1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сендвич-труба дымохода близко до стропил

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pavel_MO, 01.10.17.

  1. nav111
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11

    nav111

    Участник

    nav111

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11
    Здравсвтвуйте!

    Нужен совет, в доме выложин вентвыходы из керамзитобетонных блоков, в нем три канала, два маленьких для вентиляции и большой размером 360х336мм для дымохода, в нем установлен труба дымохода из нержавеки диаметром 200мм, от трубы до стенки примерно 7-8см, далее 3 см толщина блока из керазитобетона, практически вплотную к блоку на расстоянии 5-6мм лежит стропило. По высоте это место примерно в метрах пяти от камина будет и полтора метра примерно от улицы.

    Нужно ли его как-то изолировать от этого блока и если нужно то посоветуйте чем (может огнестойкой пеной, листом нержавеки и т. д.)? Перенести стропило нет возможности.

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_20200618_183208.jpg
    • IMG_20200430_130457.jpg
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    @nav111, минимум проложить керамическим волокном, но лучше отодвинуть стропило хотя бы на 50-100 мм
     
  3. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.232
    Благодарности:
    10.479

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.232
    Благодарности:
    10.479
    Адрес:
    Русь
    @nav111,

    :hello:воздух сам хороший изолятор:|:еще создать движение при топке открыв на это время каналы Безымянный.png
     
  4. NikolaMBTU
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    NikolaMBTU

    Новичок

    NikolaMBTU

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Нужен совет, оценка пожарной безопасности прохода через перекрытие. На текущий момент изготовлен и устанрвлен ППУ из минерита и каменной ваты 310*310*630 мм. Одна стенка парной выполнена из кирпича. С друной стороны от ППУ балка на расстоянии 100 мм будет закрыта базальтовым картоном и листом минерита. Потолок в парной снизу подшит алюминиевым листом. Перепад в потолке парной и основным потолком строения 600 мм. Крыша холодная. Высота сэндвич трубы 5 м.
     

    Вложения:

    • IMG_2020-08-08_141128.jpg
    • IMG_2020-08-08_142329.jpg
  5. Рыбак58
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    Рыбак58

    Участник

    Рыбак58

    Участник

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Требуется совет.
    Строю сарай в котором планирую разметить душ с водогрейным котлом (типа "Самовар").
    В данный момент необходимо принять решение как устроить проход трубы от котла через крышу.
    Крыша холодная, покрыта металлом (проф настил)
    Расстояние между лагами 590мм.тр трубы 110, внутренний диаметр сендвича 120 (планирую трубу пропустить через сендвич с зазором)

    Хотел просто вырезать лобзиком круг в крыше и закрепив на саморезах сендвич, так все и оставить.
    Но почитав форум стал сомневаться в правильности решения.
    Буду благодарен дельному совету, лучше с фотографией или чертежом.
    На фото изображено, что имею, что строю.
    Котел будет стоять между двух стенок из OSB, отдельно от кабины.
     

    Вложения:

    • DSCF8436_новый размер.JPG
    • DSCF8437_новый размер.JPG
    • DSCF8439_новый размер.JPG
    • DSCF8447_новый размер.JPG
    • DSCF8453_новый размер.JPG
    • DSCF8454_новый размер.JPG
    • DSCF8456_новый размер.JPG
  6. shcundrik2
    Регистрация:
    10.05.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    shcundrik2

    Новичок

    shcundrik2

    Новичок

    Регистрация:
    10.05.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    А как же тогда проводить осмотр трубы, если она со всех сторон "зашита"?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.308
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.308
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Труба не осматривается снаружи.
    При очистке анализируются удаляемые остатки и осматривается внутренняя поверхность.
    Надеюсь понятно. :pioner:
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460
    Адрес:
    Москва
    Сейчас монтирую себе дымоход в бане. Печка не мощная - Астон 16. Дымоход ТиС 120-220мм т. е. 50мм утепления. На холодном чердаке получается от сендвича до стропило 100мм. т. е. "от дыма" 150мм. И вроде бы понимаю, что надо перенести стропило, но вот думаю, а если обернуть его каолиновой ватой и закрыть каменной ватой 50мм, то может быть можно так оставить? Вентзазор останется 50мм. Стропило пропитано Сенеж Огребор Био ПРОФ и перед монтазжом ещё раз обработаю. Фактически перенести стропило надо на 30мм. для минимального расстояния. Понятно, что лучше больше. Но вопрос в 30мм. При этом до ОСП всё равно возможно будет меньшее расстояние т. к. врезаю в готовую крышу с мягкой черепицей и черепицу собираюсь убирать только на размер металлической проходки.

    @Теплов и Сухов, какое минимальное расстояние вы рекомендуете от вашего сендвича из 315 стали с 50мм утепления до стропило на холодном (ох поспорил бы я с этим названием летом когда там всё прогревается) чердаке?
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    Оборачивайте керамическим волокном… можно еще листовым материалом сверху обшить. Вентзазор оставлять на сколько возможно, пихать туда базальт не надо. Проем в ОСП тоже обернуть керамоволкном.
    IMG_3487.jpeg IMG_3488.jpeg IMG_3495.jpeg IMG_3493.jpeg
    Он Вас нормы читать отправит). А сталь там 316.
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460
    Адрес:
    Москва
    @NikNikTar, примерно так и хотел сделать - всё обернуть и где возможно ГВЛ под и поверх ваты. А про 315 - досадная опечатка.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    Сегодня, как раз, закончил объект по этому вопросу:
    IMG_3716.jpeg IMG_3718.jpeg IMG_3717.jpeg
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.546
    Благодарности:
    4.460
    Адрес:
    Москва
    @NikNikTar, почти мой вариант только у меня угол наклона кровли меньше и не удобно будет работать и я хочу фартук конуса под черепицу попробовать загнать. Сегодня под опорную площадку варил опоры - замучался т. к. можно было работать только сидя и при этом голова уже упирается в кровлю. Завтра ещё помучаюсь с проходом кровли, а потом останется каолиновой ватой обернуть стропила (вата приедет в конце недели). Решил обернуть каолиновой ватой, а её закрыть фольгированым базальтовым картоном и асбестоцементным листом где надо для крепления. Вата и картон совсем на скобах не держится. В чёс ваш секрет крепления и зачем ревизия на чердаке?
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    Да просто на скобах… зачем ревизия? Как зачем, чтобы чистить.
    Или так удобнее?:
    IMG_3720.jpeg
     
  14. vs-15
    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    vs-15

    Участник

    vs-15

    Участник

    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тула
    Всех приветствую.
    При монтаже дымода через холодную кровлю увидел, что из-за смещения стропил, одно из них находится близко к дымоходу. Расстояние там в районе 8 см. Возможно ли обернуть стропило керамической ватой и/или стликат кальция прикрутить и так и оставить? Читал предыдущие сообщения и там почти моя ситуация, но расстояние чуть больше и дымоход круче. У меня ТиС феррит 0,8 120/200. Я конечно уже приобрёл два угла по 45 градусов, но говорят, что тяга может быть хуже, чистить неудобно... Высота дымохода где-то 5-5,5. Как поступить, подскажите?
     
  15. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.232
    Благодарности:
    10.479

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.232
    Благодарности:
    10.479
    Адрес:
    Русь
    :hello:лучше перебдеть:)а то мало ли:nono:можно простой керамический кирпич с упором на кусок металла прикрученым саморезами к стропиле