    Запустил котел Медведь 40KLOM. Подключен через Zont по E-bus.
    Как-то странно котел работает... Нагревается до заданной температуры теплоносителя (например +65), потом выключается, остывает где-то до 40-45, затем включается опять. При этом на Зонте выбран - цифровой режим управления. По идее же он должен горелку модулировать? А это выглядит как явный релейный режим. И модуляция не больше 71%
    По ГВС тоже какая-то заморочка... До этого работал Proterm Скат. Я от него отключил датчик температуры БКН и повесил на плату Медведя. Насос загрузки сейчас работает постоянно через розетку (временно вынужденная мера, потому что сантехники вообще не туда его воткнули - надо перенести насос).
    При этом на самом БКН термометр показывает температуру около 40 градусов, Зонт - аж 83! Откуда он ее берёт?
     

    Вложения:

    • 2023-11-26_14-20-24.png
    • 2023-11-26_14-19-15.png
  2. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Котел работает нормально, а вот Вы как то странно решили управлять отоплением через температуру теплоносителя.
    Попробуйте установить комнатный датчик и управлять по нему. И комфорта будет больше, Зонту и котлу будет понятнее, что от них хотят и модуляция появится. (Кстати да, ниже 70% мощность не снижается)

    Берет с шины, у Вас это указано в скрине.
    Проблема скорее всего в этом:
    Я от него отключил датчик температуры БКН и повесил на плату Медведя.
     
  3. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    @Den978, Да, уже переключил на режим ПИД-регулирования по комнатному датчику + ПЗА
    А про датчик, как я понимаю, то от СКАТа датчик температуры не подходит к Медведю?
     
  4. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    @Gortal, датчик для БКН у Протерма Клом свой, можно подбирать по сопротивлению, но будет не корректно показывать. Я просто купил родной и проблем нет. Поищите, возможно найдете.
    С ПЗА не стал заморачиваться, устраивает работа и без нее.
     
  5. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    А модуляция больше 70% все равно не поднимается...(
     

    Вложения:

    • Модуляция.jpg
  6. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Посмотрите настройки котла, при работе с Зонтом рекомендуется скинуть их в заводские значения
    Ну и на всякий посмотрите в настройках модуляции в Зонте. (У меня выставлено 70%, по факту котел работает максимально на 90%)
    Screenshot_2023-12-01-00-21-42-762_com.yandex.browser-edit.jpg
     
  7. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    Да, в общем-то, я никаких настроек на котле и не делал. И з коробки работает. И модуляция на Зонте выставлена на 100%.
    Покурил повнимательней форум - похоже у меня переизбыток мощности. Сегодня приеду - уменьшу. И циркуляционники на ветках побыстрее включу.
     
  8. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Gortal, помогло?

    @Den978, график можете показать? Интересно какая у вас модуляция.
     
  9. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    @belousrv, Да как-то не особо...)
    Снизил мощность до 26 кВт (параметр D. 00) и максимальное время блокировки горелки поставил на 4 минуты (D.02). Еще добавил управление насосами каждого этажа через Зонт...
    Модуляция не поднимается выше 71%. Было пару моментов, когда до 79% поднималась.
    Я бы тоже не отказался посмотреть модуляцию у @Den978, ...
     

    Вложения:

    • Модуляция-2.jpg
    • 3.jpg
  10. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Gortal, а 90 градусов у вас ГВС?

    Ну графики у меня плюс минус такие же. и время блокировки горелки не на что не влияет, я 8 минут выставил, и ничего.
     
  11. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    @belousrv, Это у меня датчик бойлера дурит. Воткнул от электрического СКАТа - он завышает. Заказал для Медведя, еще не успел заменить. Сейчас насос загрузки бойлера стоит на гидрострелке и просто воткнут в розетку на постоянку.
     
  12. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Конечно покажу:

    Это сегодня, меня нет на месте, поэтому без ГВС
    IMG_20231212_210358.jpg
    И к примеру с ГВС
    IMG_20231212_210429.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.12.23
  13. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Den978, это он у вас с 9 до 15 часов работал без остановки получается, практически на 80 градусах?
     
  14. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Работал почти 5 часов, но не более 45 градусов, у меня везде теплые полы...
    IMG_20231212_234014.jpg
     
  15. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Den978, мы точно про газовый КЛОМ40 говорим?

    Либо H1V не умеет так, либо я не понимаю.

    У меня даже по графику ПЗА, в текущих реалиях когда на улице минус десять, график выбран 19, а там при минус 10 уставка 75 градусов.

    Хотя отопление тоже только теплый пол.