    Получается что у старого дискового счетчика самый высокий класс точности? 2.5
    Класс 1.0 входит в диапазон 2.0 и выше - ЛЭ хочет чтобы я поставил счетчик с классом точности ниже, чем указано в пп 442, пункт 138?
     
  2. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Выше, и это незаконно
     
  3. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Я запутался(
    Как правильно интерпретировать фразу "Класс 1.0 входит в диапазон 2.0 и выше"?
    Поясните пожалуйста какой класс точности выше 2.0 или 1.0?
     
  4. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    1 выше 2
    1 точнее 2
    шестерка туза берет
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  5. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    1.0
     
  6. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Спасибо. значит я пишу в мо все правильно.
    Не понятно что имел в виду уважаемый Led64
     
  7. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    Не читайте на ночь советских газет). Читайте правила и приложения к ним. Утвержденная типовая форма договора не подлежит изменению ни одной из сторон. Хотя на практике ...

    Вы же правильно всё написали. И тут же делаете противоположный вывод. Давайте так - класс точности это процент погрешности прибора учёта. Поэтому 2.0 и выше = 2.0 или 1.0 или 0,5. Проще говоря чем меньше цифра, тем точнее прибор и тем выше класс точности. Ну а по поводу законности этого требования, вроде смайлик вставил. Хотя формально - класс точности не ниже 2.0, но 1.0 он же не ниже.
     
  8. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Не буду)
    я просто не понял вашу иронию и смайлик, учтите что на неокрепшие умы форумчан ваши слова могут оказать плохое влияние. могут решить что 1 класс - это нормальное требование)
     
  9. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    Вы в МО ссылаетесь на п. 138 ОПФРЭЭ, в котором дословно написано: ... подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. В п. 26 ПТП есть отсыл по этому вопросу туда. Можете мне обьяснить в чём незаконность требования СО в части требования прибора учёта класса точности 1.0? Согласен, что корректнее написать в ТУ 2.0 и выше. Но прямого запрета написать 1.0 я не вижу. Да и разница в цене прибора учёта 2.0 или 1.0 исчезающе мала. Я собственно к тому - стоит ли за это бодаться?
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  10. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Незаконность в том, что я имею право ставить 2.0, а СО меня этого права лишает.
    Кроме этого сравните цены на трехфазные счетчики класса точности 1 и 2. разница совсем даже не "исчезающе" мала, как вы пишите.
     
  11. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    Приведите пожалуйста примеры, если не затруднит. Мне почему то кажется, что найти трехфазный счетчик прямого включения 2.0 нужно постараться. Чем Вам к примеру "народный" Меркурий 231 АТ-01 не угодил? Удовлетворяет многие хотелки СО.
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  12. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Э! Э! Не надо тут называть земляными червяками преданных делу людей. Не надо!
    Это Договор между двумя сторонами и к какому они согласию придут, то так и порешают.
    Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
    И да, добиться изменения текста типового Договора в данном конкретном случае возможно, но невероятно.
     
  13. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Он не однотарифный? В каких то описаниях указан как однотарифный, в каких-то двухтарифный.
     
  14. koliama
    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26

    koliama

    Живу здесь

    koliama

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    26
    Устарел в некоторых пунктах этот документ. во всяком случае та версия что мне попалась на форуме.
     
  15. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Уверен, что так и как бы готовлю новую версию, но как то медленно дело идет. Буду крайне признателен за помощь в этом вопросе (да и многие читатели его тоже).
    И про СНТ кто бы предложил главу, другую, а то я по этой части не очень...
     