1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение 3-фазного электрокотла через три групповых узо- нужна критика

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Василыч, 13.10.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хрена! Они все черные. Одинаковые.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Все четыре.
     
  4. Космос02
    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266

    Космос02

    Живу здесь

    Космос02

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266
    Адрес:
    Чехов
    Смонтировал, спасибо
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210805-083127_Gallery.jpg
    • 20210805_082032.jpg
  5. Космос02
    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266

    Космос02

    Живу здесь

    Космос02

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266
    Адрес:
    Чехов
    Нагрев при комнатной температуре 6мм кабеля 26 градусов (в инструкции к котлу для 14 квт указаны 2,5мм жилы), 4 полюсного автомата вводного 42 градуса, автомата на котел чуть меньше (хотя других потребителей не было) при часовой 14квт нагрузке (по 20А на фазу)
     

    Вложения:

    • img_thermal_1628176000446.jpg
    Последнее редактирование: 06.08.21
  6. adopai
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    24

    adopai

    Участник

    adopai

    Участник

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    24
    А можно здесь подробней пжлст?
    у меня электрокотел челябинский на фото, подключен к 3 фазе. Так вот, если не включить первую клавишу автомата, 2я и 3я клавиша не работают. Если не включить 2ю клавишу, то 3я не работает.
    Это последовательное подключение, т. н. треугольник? поясните пжлста. Так и должно быть, или мне коряво установили?
    Связался по ватсап с производителем, они сказали что каждая клавиша автомата должна работать самостоятельно, но ответили как-то неуверенно
    И еще, если 2-тэн сгорел, т. е. не работает, то 2я клавиша все равно должна пропускать ток в 3-тэн? с недавних пор заметил: включаю 1-клавишу 3кВт работают, но этого мало. Для моего дома 6 кВт более-менее нормально, держит температуру. Включаю 2-клавишу, тишина, будто тэн не работает. Включаю 3-клавишу, работает, но по ощущениям не 9 кВт, а 6.
    IMG_20211119_090245.jpg
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где схема-то из инструкции? Типа такой:

    Untitled-1.jpg
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, сразу не увидел, но само название данной темы "Подключение 3-фазного электрокотла через три групповых узо" уже является невыполнимым в принципе действием. Это просто невозможно!
    Три однофазных двухполюсных УЗО не допускают объединения своих выходящих нулей.
    То есть мы имеем от них трёх - три фазы и три нуля.
    А котлу нужны три фазы и один ноль. Один любой из имеющихся трёх тоже не подойдёт!
    На котёл нужно ставить трёхполюсный автомат и четырёхполюсное УЗО. Также подойдёт четырёхполюсный дифавтомат.
     
Статус темы:
Закрыта.