1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Котел Protherm Скат - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.548

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Ярославль
    Пришлось углубиться в вопрос. ;)
    Сопротивление 1м медного провода 0,75м2 - 0,023Ом, при длине кабеля 15м сопротивление 0,023*30=0,69Ом. Даже алюминии только до 1Ома дотягивает.
    Действительно, не существенно, видимо опечатка/кривой перевод.
    Там еще дальше написано - не более 20Ом.
     
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139
    Адрес:
    Москва
    Сечение 0.5 минимальное, естественно, а не 5.
     
  3. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Принимайте в свои ряды) сегодня купил ската 12 за 32766.) Заказал зонт и датчик температуры, это на след неделе заберу, главное котел купил, 2 месяца акцию ловил)
     
  4. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Добрый вечер.
    Дом 190 проф. брус, батареи. На данный момент на дом выделено 8 кВт однофазного напряжения, в дальнейшем буду добиваться 15 кВт на 3-и фазы, будет стоять Зонт 1H-V. Выбираю между котлами 9 и 12кВт, понимаю, что у 9 (модуляция включения мягче, по 1-му кВту), но у 12 - ти (запас тэнов), про него так и никто не написал как его удалось подключить к 220, если удалось скиньте ссылку или напишите пожалуйста.
    Если купить 12 кВт и подружить с 220, то собираюсь его "задушить" пользовательским меню на 6 кВт, плюс физически отключить тэны.
    Вопрос такой:
    1. Не нашел алгоритм работы котла. Если Темп. теплоносителя задать примерно 40 (или температура в объеме комнаты), то котел будет нагревать поочередно включая тэны, в зависимости от их ресурса работы (по отношению к другим тэнам) или же включит 2 или 3 тена и будет греть, но вдруг эти тэны будут отключены и будет ли он поочередно включать остальные для достижения заданной температуры?
    2. Собираюсь так же поставить ограничитель мощности ОМ-14 50-400В АС 0,1-14 кВт. Вопросик куда ставить, после противопожарного УЗО дома или же после автомата, УЗО к котлу?
    3. Используя К8 клеммы 5,6, для ограничения мощности, там сухой контакт или 220.
    Спасибо
     
  5. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491
    Адрес:
    Kiev
    вам потребуется вот такая штука, в 6кВт и 9кВт она идет в комплекте
    1faza.jpg
    но нужно быть уверенным что вы его ограничили по мощности

    для 190 квадратов ИМХО это не важно, вы уверены что вам хватит и 12 когда подключите 3 фазы ?

    При каждом включении котел включает тэны в случайном порядке, если вы отключите тэны физически и ограничите его на 6кВт то он включит тэнов на эти 6квт и ничего не сделает если попадет на отключенные физически

    Но если вы отключите тэны физически но програмно котел будет стоять на 12 кВт он будет поднимать мощность пока не добьется необходимой температуры итого на табло буедт к примеру 10 кВт а реально будет 6

    после УЗО

    если не ошибаюсь то на котле сухой
     
  6. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Спасибо.
    Про планку знаю, т. к. на 12 кВт по схеме 2 блока тэнов по 2 кВт х 3, я так понимаю достаточно подать 220 и с одного блока отключить физически фазу. Правильно?
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не пойму, для чего Вы все физически собираетесь отключать? Ограничьте программно и делов-то?
     
  8. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Да, еще если после УЗО, то реле будит считывать мощность только после котла или же всего дома?
     
  9. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491
    Адрес:
    Kiev
    если я правильно понял где у вас стоит узо то со всего дома
    именно так и нужно считывать весь дом
     
  10. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Исключить возможность включения на полную мощность, если вдруг глюк мозгов котла.
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Автомат входной выбьет, в чем проблема, идете включаете. Или Дача? У меня, на стадии строительства раз 50 вырубало.
     
  12. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491
    Адрес:
    Kiev
    в этом случае вас должен спасти автомат нужного номинала :)
    кабель кстати закладывайте сразу на перспективу
     
  13. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Узо, автомат пока не стоит на котел, щит собираюсь собрать. Итиресует "куда ставить то", на ввод после пожарного (домового) или после котлового.
     
  14. Siovak
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Siovak

    Участник

    Siovak

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Да дача, наездами. Поэтому стараюсь обезопасить.
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.019
    Благодарности:
    21.491
    Адрес:
    Kiev
    после этого

    тогда не ограничивайте программно, а только физически
     
Статус темы:
Закрыта.