    Столкнулся со следующими обстоятельствами:

    3 года как построил квартиру в многоквартирном доме. На этапе строительства заказал у организации, проектировавшей дом, ряд изменений - в частности были заменены радиаторы отопления.
    Стояк отопления находится в общественном коридоре, Далее находятся счётчик, воздухоотводчик и коллектор. От коллектора по полу квартиры проложены полиэтиленовые трубы до радиаторов. Моя квартира - последняя в контуре.
    Первые два года всё было нормально. Последнюю зиму - холодно. УК перевела крышную котельную в сберегающий режим, и при температурах от 0 до -10 теплоноситель в контуре тёпленький, и этого, вероятно, не хватает для естественной циркуляции через мои нестандартные радиаторы (обратка из моей квартиры совсем холодная) - когда температура на улице падает в квартире становится теплее. В -20 в квартире комфортнее чем в -10.

    Что я хочу:

    Мне подумалось: ведь наверно бывают насосы со встроенным термостатом, который можно было бы поставить на обратку и настроить вилку температур таким образом, что бы он включался, при падении температуры теплоносителя ниже (условно) 50 и выключался при достижении (снова условно) 60?
    На некоторых сайтах продающих насосы увидел, что Grundfos Alpha3 умеет работать в режиме от температуры, но беглый просмотр инструкции насоса - не подтвердил этого.

    Подскажите пожалуйста - есть ли такие насосы? и Вообще в правильном ли направлении я думаю?

    Спасибо.
     
  2. Leschka
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341
    Адрес:
    Истринский район
    Если решитесь закрыть бачок, придется ставить группу безопасности котла, во избежание аварии.
     
  3. dobryc
    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dobryc

    Новичок

    dobryc

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста где затык.
    Smedegard EV4-75-2CD на 380.
    Фазы на месте. Крутится в нужную сторону. При давлении 4 очка работает, сам запускается. На 5 очках затыкается. Стоит на обратке отопительной системы.
    Снимал, работает замечательно.
     
  4. Dmitriy1999
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dmitriy1999

    Участник

    Dmitriy1999

    Участник

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Стоят 2 циркуляционных насоса на обратку на первый этаж, но запианы от розетки отдельно. Что будет если в отсутствие котел тормознет, а насосы продолжат работать, продолжится ли циркуляция через остановившейся насос котла?
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зависит от схемы и общих потерь в контурах. Нужна схема, чтобы понять о чём речь.
     
  6. zima22
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    70

    zima22

    Живу здесь

    zima22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Чехов
    Насос jemix стоит на теплом полу, на певой и второй скорости ВОЕТ, на третьей работае нормально, но не экономично. Поочередно включал и отключал ветки тп, чистил фильтра, ни чего не помогло. Может кто подскажет выход из данной ситуации не прибегая к замене насоса.
     
  7. irbisk
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    irbisk

    Участник

    irbisk

    Участник

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! В таунхаусе имеется простая система отопления, состоящая из котла и радиаторов, к которой подключен теплый пол, при включении которого радиаторы остывают. Происходит это по-видимому из-за того, что насос теплого пола забирает всю горячую воду, а насос котла не проталкивает в достаточной степени воду к радиаторам.

    На рисунке схема отопления, подскажите пожалуйста, куда поставить насос, чтобы радиаторы были горячие вместе с теплым полом, на вход или выход. Спасибо за помощь!

    IMG_20171030_135026.jpg
     
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.024
    Благодарности:
    36.633

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.024
    Благодарности:
    36.633
    Адрес:
    Москва
    @irbisk, что за котел, какой мощности, чем топится, сколько радиаторов и какая длина ветки с радиаторами? Возможно, что не хватает мощности котла, возможно, что сечение труб линии радиаторов слишком длинное, а диаметр мал. Как далеко стоит насос для пола от разветвления пол - радиаторы?
     
  9. irbisk
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    irbisk

    Участник

    irbisk

    Участник

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @viktor50, газовый котел Viessmann Vitopend 24.8 кВт. 8 радиаторов, на 3 этажа (всего 134 квадрата). Вроде бы мощности котла должно хватать, у соседей такие же котлы, никто не жаловался. Насосно-смесительный узел стоит в 1 метре от разветвления на радиаторы-теплый пол.
    Плюс заметил, что если насос теплого пола на первой скорости, то в радиаторы все-таки поступает теплая вода, если уже на второй, то нет.
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как правило, такие проблемы решаются без дополнительного насоса - балансировкой. Какой НСУ установлен?
     
  11. irbisk
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    irbisk

    Участник

    irbisk

    Участник

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Вот такой:

    15093646865421741888202.jpg
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Валтековский Комбимикс?
    Попробуйте прижать регулировочный клапан первичного контура на обратке. Возможно, что потребуется перенастройка всего узла с учетом изменившихся параметров. Котлового насоса должно хватать с избытком для Вашей системы.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    @irbisk, плохо видны термометры и настройка термоголовки смесительного узла.
    Если там 55°, то это как-то многовато для теплого пола.
    Насос в смесительном узле качает ветки ТП, подмешивая горячую воду, которая поступает, когда термоголовка открыта.
    Степень подмешиваемости регулируется балансировочным клапаном.
    У вас похоже он всю воду через себя пропускает.
    Нужно правильно настраивать смесительный узел.
    Инструкция тут.
     
  14. id223379350
    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    id223379350

    Участник

    id223379350

    Участник

    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Привет!
    Прикрепляю схему как сделано.
    Поставил насос на обратке так как там (в том месте) уже был вентиль на трубе, что б летом перекрывать отопление всего дома если надо нагреть бойлер и батареи в ванной.
    Бойлер у меня сделан с двух газовых балонов, внутри 150 труба. Получается что труба греется от отопления и вода в бойлере тоже (ну я думаю вы поняли...). То есть целую зиму безплатная горячаа вода.
    Проблема в том что между насоом и котлом есть 2 контура (бойлер и батареи в ванной). Получается что при работе насос вкачивает воду в котел и ТАК ЖЕ она попадает (вкачивается немного) в обратку бойлера и батарей. То есть получается что при работе насоса в этих двух контурах в бойлере и батареях нет цыркуляции воды и они остывают. Насос просто холодную воду с обратки в них заганяет.
    Как мне правильно поступить и куда переставить насос? Думал переставить сразу на выходе с котла или на обратке, но сразу перед котлом. Но боюсь что б вода не цыркулировала только по первому ближайшему от насоса контуру, например по бойлере и все.
    Подскажите, пожалуйста.
    Большое спасибо!

    Безымянный.png
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Правильно.
    Для предотвращения этого делается балансировка. Нужно просто ограничить расход по этим контурам с помощью регулировочной арматуры.