Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. satumuro
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17

    satumuro

    Живу здесь

    satumuro

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Монтаж всего отложен до наступления тепла. Зима длинная, есть время подумать.
    Имеет право на жизнь такая схема? Что можно добавить?
    Клапан трехходовой термостатический Esbe VTA372 kvs=3.4м3/ч.
    Какой циркуляционный насос? 25-60 подойдет?
    IMG_0447.JPG
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Кран после насоса. Доступ к насосу, трехходовому и к фильтру, будет уже удобнее. Перепускной клапан в подачу и обратку коллектора.
    По правильному, нужно посчитать... Пардон, не мой это конек...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    P4300014.JPG Вот под рукой самоделка. Кто-то выкладывал.
    Пыца. Про перепускной выдал предложение, но в надобности его нужды нет. Если не будет сервоприводов на коллекторе.
     
  4. tayanov
    Регистрация:
    24.08.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    tayanov

    Участник

    tayanov

    Участник

    Регистрация:
    24.08.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Смонтировал узел год. Назад. Запускал на протечку еще до стяжки со старым двухконтурником Daewoo 100.
    Сейчас на стяжке керамогранит. Уже 20 дней как уложил последнюю плитку. Хотел пускать теплый пол. Но что то меня спугнуло. А именно отсутствие одностороннего клапана в узле. У отца в котле насос полетел предположительно из за наличия второго насоса на обратке, куда прямо в СО радиаторов была пущена ветка ТП. Вот тут я и задумался а не может ли мой насос в узле ТП давать лишнюю нагрузку на насос котла через обратку? Не спец далеко. Подскажите. Жаль фото нет, набросал от руки. И еще вопрос, нигде не могу найти регулеровку трехходового. есть цифры 1-6 на нем. Но что значат не разбирусь. Что скажете?
     

    Вложения:

    • 2018-12-11 (2).jpg
  5. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Балашиха МО
    Встроенные насосы в котлах достаточно мощные. У родителей 2 этажа.
    1 этаж ТП и радиаторы.
    2 этаж - только радипторы.
    Насос котла со всем справляется.
    Работает уже 4 год.
    Котёл Феролли 24 кВт
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Такого не может быть. Искать причину в чем то другом.
    Он работает только на свой контур, контур ТП. Сколько забирает из системы, столько и отдает.
     
  7. gamp forest
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106

    gamp forest

    Живу здесь

    gamp forest

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Елец
    Прошу прощения что не в тему, как бы время теряется, нуно коллектор покупать, валяется вивер не дорого, где то здесь читал про зауженые проходы в дешовых китаёзцах, не помню где... ваше мнение по поводу этого девайса? спасибо.
     
  8. dmitrybukin87
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    dmitrybukin87

    Участник

    dmitrybukin87

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста установка ТРЕХХОДОВОго КЛАПАН ESBE регулятором вниз, не будет влиять на корректную работу клапана? IMG_20181227_134455.jpg
     
  9. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    На работу клапана влиять не будет, а насос в каком месте хотите поставить?
     
  10. dmitrybukin87
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    dmitrybukin87

    Участник

    dmitrybukin87

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Большое спасибо, поставлю между клапаном и коллектором это вроде самая простая схема.
     
  11. тимошка
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    тимошка

    Участник

    тимошка

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу вас, кто хорошо разбирается, посмотреть мою схему и указать на недостатки и ошибки, если есть. Заранее признателен. IMG_20190217_202157.jpg
     
  12. тимошка
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    тимошка

    Участник

    тимошка

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Там пока только насосы неправильно помечены в котловом контуре, не 20-40, а будут 32-40...
     
  13. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1) Лишний насос в котловом контуре.
    2) Но 25/40 слабоват. Что бы снять 40кВт смотрите на расход в 3500л/час.
    3) Если оставите насос на обратке, то фильтр надо ставить перед ним, а не после.
    4) Тоже самое относится и к остальным насосам.
    5) Краны лучше ставить до и после насоса. В котловом контуре до насоса и после фильтра.
    6) Обратные клапаны не нужны, тем более по 2шт в контуре. Характеристики гидравлической стрелки и котлового коллектора должны обеспечить такую работу насосов, что бы они не влияли друг на друга.
    7) Балансировочные вентили заменить на термостатические клапаны с головками. А балансировочные перенести на байпасы.
    8) Термометры перенести на смешанный теплоноситель.
     
  14. тимошка
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    тимошка

    Участник

    тимошка

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за ответ!
    1. Насосов решил два, т. к. один страховочный (на случай если один отрубится) т. к. котел будет энергонезависимый.
    2. С расходами не могу никак разобраться... Если 25-60 на все потребители, а на котел 32-40 нормально будет?
    3. Понял.
    4. Т. е. перед каждым насосом нужно по фильтру поставить?
    5. Понял.
    6. При работе всех насосов одновременно да - всё должно быть хорошо, но что выйдет если, например, при включении насоса БКН все остальные насосы выключатся, а насос БКН, кмк, может потянуть из противоположного контура например (подача-то у них друг напротив друга...) может хотя бы на подачах оставить ОК...?
    7. Термостатические клапаны не хочу ввиду аллргии на лишнюю электронику, лучше руками покручу... Если оставить так, то стоит ли добавить еще по одному балансировочному вентилю на байпасы?
    8. Понял.
     
  15. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1) Запас это конечно хорошо... Ставьте тогда их параллельно друг другу, через тройники. В этом случае 2 на насоса 25*40 обеспечат достаточный расход.
    2) 32/40 маловат. Надо 32/6.
    4) Нет. Я имел ввиду краны. Их надо расположить таким образом что бы они закрывали насос. А на смесительных группах нужно поставить 4 крана, тогда можно ремонтировать любые элементы внутри группы. Как на фото
    rL2jFACEt-U.jpg Кстати на этих же фото есть дренажные краны, они и Вам будут полезны.
    6) Гидравлическая стрелка должна иметь минимальное сопротивление. Сопротивление любого из контуров будет в десятки или даже сотни раз больше. И насосу БКН будет проще качать из стрелки чем из контура. Ну уж если хочется оставить, то большой беды в этом не будет.
    7) Термостатический клапан и головка не имеют никакой электроники и от электричества они не зависят. Если все смесительные узлы для теплого пола, то можно обойтись без балансировочного клапана на байпасе, но это лишь потому что смеситель стоит прямо на котловом коллекторе.