязевик промывающийся на 100мкрн?
    Если с одной колонной и без железа, думаю заморочиться и установить сам - люблю в доме поделать что-нибудь. Подскажите, какую лучше смолу использовать и автоматику? Из засыпки - вижу много импортных вариантов, но там ограничение по железу 0,3. Пойдёт? Или лучше многокомпонентную смолу, но тогда какая предпочтительней? К Экодар отношусь пока с осторожностью, они в своём предложении с одной колонной предлагают засыпку Greenmix тип B.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    5.436

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    5.436
    Адрес:
    Москва
    На входе BB 20 на нитке или лепестковый или прессованный полипропилен 25-50 мкм., затем всё остальное. Картридж с активированным углём имеет низкий ресурс и пропускную способность.