1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

2-этажный каркасник

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaksimR79, 16.10.17.

  1. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    ОООпаньки... А об этом я и не подумал... Спасибо.
     
  2. Beluininzj1985
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612

    Beluininzj1985

    Живу здесь

    Beluininzj1985

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    Барнаул
    :)]:)]...Диагональные в стропилке обязательны от складывания в продольном направлении! Можно просто их снизу к стропилам прибить, а не врезать. Делайте правильно.
     
  3. Beluininzj1985
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612

    Beluininzj1985

    Живу здесь

    Beluininzj1985

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    Барнаул
    А стропила в коньке к оцинк уголку на два саморезика всего крепятся? а между собой стропилены не сбиты? Уголок на четыре самореза это смех конечно. добавить надо хотя бы накладку на обе стропилины из обрезка доски или фанеры и пробить.
    Ой пардон, увидел пластины. А зачем вообще надо было ставить эти уголки если ставится пластина? Никчемная лишняя переплата.
     
  4. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    Тут у меня очередное попадалово обнаружилось. на которое сперва внимание не обратил. А именно пирог перекрытия подвала неправильный сделали. Внизу вместо ветрозащиты поставили гидроизоляцию Изоспан Д. позвонил архитектору - он сказал что это схема с сайта производителя пленки.
    Пообщавшись со спецами в соответствующей ветке
    https://www.forumhouse.ru/posts/20092143/ и посмотрев ютубовские видео, пришел к выводу, что так оставлять нельзя, пленку под замену. Позвонил второй раз архитектору и настойчиво попросил заменить проектное решение. взяли время на подумать до завтра. кстати снова напомнили про гарантию - они так всегда делают - но меня уже не переубедить. а так ровненько и красиво все там уложено...
     
  5. Сергейсбородой
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    238

    Сергейсбородой

    Живу здесь

    Сергейсбородой

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Новосиль
    Меняйте архитектора.
     
  6. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    Ан нет. Переубедить...
    Не кидайте в меня сс... Тапк... Ничем. Позвонил архитектор. Подтвердил что изоспан не
    Рекомендует Д-шку снизу и А-шку тоже не рекомендует. Надо зашить доской! Спросил какую мембрану я хочу - ответ с паропропусканием более 1200 г/м/сут. (Оказалось что это А-шка) вы спец вот и предлагайте и надо проверить в смаркальке. Так он и говорит что в смарткальке Д замечательно проходит. Не поверил. Вместе проверили. Правда проходит.
    Короче оставляю как есть. И беру на контроль. Через пару лет приглашу их и вмесье проверим
     
  7. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    6.117

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Свердловская область
    Зря. Потом жалеть будете когда проблемы начнутся, у д паропроницаемость низкая, и вообще там нужна только сетка мелкая и все.
     
  8. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.791
    Благодарности:
    13.198

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.791
    Благодарности:
    13.198
    Адрес:
    Коломна
    Ссылку на расчет можете выложить?
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.910
    Благодарности:
    3.057

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.910
    Благодарности:
    3.057
    Адрес:
    Дедовск
    Мы почему Ашку не рекомендуем: если протечка произойдёт, то ЛЮБАЯ плёнка или мембрана воду задержит. Даже Ашка, хотя она - самое безобидное в этом случае.
    D-шка воду вообще не выпустит, и пар не выпустит.
    Да, будьте добры. Специально проверила - Смарткальк даёт влагонакопление при применении пароизоляции со стороны неотапливаемого подполья.
     
  10. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    Не забудьте и изнутри Б-шку поставить. До компа доеду-выложу.
     
  11. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.910
    Благодарности:
    3.057

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.910
    Благодарности:
    3.057
    Адрес:
    Дедовск
    Ну разумеется.
     
  12. Beluininzj1985
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612

    Beluininzj1985

    Живу здесь

    Beluininzj1985

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    Барнаул
    А как же ветрозащита?
     
  13. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    @Изоспан, @Sailor, Выкладываю ссылку на смарткальк
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=360&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558
    Внимательно читаем ТЕКСТ на вкладке "влагонакопление" (в зеленой рамочке), если отключить пароизоляцию внутри здания, то прочитаете другой текст.
     
  14. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.791
    Благодарности:
    13.198

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.791
    Благодарности:
    13.198
    Адрес:
    Коломна
    Иногда хочется повторить ставшее классическим лавровское: "ДБ". Микроскопом можно колоть орехи, но он не для того предназначен. Любым инструментом надо пользоваться, прикладывая к этому голову.
    Применение в конструкции с двух сторон пароизолирующего материала превращает конструкцию в подобие сэндвич-панели. Сэндвич- панели имеют право на жизнь.
    Но в данном случае это только аналог. Причем примененный не там, где этой панели место.
    1. Если у вас с внутренней стороны образуются к-л небольшие проблемы (в Смарткалке вы этого не смоделируете) с целостностью ПИ - возможны крупные проблемы с намоканием утеплителя.
    2. Если случится протечка (Смарткалк и эту ситуацию не моделирует), что часто бывает, то нижняя ПИ воду не выпустит.
    Снизу в таком перекрытии нужно:
    - Или располагать материал, который хорошо пропускает и пар и воду.
    - Или делать абсолютную паро-гидроизоляцию всего перекрытия. Это уместно в ванной, но на весь дом при деревянных перекрытиях может выйти в хорошую копеечку.
     
  15. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Истринский район
    Тоже самое выдает на классическом пироге стен, полюбуйтесь
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=0&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=230
    изнутри гипс-пароизоляция-утеплитель 150-ОСП-пароизоляция-возд прослойка-имитация бруса снаружи