    Подскажите еще по одной обнаружившейся проблеме: биметаллические радиаторы на втором этаже греются только сверху (примерно до середины), внизу радиаторы холодные. Подача и обратка в батарею заводятся снизу. Также часто завоздушиваются, но спуск воздуха с водой помогает ненадолго - батарея прогревается полностью, но буквально уже на следующий день снова обнаруживаю, что радиатор теплый только вверху. Я правильно понимаю, что для улучшения циркуляции на второй этаж дополнительный насос потребуется ставить?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234
    Адрес:
    Донецк
    :no: неправильно! ссылочку на окончательную схему, по которой собрана СО, будьте добры.
    Причина у Вас скорее не в недостаточной мощности имеющихся насосов, а в избыточной => кавитация = радиаторы второго этажа служат воздухосборниками. ещё вариант в СО имеются алюминиевые радиаторы, они "газят", но при однообразном подключении "низ-низ", этот газ никуда из радиатора не уйдёт, проблемные би металл.
     
  3. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Алюминиевых радиаторов в системе отопления нет. Первый этаж: чугунные радиаторы и 3 контура теплого пола на металлопластике, второй этаж только биметалл. Не знаю правда из чего сделаны теплообменники котлов, но подозреваю, что также не из алюминия (Газовый Buderus U072-18K, электрический Skat Protherm 9K и твердотопливный Zota Master 20)
     
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.963

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    М.О.
    Хоть бы одним глазком посмотреть, как Вы этот "винегрет" увязывали :)
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234
    Адрес:
    Донецк
    Не увидел.
    Вопрос по алюминию снят, рабочая версия, слишком мощный насос и недостаточный диаметр разводки (зажатая система) = кавитация, воздух собирается в высших точках - радиаторы 2-го этажа. Давление в системе 1..1.5 атм?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762
    Адрес:
    Касимов
    Диагональ любят все эти секционные конвекторы...Низ - низ, не их стихия.
     
  7. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    На первой странице есть приблизительная схема как увязаны электрический котёл с твердотопливным. А газовый просто вставлен в разрыв контура на первом этаже (Естественно с байпасом, который перекрывается при работе газового котла).
     
    Последнее редактирование: 29.11.17
  8. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Да. Похоже, что ваша версия правильная. Давление от 1,2 до 1,4 атм. Диаметр разводки по второму этажу был сознательно уменьшен до 25 мм, чтоб не нарушать циркуляцию теплоносителя по первому этажу (там разводка сделана трубой диаметром 32 мм). Предполагалось, что при одинаковом диаметре труб на обоих этажах тепло пойдет вверх, минуя первый.
     
  9. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Тоже думал на диагональное подключение переделать.
     
  10. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Как нарисовать схему отопительной системы?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762
    Адрес:
    Касимов
    Угу. И разводку двухтрубную...если диаметр 25 мм.
     
  12. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Можете не верить, но и про двухтрубную разводку (только по второму этажу) я тоже думал! Планировал это следующим шагом, если вариант с диагональным подключением радиаторов и дополнительным насосом не поможет (доп.насос уже убрал из планов).
     
    Последнее редактирование: 29.11.17
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.127
    Благодарности:
    28.762
    Адрес:
    Касимов
    На однотрубке, скорость люминяшке не поможет. Ну будет оно быстрее пролетать по низу радиатора, а толку не будет. Не предназначены эти вертикальные каналы для работы гравитационно. Панельник хоть количеством вертикалей свое оправдывает, а тут...баловство.
     
  14. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Если честно, то я ничего не понял... Смысла на диагональ переделывать нет? Верно?
     
  15. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.963

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    М.О.
    Сибиряков всегда уважал, на дворе зима, а @urail, неспешно так размышляет, а не переделать ли подключение на диагональное :)