Непонятки с котлом Ferolli

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vasya186, 16.10.17.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ну а со станцией вроде нормально. Я бы дельту немного уменьшил, а максимум до 3-х довёл. И проверил бы давление воздуха в гидроаккумуляторе.
    Почитай сам.
    https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/regulirovka-nasosnoj-stancii.html
    https://mlynok.wordpress.com/2010/06/02/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ну естественно. Удалённость точки водоразбора от котла и инерционность самого котла.

    Ну и что. Через смеситель или нет разницы нет. Только надеюсь, что кран ХВС был закрыт.
     
  3. Vasya186
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Vasya186

    Участник

    Vasya186

    Участник

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Ortodox, Так, тогда получается
    А по конкретней если можно? Запуск от? И до?
    С котлом что можно ещё пошаманить?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Установив с помощью настроек оптимальное давление на станции, проверив давления воздуха в аккумуляторе и если надо подкачав его или стравив, вы добьётесь оптимального расхода без больших пульсаций по давлению от которых бывает и гидроаккумулятор станции с мембранной колбой не спасает. А должен, так как это одна из его задач у станции - сглаживание скачков давления на выходе или полная его стабилизация.

    А после этого надо проверить настроен ли котёл по давлению газа. По вопросу ГВС нас интересует максимальное давление газа на горелку. Но конечно надо проверить и минимальное и если они не соответствую тому, что указано в таблице ТХ котла производителем, то обязательно отрегулировать до этих значений.

    Что касается всех давлений, воздуха в гидроаккумуляторе, давлений включения и отключения станции, то я бы советовал уточнить это в специализированной теме.
    https://www.forumhouse.ru/forums/227/
    Я со станциями практически не работал, а где это происходило (пришлось делать регулировку) добивался оптимального расхода без пульсаций опытным путём.Так что опыта практически нет, а рекомендации от производителя вещь хорошая, но есть в каждой системе водоснабжения и свои нюансы.
     
    Последнее редактирование: 17.10.17
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Приветствую, @Ortodox ! :) Внимательно слежу за всеми темами, особенно касательно котлов Ferroli. :hello:
    У меня очень похожа НС стоит на полив воды на участок.
    Качает она вполне себе не плохо!
    Но выполнить регулировку подачи воды без рывков ооооочень не простое занятие! Я уже менял реле давления (поставил от старой НС Grundfos, думал он решит проблему, пытался выставить меньший интервал "выключения/включения", понижал рабочее давление, проводил неоднократно ТО гидроаккумулятору, но добиться подачи воды без рывков так и не удалось. :no:Хотя мне и не нужно это для полива газона, но мой перфекционизм мне не дает покоя! :pioner:

    Поэтому, думаю, неопытному человеку эта задача может быть просто невыполнима, но не будем опускать руки - пробовать, пробовать и еще раз пробовать! :pioner:
     
    Последнее редактирование: 17.10.17
  6. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Да, кстати, увидел у вас похожую проблему с этой НС.
    Видите шлаг высоко давления между редуктором и гидоаккумулятором?
    Так вот он у вас ржавый!
    Этим летом его у меня просто разовало от давления! Благо НС стоит в уличном туалете и выкачанная вода из колодца выливалась в наше отсутствие на улицу, но все равно мало приятного! :no:
    Купить такой шланг оказалось очень сложно! Пришлось "колхозить" снова со старого насоса grundfos переходниками. Но там-то шланг мощный и надежный!
    Защита от перегрева естественно сработала после того, как он выкачал весь колодец и долго мучал обратный клапан в колодце.

    Лучше поменяйте этот шланг заранее, либо если часто уезжаете из дома, то выключайте насос.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Аналогично! :hello:
     
  8. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.358

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.358
    Адрес:
    Москва
    Тоже такое было на Diva F-28 при запуске котла в прошлом году. Хорошо @Ortodox, подсказал здесь причину о необходимости регулировки давления газа. Вызвал сервисников и попросил их отрегулировать давление газа до комфортного для мытья посуды (в открытую им сказал что консультировлся на форуме и назвали эту причину) сделали и вся проблема прошла.
    А вот с душевой кабиной такая же проблема как и у Вас (мои кое как приспособились мыться а не могу) то горячая идет то холодная грешу на перепады давления воды но у меня стоит гидроаккумулятор на 100литров с давлением 2-4атм. у Вас же он думаю по внешнему виду литров на 24. Наверно единственный способ сгладить перепады температуры поставив между котлом и душевой кабиной по горячей воде накопительный водонагреватель литров на 15 чтоб в нем происходило смешивание воды.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    А если лейку открутить и посмотреть, как в этом случае будет вода вести себя по температуре.
    После станции повышения давления?
    Именно гидроаккумулятор или просто емкость?
     
  10. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.358

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.358
    Адрес:
    Москва
    Не пробовал но думаю такого не будет перепада по температуре ведь в смесителе на кухне его нет. Но мне нужно ведь мыться под лейкой.
    [QUOTE="Ortodox, post: 20037805, member: 258628"
    После станции повышения давления?
    Именно гидроаккумулятор или просто емкость?[/QUOTE]
    У меня гидроаккумулятор Джилекс стоит непосредственно в кессоне скважины от него идет вода в дом.
    Насосная станция джилекс "Джамбо 50/28 Ч24 у меня стоит на летнем душе так пока в нем моешься она раз 5 включится. Хотя регулировал по давлению воздуха ее сам. По включению и выключению на заводе отрегулировано.
     
  11. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Вот-вот! Все на "завод" ориентируются!
    Все узлы в системе должны быть настроены под конкретный случай, в конкретной системе.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Ну ладно мойтесь под лейкой, раз нужно.
    Просто я хотел вам предложить установить лейку с большей проходной площадью излива, чтобы она справлялась с имеющимся протоком.
    Не будете же вы из-за одной лейки входное давление максимальное на станции понижать, чтобы расход уменьшить.

    Так, не понял. У вас на дом насосная станция работает или погружник скважинный или просто насос в колодце?
    А зачем ГА в яму засунули? В доме места не было?

    Ну нас тогда она не интересует.
     
  13. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Я тоже не понял... Тогда в доме НС "Марина" что делает? Повышает давление погружного насоса? :faq:
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Не надо пользоваться.

    Гарантии на котёл у вас тоже нет.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это у другого пользователя.