    А если на контуре ТП использовать термостатический смесительный клапан вместо трёхходовой крана, то можно спокойно забыть про изменения температуры теплоносителя, изменения скоростей насосов и тому подобного.

    560323182_w640_h640_vta372_trehhodovoi_klapan.jpg
     
  2. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426
    Я понял вопрос @NeD15 наоборот. Чтобы температура теплоносителя менялась нарочно самим котлом, чтобы сохранялась возможность погодо-зависимого управления отоплением штатными возможностями котла.
     
  3. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    Да, задумка была именно такая, иначе зачем умный котёл. Если ставить НСУ то тогда функцию управления отоплением надо отдавать ему.
     
  4. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    У Вас система отопления только из ТП?
     
  5. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    Да, только ТП.
     
  6. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Тогда понятно почему такой "бешенный" расход в 1700 л/ч Вам программа насчитала.
     
  7. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426
    Про СКАТ xx /14.
    Не нашёл подтверждения этому предположению. Реле, настраиваемые парметрами d. 027 и d. 028 - на модуле расширения. На самой плате настраивается лишь D. 026, которое, как раз и занято под насос.
    В перечислении реле на схеме, указаны:
    1. реле насоса системы отопления,
    2. реле трёхходового клапана,
    3. реле контактора,
    4. реле двухступенчатого насоса.
    Четвёртое по списку реле занято насосом - переключает скорости. Третье - понятно, контактор. Остаются два. Второе - управление клапаном. Вероятно, его назначение можно выбрать параметром d. 027. А вот выведено ли на контактную колодку напряжение с первого реле - вопрос.
     
  8. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    426
    @NeD15, сегодня нарочно проверил СКАТ 12 KE /14 RU, UA, есть ли второй выход реле на печатной плате автоматики котла? Выхода нет. Разъём X15, подписанный в инструкции по установке как разъём для трёхходового клапана, имеет 4 конткта: земля, нейтраль, "2" и "1". Проверка показала, что на контакте "1" постоянно присутствует напряжение, управляется лишь контакт "2". Выходы, настраиваемые параметрами d. 027 и d. 028 доступны лишь на "коммутационном модуле" VR 40.
    Если подключать дополнительный насос при установленном трёхходовом клапане, придётся включать реле внешнего насоса на разъём X14, параллельно встроенному насосу.
     
  9. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Пользуюсь котлом Скат 12, уже 1,5 года, 2 зимы.
    Отопление только теплыми полами, Гвс от него же.
    В системе залит антифриз Termogent эко, рекомендованный производителем.
    Задумался, а может стоит поменять его на дистиллированную воду ?
    Или антифриз тоже нормально и не влияет на длительность работы оборудования и системы ?

    p. s. В доме всегда +23, смысла в антифризе никакого.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зачем вообще заливали антифриз? Вода лучше конечно, если дом ПМЖ или просто рядом и не обязательно дистиллированная, достаточно просто подготовленной. Городской водопровод вполне подойдет.
     
    Последнее редактирование: 01.04.19
  11. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Заливал обычную воду с городского водопровода. Плюс литр присадки хот стрим с леруа. Все нормально.
     
  12. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    Городскую если только везти, вода из скважины, очищаю, обезжелезивание стоит.
    Стоит всё сливать? И как это сделать?
     
  13. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    У меня из скважины, только через фильтр 1микрон прошла и все, 3 года вопросов не вызывает
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если своя вода из скважины, наверняка анализы есть, посмотрите параметры, на соответствие водоподготовке. Хотя думаю в любом случае, вред меньше будет, чем от антифриза. Сливать и менять думаю лучше летом, за одно и систему промоете!) А как сделать, уже свою систему смотрите?) Если нет возможности протоком промыть, сливайте антифриз, залейте воду, погоняйте насосом и слейте, за одно и посмотрите, что из системы выплывет)
     
    Последнее редактирование: 01.04.19
  15. kast77
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10

    kast77

    Участник

    kast77

    Участник

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. На днях планируется покупка Proherm Скат v14, плюс к нему Zont H1V для управления удаленно. В связи с этим прошу помощи в понимании вопроса: новая версия Скат v14с поддержкой шины e-bus, соответственно мне нужен сам термостат Zont H1V + Zont адаптер ebus или Zont H1V ebus (о котором в этой теме было упоминание, но на сайте Zont такого не нашел)?
     
Статус темы: