1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.

  1. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    Вот чего-то я тоже не понимаю в этой жизни...)
    @Den978, А выложите, пожалуйста все Зонтовские настройки. А на котле, как я понимаю, у вас вообще заводские стоят?
     
  2. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Небольшое отличие: у меня Клом20. Мозги одинаковые.
    Попробуйте не использовать ПЗА, сейчас скину свои настройки, возможно Вам поможет.
     
  3. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    На котле все настройки скинуты на заводские, у меня котел уходил в ошибку, если менял в нем настройки а Зонтом управлял...
     
  4. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    А-а-а-а... Расходимся). КЛОМ20...Так у 20 мощность насколько меньше... Поэтому и кривые такие.
     
  5. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Смотря какая площадь отопления и теплопотери.

    У меня площадь отопления 180м.кв, Клома20 за глаза...

    У знакомого площадь 200м.кв, он зачем то взял Клом50, тактование похоже на скрины, выложенные выше.

    Большинство берут котлы с двойным запасом, потом удивляются не правильному режиму работы котла...
     
  6. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    У меня 240 где-то. Клом-40. Брал с расчетом, что еще мансарду буду топить. Это еще 110 квадратов, но пока до отделки руки не дошли. Поэтому мощность снизил до 26.
     
  7. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Тем не менее выложу свои скрины настроек, возможно помогут коллегам в настройке своих котлов и уменьшат количество тактования
    1. конфигурация (псевдорелейная по температуре воздуха)
    IMG_20231213_112205.jpg
    2. Система отопления, котел, выставлена максимальная температура 44, та же температура выставлена и в настройке отопления. У меня есть узел подмеса для теплого пола, но котел и без него хорошо справляется с нужной температурой
    IMG_20231213_112255.jpg
    3. Отопление, гистерезис выставил 0,3 градуса, к примеру: котел работает до температуры 22,3, выключается и включается при температуре 21,7. Подбирается параметр индивидуально
    IMG_20231213_112351.jpg
    4. ГВС, гистерезис 6 градусов, работает кривовато, нагревает до 55, а включается на 47...
    IMG_20231213_112430.jpg
    5. Адаптер котла, выставлен максимальный уровень модуляции 70, по факту на графиках видно, что уровень 91
    IMG_20231213_112511.jpg
     
    Последнее редактирование: 13.12.23
  8. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    @Den978, А почему вы выставили температуру теплоносителя от 25 до 44? Нет, я понимаю, чтобы в теплые полы без НСУ подавать напрямую, но Медведь не предназначен для работы с такими температурами! У него минимальная температура 45 градусов.
    А для чего ГВСу фиксированная температура теплоносителя? Не пробовали поставить "требуемая"?
     
  9. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    @Gortal, все настройки делал экспериментально,
    по факту, на графиках, выложенных ранее, видно, что котел набирает именно 45 градусов, что в пределах допусков работы котла. Через узел подмеса мне не понравилось, возникало ощущение, что насос в контуре ТП создавал меньший напор, нежели без него. Узел подмеса я не снимал, просто он полностью открыт.
    Про ГВС попробую, насколько помню, установка на требуемую не привело к успеху. В одной из тем про Клом это ранее обсуждалось
     
  10. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Den978, попробуйте датчик температуры который стоит в БКН, подключить к плате котла. Я не совсем понял куда он сейчас подключен.

    Вот что-то. а воду в контуре ГВС, зонт и котел греют отлично. под заданную уставку)
     
  11. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    не далеко от Истры
    @belousrv, датчик БКН подключен к плате котла, поиграюсь с настройками.
     
  12. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    Ну, температуру воздуха он тоже держит нормально) С ПИД-регулированием держит у меня сейчас градус в градус, на минимальной Тн. Тактует только, зараза...)
     
  13. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    824
    @Gortal, у меня с обновлением ПО вообще пропала возможность выбора ПИД регулирования. А так да, стабильно все.
     
  14. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    Если задержку между включениями увеличить, то Тн повысится, но частота включений уменьшится. У меня задержка около 15 минут стоит. т. е. котел включается 3-4 раза в час. Меня устраивает.
     
  15. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    @GlooM, В Зонте или на котле?

    @belousrv, А что поддержка Микролайна говорит?