  1. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219
    Адрес:
    Москва
    Нельзя насос запитывать через сонофф. У людей на сонофах иногда бывают фантомные включения и выключения. Если сонофф вдруг решит выключить насос - у вас как минимум вскипит котел, как максимум зальет котельную кипятком.
    Насос должен запитываться одновременно с включением насоса, в идеале даже чуть раньше, как это сделано в нормальных котлах.
    Поэтому задача для электрика номер один - запитать насос параллельно с тэнами.
    По управлению котлом - похоже либо вытне поняти ситуацию, либо электрик. У котла уже есть вход для подключения управляющего устройства. Осталось его использовать согласно вашей логике и пожеланиям.
     
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219
    Адрес:
    Москва
    Если при пропавшем интернете и/или неработающем облаке сонофф у вас перезагрузится сонофф (будет хотя бы секундное выключение электричества) - то он включится на дефолтных настройках - без текущего времени и настроенных таймеров. То есть он будет неуправляем дистанционно и не будет отрабатывать установленные вами программы - пока не появится связь с облаком.
    Если у вашего котла есть защита от промерзания - одно дело. Если нет (что скорее всего), то есть вероятность проморозить дом. Ну или перегреть, если вы в настройках сонофа укажете, чтобы при загрузке он стартовал с замкнутыми контактами.
     
  3. Vinnation
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31

    Vinnation

    Живу здесь

    Vinnation

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Cпб
    У меня не будет никаких настроенных таймеров. Мне этот умный дом нужен с одной единственной целью - условно я пятницу утром включить со смартфона котел и насос чтобы приехать к вечеру в теплый дом
     
  4. Vinnation
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31

    Vinnation

    Живу здесь

    Vinnation

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Cпб
    При этом я смогу включать и выключать насос вручную независимо от котла?
     
  5. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Вот почему нужно создать себе проблему, а потом ее мужественно решать:faq:

    СО нельзя делать на неподходящих железках без энергонезависимой памяти. Программные термостаты должны быть максимально надежны. Уж не знаю, как решается вопрос в зонтах - либо вотчдогами, либо плановой перезагрузкой. Но у меня старый зонт за пять лет не зависал ни разу (!) и это с учетом, что в нем стоит АКБ от телефона и при пропадании питания продолжает работать.
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219
    Адрес:
    Москва
    Нет, а вам это зачем?

    Тогда на клеммы комнатного термостата в котле вешаем простейший комнатный термостат крутилку и последовательно ему сонофф через промежуточное реле. То есть если сонофф работает - то котёл работает по крутилке. Сонофф не работает - котёл работает по системе антизамерзания. Если этой системы нет, то желательно как-то решить этот вопрос, например, термореле на +5.
     
  7. Ing0d
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27

    Ing0d

    Живу здесь

    Ing0d

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Челябинск
    Есть опыт эксплуатации sonoff в минусовых условиях ?
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219
    Адрес:
    Москва
    два pow r2 и один pow r1 уже две зимы прекрасно перезимовали в распайках в условиях подмосковной зимы. ни одной проблемы.
    главное как и для любой техники - не выключать им питание при отрицательных температурах. а если выключили -то больше не включать. Ну и, естественно, исключить попадание любых осадков.
     
  9. Прохожий1
    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    334

    Прохожий1

    Живу здесь

    Прохожий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Днепр
    Главное защитить от конденсации влаги. Электроника нормально работает как при плюсовой так и при минусовой температуре.
     
  10. Vinnation
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31

    Vinnation

    Живу здесь

    Vinnation

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Cпб
    Отчитываюсь! На сегодняшний день ситуация следующая, Приехал специалист, электрик работающий в ленэнерго (т.е. вроде как должен шарить) посмотрел сказал что не вопрос, все сделаю. Перед тем как договариваться о дне монтажа я начал задавать глупые вопросы, т. е. вникать что и как он хочет мне смонтировать. В общем, на выходе оказалось что человек почему то предполагал что у меня будет вся система работать только через wi-fi по удаленному доступу:faq: Я говорю ему, товарищ, как так. Мы вообще где живем? Это ленобласть, 60 км от Спб, сегодня инет есть, а завтра оборвало, сегодня смартфон живой, заватра батарея села, умерла...да мало ли что. Тут я ему начинаю объяснять что мне запуск котла и насоса по удаленному доступу нужен как вспомогательный, дополнительный, а основной у меня как был ручной так и должен остаться. В итоге человек пропал вовсе.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    А это, @Ing0d, можно сделать современными полиэтиленовыми пакетиками с застежками. Ну, или обычным - замотать изолентой.
     
  12. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    У меня они (реле) в монтажных коробах - защита от осадков и вентиляция! :hello:
     
  13. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    наверное хотел сонофф поставить и бабла срубить.
     
  14. KuzmaKostroma
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46
    При аварийном отключении электричества соноф остаётся в том же режиме, что и до отключения, нужно настройки выставить, не пугайте людей.
     
  15. KuzmaKostroma
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46
    Запитать включение насоса одновременно с включением котла ни какой сложности нет.
    Прошла зима, соноф т16 показал себя с хорошей стороны, работал на автоматика, ниже 10 вкл., выше 10 выкл.
    К нужному дню просто ставил автоматику включения в соноф на нужную температуру пола, около 24 гр. У меня датчик на полу находится.