1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625
    Адрес:
    Пермь
    Извиняюсь, не заметил насоса на схеме:), не привык к таким обозначениям. Насос я бы переставил на подачу сразу после трехходового, ему там лучше будет.
     
    Последнее редактирование: 25.01.18
  2. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Потому что закрытие трехходового со стороны котла прерывает эту циркуляцию:
    обратный коллектор - насос - тройник - котел - 3-ходовой (закрыт) - подающий коллектор.
    Насос стоит правильно.
     
  3. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А когда трёхходовой открыт, почему из обратки должно идти в подачу, а не в обратку котла? Насос чётче будет работать на подаче после клапана. У меня такая же схема.
     
  4. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Часть идет на подмес, часть возвращается в котел. Пропорции задает термосмеситель.
    Не имеет значения где насос стоит.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625
    Адрес:
    Пермь
    Я на своем опыте убедился что насос на потребителей лучше ставить на подаче, особенно на ТП, легче выгоняется воздух из петель ТП. А некоторые производители насосов (особенно "умных"), например Грундфос, прямо указывают на расположение насоса именно на подаче.
     
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я про воздух согласен, но только в том случае, если насос установлен на вертикальном участке.
    Рекамендаций по месту установки насоса не не встречал. За ссылкубуду благодарен.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625
    Адрес:
    Пермь
    Пожалуйста, особенно прочитайте про ночной режим. http://alpha.grundfos.ru/index.php?id=560
    А с воздухом могут возникнуть проблемы при расположении насосно-смесительного узла в котельной (с насосом на обратке) а коллектор ТП находится на этаж выше, особенно с антифризом.
     
  8. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Прочитал и не понимаю, почему Вы выдаете условие для работы ночного режима (изменение температуры в подающей линии), как рекомендацию для всех систем.
    Я еще раз повторюсь: нет никакой разницы где стоит насос. Ни сопротивление, ни расход, ни потребляемая мощность от этого не изменятся. А так как скорость теплоносителя та же, то и завоздушиваться коллектор будет с одинаковой вероятностью.
    Единственная разница это комплектация, т. е. как лучше впишется в тот или иной смесительный узел.
    На фото все насосы на обратке, котельная в подвале, коллектора 1ом и 2ом, 200м2 (полы и радиаторы), заполнили и выгнали воздух за 30 минут, больше нигде он не застрявал.
    На другом фото насос стоит на подаче и разницы никакой нет.
     

    Вложения:

    • 20171210_190923.jpg
    • 20171229_120626.jpg
    Последнее редактирование: 30.01.18
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.601
    Благодарности:
    11.625
    Адрес:
    Пермь
    Вот как раз в таком случае что на фото выше желательно насосы контуров располагать на подаче а котловой насос на обратке, тогда расширительный бак подключенный к обратке коллектора (или между гидрострелкой и котловым насосом) окажется перед всеми насосами (на входе насосов), что для насосов будет более правильней.
     
  10. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Котлового насоса на фото не видно, он слева на обратке спрятался. Справа насос бойлера.
    Поясните пожалуйста про насосы отопительных контуров. Как расширительный бак влияет на их работу?
     
  11. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А почему вы думаете что если у теплоносителя будет выбор идти в ТП (где куча сопротивления) или в обратку котла, он вообще пойдёт в ТП на смешение?
     
  12. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Потому что трехходовой создаст большее сопротивление в кольце:
    обратный коллектор - насос - тройник - котел - 3-ходовой (открыт ровно на столько что бы температура на выходе была заданная) - подающий коллектор.
     
  13. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    а вы не забыли что там есть ещё контуры радиаторов? И 100 % что они перед котлом смешиваются с контуром ТП. Так что ваше кольцо совсем не кольцо)
     
  14. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дык они в любом случае смешиваются, где бы насос не стоял.
    Направление циркуляции от этого не меняется. Что бы насос толкал в котел или в радиаторный контур, оттуда должен уходить теплоноситель, и не просто уходить а уходить туда откуда забирает насос. Вот кольцо и замыкается. Иначе никак.
     
  15. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Так оно, есть в ваших словах логика, но по мне правильнее видится, что когда насос стоит сразу за клапаном и тянет с него то что он подмешивает как то логичнее.