1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. тимошка
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    тимошка

    Участник

    тимошка

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    1,2. Т. е. Если я правильно понял, то на котловой контур нужно поставить либо два насоса 25-40 в параллель, либо один 32-60, чтобы обеспечить достаточный расход, так?
    4. Про краны понял. А дренажный кран для чего нужен?
    6. Понял
    7. Понял, про термостатический клапан тогда еще почитаю информацию.
    Пошел перерисовывать схему.
     
  2. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1,2. На этот котел напрашивается 32/60 но если Вы решили ставить 2 насоса, то достаточно 25/40.
    4. Слив с узлов при обслуживании, ну и слив/заполнение отдельных веток.
     
  3. тимошка
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    тимошка

    Участник

    тимошка

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное за помощь. Перересую схему и еще раз выложу, надеюсь уже без ошибок)
     
  4. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    посоветуйте плз- какой взять трехходовой смесительный клапан с сервоприводом? в хорошем качестве и не за дорого?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Это байпас попросит. Два ФГО, и краника четыре отсечных... и попеременную работу каждого.
     
  6. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Перечитал более внимательно тему, исправляюсь с вопросом:
    - первый этаж почти 700м теплого пола 16мм, 8 контуров. Есть петли с множеством изгибов по 90м со вторым светом и есть небольшие контура по 50м (коридор, санузел).
    - второй этаж 4 радиатора, труба 20мм в среднем 9м (с учетом стояка 3м)
    - БКН дражице на 125л.
    -котел электрический ваилент 18квт.

    Посоветуйте плз - что взять на трехходовой клапан (смесительный узел), какой взять сервопривод (механика или электрика), какой взять насос?

    и еще вопрос-возможно, кто то делал- подходит фугас от протерма к котлу ваилент? или нужно какие то переходники докупать?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    @lexxxus123, Вот это 100квадратов. IMG_4122.JPG Вот СУ ТП. DSC03177.JPG
    Вот бренд: emmeti-floor-mixing-unit-slika-7491723.jpg
    Дешевле я не встречал...
     
  8. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    у меня валтековский коллектор на 8 контуров уже куплен, нужны комплектующие, чем его дополнить.
    Кто то рекомендует насос 25/60..кто то говорит будут сложности, лучше помощнее взять, как вариант, венгерский.
    Нужен проверенный вариант, не самый дешевый... чтобы через год менять все.

    Можете конкретно какие то модели назвать?
    К примеру, ESBE Ротационное устройство (комплект) клапан VRG131 и привод ARA661 (13022400), DN25, KVS 10...
    или VALTEC Термоголовка с выносным погружным датчиком+ Клапан трехходовой смесительный 1" с боковым смешиванием, без полного перекрытия для водяного теплого пола
    или что то в сборе посмотреть..Насосно-смесительный узел от того же валтека.

     

    Вложения:

    • 72906_350px.JPG
    • 1496ce7caf62b234fbc65a43807d9e42_ws300x350.jpg
    • f79860ed8c5d11a8f1391adc9c1ae63b_ws300x350.jpg
    • b86f0c85550695d53dfb3004b0b1098e_ws300x350.jpg
    Последнее редактирование: 18.02.19
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Там изначально пришел 25/60. Но потом я заменил его на 80. Все справлялось и с штатным, просто второй СУ был меньше, но комплектовался большим...
    Сколько размер (длина) насоса по крепежу коллекторного блока? 150?180?
     
  10. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    У меня сейчас только коллектор Valtec VTc. 589. EMNX. 0608
    Не знаю какой размер, завтра могу посмотреть.

    Т. е. все же лучше брать 80й насос?

    от 596-го валтека нашел
     

    Вложения:

    • vtc.596 схема с размерами.png
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Както так... дом в 90квадратов SAM_2505.JPG
    Настенник и СУ... SAM_2512.JPG SAM_2511.JPG SAM_2521.JPG
    Труба 16мм SAM_2527.JPG SAM_2507.JPG SAM_2508.JPG
    Шаг от 15 до 20см, толщина до 10см... SAM_2528.JPG
    Насос 25/60 (длина 180, это самые доступные во всех магазинах).
    Две зимы... и не хотят батарей.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Откройте данные по 80 и 60. И окажется, что разница в режимах не так уж и велика.
    Не смогу, просто ставил штатные группы. Цифры не мой конек.
     
  13. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    у вас на картинке насосно-смесительный узел и, как понимаю, в нем установлена термоголовка с гильзой? насос вы отдельно купили и поставили.
    все так?
    у валтека термоголовки не дорогие. а качество как?
    с практической точки зрения потребителя в чем разница между электрическим сервоприводом и тепрмоголовкой?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.769
    Благодарности:
    27.752
    Адрес:
    Касимов
    Двухходовой термоклапан. К нему штатно была термоголова. 2646.jpg только именно для смесительного узла. В нем штатно есть погружное отверстие.
    Покупали вместе с коллекторным блоком. Размер насоса был в двух вариантах.
    Вот насосы Грундик, я не уважаю, про термовенили, сказать плохого не могу.
    Голова не просит электры и работает плавно. Наполнитель в ней работает на расширение и сжатие по температуре.
     
  15. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Для вило RS 25/8:
    -Максимальный напор 7.8 м
    -Пропускная способность 5.8 куб. м/час
    - Номинальная мощность 37 Вт

    Для вило Star-RS 25/7
    -Максимальный напор 7 м
    -Пропускная способность 5 куб. м/час
    - Номинальная мощность 62 Вт

    т. е. мощность у вило стар более чем в 1,5 раза больше.