Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.840
    Благодарности:
    27.799

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.840
    Благодарности:
    27.799
    Адрес:
    Калуга
    смотря какой котел. модуляция может быть от 2 до 10.
     
  2. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому, что теплопотери снизятся, дельта, нужная для получения требуемой мощности, станет меньше.
    Потому, что кольцо не уберёт взаимного влияния контуров друг на друга. Для этого нужны нулевые перепады между контурами. Этого можно достичь применив кольцо неприлично большого диаметра. Т. е. Вы придёте к гидрострелке. В схеме с кольцом при переменных расходах контура будут тянуть друг у друга по разному каждый раз при смене расхода. Можно один раз настроить и больше клапана не трогать. Температуру регулировать только на котле. Тогда схема приемлемая.
    Вы пытаетесь такую схему организовать.

    shema5.jpg

    Ну для кольца как раз то, что надо.
    Но ИМХО проще и лучше просто тройниками разделить на радиаторы и полы, поставить один НСУ и от него тройниками до двух коллекторов.
    Тогда Вам будет нужен всего один насос для НСУ, а не три. Диаметры только правильно подобрать.
    И схему НСУ для этого варианта пересмотреть на такую

    shema9.jpg
     
  3. Nikola1166
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Nikola1166

    Новичок

    Nikola1166

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, форумчане! Вопрос к специалистам-монтажникам. Кому-нибудь приходилось иметь дело с клапанами ESBE VRG 130? Имеем такой клапан и не работающий привод ESBE ARA 600-й серии. Есть ли у кого-нибудь опыт замены ESBE ARA 600 на VIEIR VR 1127? Буду благодарен за ответ.
     
  4. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    Большое спасибо!
    @Ljubitel, Вы знаете какой-то готовый узел по такой схеме?
     
  5. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да их, извиняюсь, как гомна за баней. ;)
    Практически любой, который называется "узел для тёплого пола".
    Раз Вы расчитали, то имеет смысл самому собрать. Чтобы потом не мучаться с настройкой байпасов заводских узлов. Они же хотят сделать универсальное решение, поэтому лепят регулировку для согласования по мощности.
    Можете и на трёхходовом собирать, только (не для кольца или стрелки) насос ставьте параллельно. Типа так:

    shema41.jpg

    Или так:

    shema8.jpg

    Тем самым Вы исключите возможность возникновения варианта работы двух насосов последовательно в одном контуре.
    И да, при таком подключении Т* на выходе узла (подача в пол) всегда будет ниже Т* подачи со стороны котла. Градусов ~10. Но у Вас как раз не конденсатник, так что даже лучше.
     
  6. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    @Ljubitel, я правильно понял схему?
    upload_2023-1-10_9-29-19.png
    Схема хорошая, но опять же остались вопрос по подбору комплектующих, например, для перепада температуры в 10 градусов для обоих контуров у меня получился расход 1,29 м3/ч, а Kv 4.28

    Например подойдет ли такой клапан
    VT. 034. N. 05 3/4"
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    upload_2023-1-10_9-31-23.png

    и термоголовка с погружным датчиком VT. 5011.0.0
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/komplektuyuschie_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_pogrujnym_datchikom_vt50110.html

    upload_2023-1-10_9-32-22.png

    Kvs этого клапана 3,82 м3/ч.

    Какой можно перепускной клапан подобрать? И опять же его надо отбалансировать на какое-то значение, на какое? Как это посчитать? И вообще нужен ли этот байпас с перепускным клапаном? Как я понимаю он нужен в том случае, если на всех контурах ТП будут сервоприводы и они перекроют все контуры. Если же их не будет то зачем гонять часть теплоносителя мимо контуров ТП?

    И, наверное, стоит на обратке после коллектора радиаторов и на обратке после НСУ поставить обратные клапаны.
     

    Вложения:

    • upload_2023-1-10_9-29-2.png
    Последнее редактирование: 10.01.23
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148
    Адрес:
    Москва
    @milaman, Такой посмотрите Клапан термостатический Herz TS-E прямой DN20, 772302.
    @Ljubitel, Разве в этой схеме при наличии РО нужен именно перепускной?
    shema9.jpg
     
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148
    Адрес:
    Москва
    Я бы так собирал.
    photo_2023-01-10 11.12.48.jpeg
    А ГВС как будет организовано?
     
  9. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет не нужен.
    Тоже нормально.
    Тут уже надо смотреть на РО.
    Если расчитывать низкотемпературную систему управляемую температурой котла, то даже лучше потому, что в такой конструкции Т* на выходе узла может быть ~ равна Т* на входе. Чтобы не получилось варианта "ставлю на котле 45*С, а полам не хватает". Однако тут хорошо бы конденсатник, а у человека обычный котёл.
    Я бы считал РО на 75*С подачи и узел всё же ставил параллельный.
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Здесь надо обратить внимание на то, что в схеме с двухходовым клапаном через клапан проходит не ВЕСЬ поток циркулирующий в трубках, а только ГРЕЮЩИЙ теплоноситель, а его во-первых значительно меньше, во-вторых задача по преодолению сопротивления этого клапана ложится на котловой насос, а насос теплого пола транспортирует уже смешанную массу теплоносителя и преодолевает только сопротивление трубок.
    Поэтому огромные клапана не нужны, VT 034 1/2" вполне достаточно для обоих узлов.
    Перепускной клапан в теплых полах нужен только если есть желание установить затем сервопривода и термостаты для покомнатного регулирования, иначе он абсолютно излишен.
    А кот в котловом контуре он как раз необходим, поскольку в котлах он даже если и есть, то очень узкий и не настраиваемый, в большинстве случаев, а без стабильного напора отрегулировать узлы будет очень трудно.
    Также вместо простых термоголовок на регулирующих клапанах можно установить сервоприводы и регулировать полы от каждого узла по комнатной температуре, главное чтобы термостат был приспособлен для работы с водяными полами, а именно имел ПИ режим регулирования.
     
  12. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Я тоже предпочитаю такую конструкцию, только со свободной перемычкой.
    images.jpeg images (1).jpeg
    Два узла реализующих эту же схему, только в несколько ином пространственном положении. Но гидравлическая схема полностью тождественна.
     
  13. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    По поводу общего НСУ мне еще не понятен такой вопрос. У меня рассчитан расход по каждой петле на каждом коллекторе. Так же есть общий расход по каждому коллектору. И они не раны. Получается каким-то образом нужно еще балансировать расход по коллекторам?
    Как отбалансировать еще расход на РО? Не получится так, что РО заберет весь поток, а на НСУ будет не хватать? Или наоборот насос НСУ высосет все, а на радиаторы будет не хватать?
    Какая из этих схем в этом плане предпочтительнее?
    upload_2023-1-10_9-29-2.png photo_2023-01-10 11.12.48.jpeg

    Нашел интересную схему, к делу не относится, могу в личку скинуть, если хотите.
     
    Последнее редактирование: 10.01.23
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    7.148
    Адрес:
    Москва
    На моей схеме на обратках коллекторов ТП нарисованы регулировочные краны.
    Не должно у вас там всего 3 радиатора планируется.
    Это может быть в момент выхода ТП на рабочий режим. Далее:
     
  15. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема с параллельным подмесом работает только при наличии подпора со стороны магистрали. Так что пол лишнего не заберёт, только то, что ему насос котла поставит. РО отбалансируете клапанами на радиаторах.
    Схема с последовательным подмесом может сама тянуть из магистрали. Стоит рассмотреть установку балансировочного на байпасе или обратке.