    Выж сами знаете что чудес НЕ БЫВАЕТ.Домик - маленький. Всего 60 метров.И отапливается не весь (45 метров примерно). ГВС еще не подключено, а оно расход процентов на 15-25 поднимет стопудово. Стены \пол\ потолок отапливаемого помещения - утеплены хорошо ...
    И потом если пересчитать литры\килограммы газа в киловатты эл.энергии - то получается примерно одинаково. разница процентов 10. Так раньше и платил.
    Засада в том - что его (электричества) на ВСЕ отопление не хватает. вот и замутил газовое на СУГ. одно радует - процесс газификации сдвинулся с мертвой точки. Даст бог через года два случится счастье в виде желтой трубы.
     
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну что ж.Желаю удачи.:)
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня есть клиент, который старой матери в дом в деревню поставил Дэу 130й на СУГ. Дом старый, бревенчатый пятистенок, метров 40, наверно. Мы у горелки закрыли 3 форсунки. Клиент говорит, что меняет баллон раз в месяц. Мать счастлива - тепло все время, печь топить не надо.
     
  4. nico
    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    34

    nico

    Живу здесь

    nico

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Жуковский
    Спасиба! и С Наступающим!

    практически коммунизм...:)]
     
  5. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    С наступившим новым годом )
    У меня в системе отопления с кота Daewoo DGB-100 ICH стоит давление 2 кг/см2 Думаю может высоковато. В паспорте написано что максимальное давление контура отопления при температуре 85 С - 1,7 кг/см2. А в информации по пуске-наладке скаченной с сайта www daewoobоiler ru говорится что давление необходимо установить 2,0 кг/см2.
    Сегодня все таки стравил давление в системе отопления до 1,6 кг/см2.
    Хотел спросить какое давление у Вас в системе отопления?

    Кстати в расширительном баке у меня давление 1,3 кг/см2. Хотя с завода давление в расширительном баке было 0,5 кг/см2. Пришлось подкачать.
     
  6. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Прикладываю страницу из паспорта на котел и информацию по пуско-наладке с сайта производителя.
     

    Вложения:

    • L_24.jpg
  7. mrstone
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30

    mrstone

    всегда где-то рядом

    mrstone

    всегда где-то рядом

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Кубань
    В приложении по пусконаладке у корейцев ошибка при переводе(они вообще туговатые, даже когда тет-а-тет на пальцах с ними общаешься:)]), из-за чего многие этот текст принимают буквально, а при следующем после этого запредельного скачка давления начинают хаять котёл.
    Всё гораздо проще: в бачке давление должно быть 1 бар, если меньше - произошла дифузия кислорода через молекулы резины мембраны(надо подкачать). Давление заполнения системы тоже стандартное: 1-1,2 бар, при расширении увеличится сообразно выставленной температуре отопления и объёма системы.
    Для тех, кто верит больше БУКВЕ,- советую прочитать 18-ю страничку из паспорта.
     
  8. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    mrstone , спасибо за информацию. Действительно на 18 странице пишут что при 20 градусах не более 1 кг/см2 в контуре отопления, а 2 кг/см2 это максимум допустимое значение. Эх корейцы.
     

    Вложения:

    • L_18.jpg
  9. Швейк
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    42

    Швейк

    Живу здесь

    Швейк

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    С. Сидоровское
    Соображения по поводу давления воздуха в расширительном бачке: МИНИМАЛЬНО должно равняться высоте водяного столба от бачка до верхней точки системы. В этом случае и бачок будет работать и давление в системе не будет большим. Давление в бачке, конечно, меряем при незаполненной системе. Чтобы не заморачиваться всегда ставлю один бар (если дом до трёх этажей)
     
  10. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    В двухконтурном котле Daewoo предусмотрена возможность регулировки температуры контура отопления в режиме управления по температуре воздуха в комнате. Регулируется при выключенном котле с помощью кнопки сеть, и удержанием кнопки режим отопления (по температуре воды/воздуха) в течении 2 секунд. На выключенном пульте начинает мигать температура. По умолчанию стоит 60 градусов.
    Меняется в диапазоне 50-80 градусов нажатием кнопок вверх вниз. После чего включаете котел кнопкой сеть.
    В паспорте говорится что эти регулировки позволяют экономить газ.
    Какое оптимальное значение установить?
     
  11. nico
    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    34

    nico

    Живу здесь

    nico

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Жуковский
    Фиг его знает. Я этот режим еще не использовал. руки как то не дошли.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попытка изнасилования?:)
    После бодалова с РБ, уж и не знаю, браться ли:)]
    Вы хорошо поняли про работу котла по температуре воздуха?
    Может сразу рассказать про комбинацию кнопок с помощью которой возвращаются заводские настройки?:)
     
  13. mrstone
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30

    mrstone

    всегда где-то рядом

    mrstone

    всегда где-то рядом

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Кубань
    Не стоит: там две комбинации,- ещё больше запутается!:)]
     
  14. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Doobik, мне понятна ваша ирония, после того как вы облажались по поводу давления в РБ и в контуре отопления. Вы писали что в РБ нужно закачать больше давление на 0,2 атм чем в контуре отопления:)]. Однако авторитетное мнение многих с кем говорил - наоборот в РБ чуть ниже должно быть. Ну да ладно, проехали.
    Вопрос с температурой в контуре отопления, важен. Сейчас думаю выставить 60 или 70 градусов. При 60 - котел дольше работает, при 70 чаще стоит отдыхает, т.к. быстрее прогревает и отключается. Что лучше для него, ведь говорят чем выше температура тем быстрее усыхают резиновые уплотнения, но с другой стороны при более высокой насос, вентилятор и клапана электрические чаще отключены.
     
  15. id196026
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237

    id196026

    Живу здесь

    id196026

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Ижевск
    Еще немаловажный момент - выше 60 градусов начинается отложение накипи если вода жесткая...
    Р.S. А в расширительный бак, надо ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качать на 0.2 больше чем давление в системе в ХОЛОДНОМ состоянии, при рабочей температуре все встанет на свои места, если качать меньше и РАБОЧИЙ обьем бака без излишнего запаса (что чаще всего и бывает) то при большой температуре(в морозы) есть вероятность словить повреждение РБ.:(
     