    Не совсем понял что написали и хотите) Но вообщем по стенам смотреть сюда СП 31-105-2002 п. 7.2.16. Таблица 7-2
    только поправку на сечение доски делайте! Там для другого сечения длинна гвоздей.
     
  2. _Lucius_
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108

    _Lucius_

    Живу здесь

    _Lucius_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Я сказал массы. А массы не строят дома по 300 тысяч евро, из тех материалов и по тем технологиям.
     
  3. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Слово "Мы" в современном понимании обозначает не 100% охват аудитории. Как не горько признать очевидное- строим фигово:ogo:. Тем более никто на личности конкретно не переходил и не обвинял. У меня честно говоря "псих" немного утрясся. По сравнению с выложенным в Ютубе косяков и разгромных "контрольных выездов консультантов" мой каркасик кажется терпимо сделанным. Ну в самом деле танк загонять не будем. Проект уже строится в третий раз. На данном этапе понял, что все таки надо держать руку на пульсе. в особенности в части утепления и пароизоляции. Посмотрим что дальше наваяют :)]
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Lucius_, скажу по секрету, что как мне кажется, авторы СП 352.1325800 предумышленно устроили диверсию. Если перевод СП 31-105 иногда кривой, но даже сквозь него можно увидеть суть; то здесь, в частности в части стропильных систем - сплошная жуть.

    И если подойти чуток шире, то единственное где может дать эффект глубокая пропитка антипиренами - так это снизить категорию горючести. Значительно более практично предотвращать коррозию деревянных конструкций конструкционными методами, ограждая их от пагубного действия влаги и света.

    PS. И да, СП 31-105 не отменяли, а СП 352 не значится как обязательный к исполнению. Прикольно, что 352 даже ссылается на таблицы в 31.
     
  5. ADmodul
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773

    ADmodul

    Живу здесь

    ADmodul

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как я уже говорил, антисептирование "тонкий вопрос", т. к. оно не всегда надо, может быть вредным. Плюс необходимо учитывать, что антисептирование должно быть "по правилам", установленным ГОСТом или производителем. Даже отличный ХМ-11 по ГОСТу допускает концентрацию от 3 до 10% и требует "выдержки" 7 дней. Какой концентрацией будут обрабатывать строители? ;) Наблюдал, как на пилораме "иностранцы" брали воду и добавляли обычной колер;) Противопожарная пропитка тоже вызывает вопросы - срок ее действия 3-5 лет. Кто-то будет разбирать дом после окончания срока? :aga:
     
  6. _Lucius_
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108

    _Lucius_

    Живу здесь

    _Lucius_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Я с Вами согласен, но я смотрю с точки зрения как бы сказать - если дом выбрали по качеству, то я делаю по СП, и на такое строительство обязательно договор где указанно что дом в соответствии Сп таких то... А юристы если недай бог, потом что вцепятся как волки за любое нарушение.
    По поводу нового Сп укоротили так что теперь, незнающему не разобрать.

    СП 31-105-2002 не отменяли и ссылки в новом на него есть, НО в техэксперте вы старый Сп не найдете..он есть но потом при переходе - данного документа не существет..забавно! А новый как я написал и Вы тоже - лес дремучий. Как будто спецом самострою палки в колёса ставят.
     
  7. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На рисунке в нижнюю обвязку доски 150х50 и стойку 150х50 вбиты два гвоздя 150х5мм. В укосины 150х25 также вбиты по 2 гвоздя 150х5. Вопрос: я могу доказать документально, что это нарушение и надо забивать в доску 150х50 по 3 гвоздя в торец стойки 90х4мм к примеру.
     
  8. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое прикольное, что СП 31-... не закон, а рекомендация для заказчика и подрядчика.
     
  9. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alekca, вот, можно я на Вас проведу эксперимент? Вопрос первый, насколько адекватно Вы относитесь к неприятной критике? Ну или обещаете не проставить "1" всем моим темам?

    Вам собрали не так уж и плохо. За что бы век назад их расстреляли - за стропильную систему. Причём потом бы клонировали и расстреляли всех клонов.

    Конечно нужно больше фотографий, но найти наверное получится только мелкие недочёты; полностью нежизнеспособный конструктив стропильной системы уже не исправить.
     
  10. _Lucius_
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108

    _Lucius_

    Живу здесь

    _Lucius_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    ну так это у нас много так) Я уже писал- даже если его сделать обязательным- цена домов взлетит раза в 2-3 которые эконом и с нарушениями. Ранок встанет и люди будут смотреть на цены с шестью нолями за дачу и мечтать.
     
  11. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глянул на часики и офигел! Спрошедшим праздником мужики! Всем здоровья и понимающей и любящей жены! Рота ОТБОЙ! :aga::hello:
     
  12. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое печальное в моей ситуации, что я прораб:)]. Как сказала жена " Надо было нам ехать на Тенерифу..." Приедем- дом готов как у соседей. И корвалол не понадобится:)]. Хочу тему свою открыть по результатам. Раньше еще хотел по минибрусу "поплакаться-посмеяться" Сделали хозблок. на участке. Если не возражаете спмшемся в личке? :hello:
     
  13. _Lucius_
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108

    _Lucius_

    Живу здесь

    _Lucius_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    документально это расчёт нагельного соединения. Я лично не знаю, каюсь честно. Многие говорят что длинна гвоздя не менее двух толщин прибиваемой детали по СП "деревянные конструкции", НО это на выдергивание! А у нас не тот вариант.
    Для укосины толщиной 25 мм гвозди 150 явно перебор, я бью 70 мм. 50 доску не бил (пилорама дисковая в городе есть и там заказываю доску 40) её я бью 90 мм
     
    Последнее редактирование: 24.02.20
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    41.610
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Lucius_, @Alekca, 90% гвоздевых соединений в каркасном доме служат одной цели - обеспечить возможность поднять и установить конструкции на штатное место ;)

    Оставшиеся 10% да, несут нагрузку. Укосину прибивают 2-ми 70-ми. Использовать 150 - глупо. Поскольку нейлер для такого гвоздя стоит раза в 4 больше нейлера для гвоздя 88-90. Но - можно! Но - бестолково!
     
  15. _Lucius_
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108

    _Lucius_

    Живу здесь

    _Lucius_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    @svg2000, Я думаю документально чтоб:) это разложить силы в соединении и расчётом доказать какой гвоздь нужен..чеканешься, это не стропильные фермы чтоб так высчитывать.

    Это же рисовать стенку, методом вырезания узлов или сечений высчитывать силы, (а какие силы на стойку для гвоздя? ветер в бок, в торец дует и отсос воздуха когда крыша пытается оторвать от пола) - да ну нафиг такое считать. по 3 - 90 мм на всех стойках если они 150 мм точно с лихвой хватит.
     
    Последнее редактирование: 24.02.20