1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Методика тестирования или кто как определяет свой COP ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleksandr_ee, 20.10.17.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Aleksandr_ee, возьми обычный водяной счетчик и сотовый в режиме секундомера, измерь проток.
    Два датчика к трубам входа и выхода по воде. Тщательно примотать изолентой вместе с проводом - очень хорошо проводит тепло, жилы медные. Снаружи - утеплить.
    Затем поменять датчики местами - разность вылезет, точность измерения вырастет до точности показания датчика.
    Дальше линейка Валтек - можно легко масштабировать проток в десять раз и увидеть, даже не считая, сотни ватт.

    Как-то так. Дешево и сердито.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    @Aleksandr_ee, я брал у оф. диллера Ссылка удалена
    Но они только с юр. лицами работают.
    1 шт. с проводом стоил 282 евро.
    До этого находил наши, но они ультразвуковые. И не датчик протока, а вообще теплосчетчик с экраном. Они, по моему, по 12 тыр были. Но и них, по умолчанию, число импульсов на куб мало было. Там надо было как-то у производителя заказывать большее число.
    Плюс этот теплосчетчик только по воде работал, и производитель отказался менять коеффициент.
    Я как раз в это время позвонил в диджимарк, они сказали, что вихревые точно показывают антифриз. Я поверил, а как потом оказалось - фиг вам, тоже врут.
    Вобщем без разницы, что брать.
    Можно и обычный с турбиной поставить, но для большого ДУ.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.10.17
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За 282евро можно взять ДС компрессор на 15квт.
    Как то поближе к земле.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    @Gaunt, ну ни кто же не заставляет такой брать, вон за 1тыр обычный можно найти.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Взял уже за 1 тыр - обычный теплосчетчик. Трещит громче частотника. Разбираться не стал - вставил обычный счетчик - замерил проток. Он практически константа. Естественно, не пять минут померЯть - чем дольше, тем точнее.
    Морозов пока нет, ДС померить руки чешутся.
    В теории - у меня сейчас "самолет". На практике - слежу лишь за счетчиком. Кушает 2+квт без циркуля.
    Честно говоря, нужно 100+ баксов, чтобы сэкономить 150вт на скважном насосе. Просто поставить ДС.
    Нужно "раскидать" полы на две зоны, т. е. ещё 100*2=200 баксов. Это понизит потребление ещё на 100вт.
    Поставить предкондер и отправить перегрев в ванную комнату - при наличии двух насосов, стоимость модернизации опустится до 100 баксов. Это минус 1К к конденсации. Ещё 100вт.
    Нужна медная шина=пластина, чтобы зацепить частотник к всасу, что позволит избавится от вертухая в частотнике - это ещё 20+вт.
    Т. е. есть куда потратить 100 баксов - с гарантированным результатом.
    Не до жИру, быть бы жИву.
     
  6. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Просто протоком и дельтой температур посчитать сложновато, слишком много факторов. Реально наверное только то что набегает на теплосчетчике делить на то что набежало на электросчетчике за тот же период. Во всяком случае я вооруженный ултразвуковым расходомером, электросчетчиком и измерителем testo 557, так и не смог точно определить. Напруга плавает а за ней и все остальное, у меня во всяком случае. Сейчас купил теплосчетчик и имею электросчетчик из тех что у нас на сети стоят, могу относительно точно сказать. Да и то расхождения 3-3,5 за разные периоды, при этом уставка по воде не меняется
     
  7. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    @Gaunt, дайте ссылку плиз, думаю не я один буду признателен.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Идешь в сервисный центр самсунга или лыжи, падаешь в ноги (можно просто заинтересовать), получаешь вожделенный компрессор.
    По деньгам, в районе 7-10тыр выходит компрессор до 12кбту. Помощнее - дороже. Но, как это не странно, самый мощный - не дороже 300 баксов. Конечно, речь о роторах.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Банька будет греться печкой, как и положено.
    Но, чтобы в бане всегда было сухо - народ поголовно делает теплый пол. Т. е. полы покрытые плиткой + деревянные щиты, по ним и ходишь. Поднял - убрался. Да и баня там 5*15.
    Во первых - всегда сухо и отделка остается в первозданном виде достаточно долго.
    Во вторых - нужно примерно в два раза меньше дров. Ибо стены сухие и относительно теплые. Если ещё воду термексом греть - вообще ведро-два дров надо.
    В третьих - если топить лишь раз в неделю, то баня прогреется часа за три-четыре, не меньше. С отоплением - максимум час. Это Урал, хоть и южный.
    В четвертых - кирпичную баню как не утепляй, без отопления никак. Понятно, деревянная баня это хорошо...Но бассейн в ней не сделать.

    Альтернатива ТН - тянем из дома. Это отдельный циркуль и минимум полметра заглубление, с утеплением. Т. е. прямые расходы на отопление (пусть газ) + неизбежные потери (греем улицу).
    А так - кушает себе 200вт...это пока СБ не прикручены:)
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Те кто может себе позволить баньку, если конечно он не отъявленный скупердяй, даром не надо заморачиваться с какими-то ТН на обслуживание которого толкового техника днем с огнем не найдешь, греют теплом напрямую. У нас греют баню напрямую и зимой и летом эл. энергий даже при цене более 7 руб. за кВт и не считают это затратным делом. это же баня...
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну что тебе ответить? В этом ТН: частотник, компрессор, два теплообменника, контроллер и циркуль теплого пола.
    Сейчас жду не дождусь контроллер испарителя на 2000 шагов. Иначе с солнышком не подружить.
    Свояку обошлось: около 40тыр трубы ТП+ геоконтур, 15тыр - теплообменники. Это то, что не ПОРТИТСЯ. Т. е. будут пользоваться внуки.
    Компрессор 100 баксов, частотник 100баксов, контроллер+ЭРВ ещё 100 баксов.
    Нужно будет минимум две 100вт панели, это ещё 100*2=200баксов.
    ВСЁ.
    Ломаться, лет 10-15...может и 25, там нечему. Ибо компрессор и частотник работают лишь в четверть нагрузки. Поменять - не проблема.
    Лифтеры спокойно общаются с частотниками. Это единственная проблема, с которой придется столкнуться.
    Контроллер испарителя - холодильщик разберется.
    Термостат и включить циркуль - любой.

    По поводу скупердяйства: человек имеет лишь то, что может содержать=удержать.
    Содержать ТЭНы в разы дороже.
     
  13. Aleksandr_ee
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Aleksandr_ee

    Участник

    Aleksandr_ee

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    А что если использовать тип такого датчика только большего сечения ну порядка 40-50мм?
    ценник по адекватнее
     
  14. Aleksandr_ee
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Aleksandr_ee

    Участник

    Aleksandr_ee

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Я предлагаю ставить подобный датчик параллельно гидросопротивлению трубы прямого (у лучше с поворотом) участка. Типа гидрострелки. И откалибровать. В результате не заужаем проходное сечение магистрали и получаем данные о расходе.
    Похожий датчик производства компании Seeed Development Limited артикул 314150002 https://www.seeedstudio.com/M11%2A1.25-Water-Flow-Sensor-p-1345.html используем в другом оборудовании-работает.