1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сборка котельной

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Painkiller, 27.10.17.

  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    1 - надо, Федя, надо (с)
    2 - я предпочитаю ПВС, обычно для подключения насосов брал 3х1,5, на маломощные и 3х1 ставил... для подключения датчиков и низковольтовки обычно 2х0,75 использовал.
    3 - кабель-канал дешевле и проще использовать, с трубкой дороже и возни побольше, но получается поэстетичнее... и еще в чем "плюс" трубки в сравнении с кабель-каналом - можно ее на шпильках с хомутами крепить при обходе труб и прочих препятствий... если много кабелей. то 2 или 3 трубки рядом пускал.
     
  2. ДобраяЯга
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6

    ДобраяЯга

    Участник

    ДобраяЯга

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6
    Не забудьте при монтаже многожильного провода концы обжать наконечниками НШВИ.
    Со стороны насоса, если клеммная колодка не под винт, а подпружиненная по типу клемм ваго, можно оставить без обжимки, а вот со стороны АВ обязательно.
    Фильтр грязевик на мой взгляд не феншуйно стоит, лучше бы горизонтально. Насос 80 избыточен...
    И не надо ШВВП в котельную, тем более из мурлона, ставьте ГОСТовский ПВС 3х1.5, и не ленитесь нулевой проводник соединять. Укладывать в кабель канал, к насосу выход-в гофру пнд.
     
  3. Ягель
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    927

    Ягель

    Живу здесь

    Ягель

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Жуковский
    Мне собрали так, правильно-неправильно время покажет, пока работает
     

    Вложения:

    • IMG_2558.PNG
    • IMG_2555.JPG
    • IMG_2542.JPG
    • IMG_2544.JPG
    • IMG_2548.JPG
    • IMG_2546.JPG
    • IMG_2552.JPG
    • IMG_2554.JPG
    Последнее редактирование: 30.10.17
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Грязевик точно очень неудобно стоит. видимо мастера не обслуживают, то что сами сделали ;(
    А так все остальное нормально.
     
  5. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Основной грязевик в стрелке. Перед котловым насосом чисто символически стоит - он будет пустым. За котлом и бойлером проход 90см шириной - там удобно слева от бойлера зайти и сзади обойти все вместе.

    Насосы перекинуть на поменьше? Будут шуметь в батареях?
     
    Последнее редактирование: 30.10.17
  6. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Имеет смысл выкинуть и 25-60 поставить, если это дополнительные затраты? Или оставляем как есть? 25-80 на 1й скорости будут вполне себе нормально, я не ошибаюсь?

    Уже купил коробку TDM'овских наконечников! Спасибо.
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    На 1 ю скорость поставьте, если шум не будет раздражать. Оставляйте их.
    Насос загрузки главного коллектора на 3 скооость ставьте.

     
  8. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за подсказки, закончил за два дня - долго раскладывал кабели, выбирал маршруты кладки и клеммы обжимал. Все собрал, проверил, настроил, прописал отопительные кривые, ждем газ... FA и BFU не поставил - электрика только стартует, поэтому они будут позднее.

    Не отчитался вовремя, поэтому выложу сейчас:

    IMG_1579.jpg
    IMG_1581.jpg
    IMG_1582.jpg
    IMG_1583.jpg
    IMG_1589.jpg
     
  9. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Мужики, а вот как думаете, с гибкой подводкой газа из нержавейки LAVITA с правильными газовыми фитингами и сертификатами соответствия сдамся в эксплуатацию у газового треста?

    IMG_1629.jpg IMG_1628.jpg IMG_1627.jpg
     
  10. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.480

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    с таким количеством футорок и переходников могут быть проблемы.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    чёт маловато фитингов...надо было ещё пару раз с подюйма на тричетверти перейти тогда норм былоб..;)...почему сразу трехчетверной нипель не поставить и сразу лавиту?
     
  12. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.480

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Более того. Газовщики часто вообще не терпят резьбовых соединений нигде, кроме как на газовом кране. Т. е. даже один переходник (например переход с 3/4 трубы на 1/2 подводку) ставить не разрешают.
     
  13. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Кран - переходник 1"-3/4" - пресфитинг. Нет там больше ничего. Может вы не поняли что последний фитинг двойной это и есть зажим отрезной газовой трубы из нержавейки?
     
  14. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область