1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с нагревом радиаторов в одной из веток отопления в частном доме

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dmitry8822, 26.09.17.

  1. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    Про то как он измеряет я понял, мне не понятно как он регулирует температуру теплоносителя. Ну стало ему жарко он поджал обратку. Из за снижения потока температура в контуре ТП снизилась, ему стало холодно и он снова приоткрыл поток. Все верно? И никакого узла подмеса не надо?
     
  2. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, так и есть, и никакого подмеса не нужно. Есть только один момент. Такой способ подходит только для коротких контуров. Ванная комната, туалет, небольшая прихожая. При большой длине контура получается слишком большая разница температур на вхобе и выходе петли. Кроме того, петлю необходимо укладывать только улиткой, чтобы холодные и горячие трубы чередовались.
     
  3. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    А там же не критично, если я эту 32 трубу поверну примерно в 2/3 длины на 90º? Просто если ее оставить вертикально, то там сверху получится петля, откуда не понятно как удалить воздух. Это в двух словах
     
  4. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Картинку в студию!
     
  5. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    Ну примерно как буква Г.

    Пс.
    я пока начал потихоньку
    P_20171014_133233.jpg
     
  6. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
     

    Вложения:

    • P_20171014_134102.jpg
  7. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Я же рисовал:
    45.jpg
     
  8. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    Просто если это не сильно критично, то у меня на
    просто у меня сейчас есть уже воздухоотводчик
    IMG_0002.JPG

    И ещё есть поворот на 32. Если не критично, таким образом удастся сохранить 50 см длины и удалить воздух. А тройника с резьбой нету, придётся ехать в магазин. Понятное дело, что если надо так надо, но я решил сперва по интересоваться насколько критично
     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Нет, это не критично, главное - принцип. Просто должен быть участок кольца с увеличенным сечением, а какая у него форма, принципиального значения не имеет.
     
  10. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    Для сельской местности пройдет)
    P_20171014_181603.jpg
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Ну что, надо пробовать!
    Замечание по обвязке - могут завоздушиваться вертикальные петли, особенно маленькая, на выходе подачи из стены. Если что, можно вместо крана с красной насадкой воткнуть туда воздушник.
     
  12. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    Запустил воду, давление держит. Сперва прогрел основные батареи, в т. ч. и ту что на фото. Вот сейчас запустил насос. Сидим ждём)
    По обвязке много вопросов. Но это все от желания сэкономить. По идее надо было долбать стены и снова выводить отростки 20-той трубы и по-нормальному все впаивать. Тогда бы избавился от трубы, проходящей прямо между краном слева батареи и стеной. Но нет ни времени ни желания. Кран сброса воздуха со временем уберётся и туда встанет воздушник, так и планировал.
     
  13. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Не совсем понял, у вас что, клапан с термоголовкой стоит на подаче в ТП? Если так, то это неправильно, его место на выходе, я писал про это посте #33. Расскажите, что куда течет.
     
    Последнее редактирование: 14.10.17
  14. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Шебекино
    Ну вот так
    IMG_0003.JPG
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Петля теплого пола подключена не совсем по феншую.
    По доброму, отбор воды должен быть из верхней врезки, а возврат в радиаторное кольцо в нижнюю вреазку. Соответственно, клапан должен быть снизу. В этом случае в теплый пол пошла бы вода с температурой, как на выходе из радиатора.
    Сейчас у вас в теплый пол идет смесь теплой воды из радиатора и холодной воды, вернувшейся из теплого пола.
    Впрочем, посмотрим, как заработает в таком варианте.
    Самое главное - расход через эту батарею пошел после удаления перемычки? И как себя чувствуют остальные три ветки.