К какому разъёму из трёх ("Burner off", "24V=RT", "BUS") подключается термостат ZONT H-1V

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rishat609, 24.10.17.

  1. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    А котел газовый PROTHERM ПАНТЕРА 25 KOV имеет поддержку опентерм? :)
     
  2. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    Нет. Только e-bus.
     
  3. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    А можно ли как-нибудь просто узнать ушел ли котел в ошибку?
     
  4. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    В принципе можно. По косвенным признакам на графике, который рисует Зонт. По нему видно, что Зонт посылает сигнал котлу работать. Если температура на датчике при этом падает, значит котел не работает - стоит с ошибкой. Но вот с какой ошибкой? Давление теплоносителя? На этот счет энтузиасты придумали мониторинг: Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega.
    upload_2017-10-28_1-6-41.png
    Датчик давления "притворяется" датчиком температуры. В моем случае температура "17.0" означает давление в системе 1,7 bar.
     
  5. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Вы можете на котёл установить модуль"2 из 7" и настроить его на сигнал аварии. При блокировки котла на настроенных контактах произойдёт замыкание и придёт сигнал на стороннюю автоматику (например Zont).
     
  6. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
     
  7. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Не совсем понятен что за модуль?
     
  8. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Извиняюсь, уже нашел) Он будет может работать в группе с моим котлом и Зонтом? Если да, то как происходит подключение в моем случае?
     
  9. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Прочитайте ещё раз параметры Вашего «реле» - при 24В оно даже не включится :), да это и к лучшему, т. к. оно, включившись просто бы не выключилось бы (перехода через 0 — то нет -напряжение со стороны котла постоянное 24в, ток 0.1А :)) подключите напрямую к реле зонта!
     

    Вложения:

    • HTB1QNmmIpXXXXcVXVXXq6xXFXXX4.jpg
  10. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    Что же не так с реле? Я же 12VDC подаю на вход (клеммы 3,4), при этом замыкаются выходные контакты (1,2). Клеммы 1,2 соединены с клеммами 24V-RT котла.
    FREE-SHIPPING-Industrial-FOTEK-Solid-State-Relay-SSR-50A-with-Protective-Flag-SSR-50DA-50A-DC[1].jpg
    Тут ведь вот какое дело... У меня не совсем Зонт. У меня сигналка Мега-300 старого образца с поддержкой функции термостата. У неё на выходах 12В. На двух других выходах термостата стоят такие же реле, работают нормально, управляют нагрузкой.
    WhatsApp Image 2017-10-21 at 22.08.04.jpeg
    Напрасно я грешил на котел. При замыкании и размыкании перемычки он работает как полагается.
    Проблема была действительно в этом промежуточном реле. Заменим на другое.
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  11. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Вот, в чём проблема...долго рассказывать :). Схематично: в этом «реле» стоят встречно-параллельно включенные тиристоры/симистор, управление которым/ми осуществляется чем-то типа MOC3020, при этом все понимают, что тиристор может управлять исключительно переменным напряжением (опускаю специфические схемы включения для управления постоянным током :)), при этом напряжением отнюдь немаленьким - см. приведённые пар. бефор - >42В, при этом минимальные токи предполагаются ~1A (дело в том, что на открытом переходе падает напряжение, оно может достигать нескольких вольт, при этом, должен протекать определённый прямой ток, чтобы тиристорная структура открылась (при рабочих токах порядка 50А, как в Вашем случае, тока, при приложенном напряжении 24в со стороны котла, может банально не хватить для открытия :)) Короче, ещё раз - поставьте обычное дешманское реле с управляющей обмоткой 12в — "НО" контакты — к котлу, всё...Нет, чтоб сразу принять «на веру» :).

    P. S. Если реле будете ставить (а у Вас, как Вы говорите, встроенных реле нет), поставьте защитный диод, параллельно обмотке, катодом к +12В...
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  12. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Кстати, для Вашего еBus`я есть конвертер OpenTherm+ → eBus (уже давал ссылку в какой-то из тем по зонту год-полтора назад, есть, кстати, в наличии у одного из форумчан-зонтовладельцев, но он пока его не использует), если у Вас не ПМЖ — очень удобно...правда, боюсь рекомендовать — Вы как-то уверенно по всем граблям идёте :).
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  13. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Да, может. Сами действия по подключению и настройке данного модуля к Zont лучше доверить специалистам АСЦ Протерм.
     
  14. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    @Igor3, урок воспринят! :pioner:
    Реле Фотек заменено на АВВ:
    • реле одноконтактное CR-P012DC1 (1svr405600К400)
    • розетка CR-PLSx (1svr405650R0100)
    • диод защитный, зеленый CR-P/M 42V (1svr405652R1000)
    Теперь котёл Протерм Гепард 23 MOV откликается на сигналы Mega SX-300. :super:
    Спасибо! :hndshk:
    Дополнительно в СО был врезан датчик давления, теперь Мега показывает давление под видом температуры.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 05.11.17
  15. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    @Vaillant GR, подскажите, чем можно объяснить такое тактование котла (график приведен постом выше). Косой грязевик был грязный, его отмыли, но проток в СО не улучшился.
    Очевидно, что котел выключает горелку по перегреву Ттн. Предположил, что насос не успевает выгнать из ТО котла нагретый ТН в СО. Но никаких рычажков для увеличения скорости вращения насоса на корпусе ЦН я не обнаружил. Вероятно, скорость ЦН регулируется программно через настройки котла, но такого параметра в мануале я не нашел.
    Вопрос комплексный: как избавить этот котёл от тактования? Подскажите, пожалуйста.

    После установки Меги стало очевидно, что мощности радиаторов при текущей настройки котла недостаточно. СО не способна компенсировать теплопотери больше ΔT=20°C, что явно недостаточно для комфортного пребывания в доме зимой. Увеличить количество секций радиаторов в данный момент затруднительно, поэтому хотелось бы постоянной отдачи от котла 75°C без тактования, чтобы радиаторы в доме были стабильно горячими.

    P. S. Прошу прощения за offtop.
     
    Последнее редактирование: 05.11.17