Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Балашиха МО
    Тоже думал...
    Может есть всё-же что-то металлическое?
    Фильтр тонкой очистки (или грубой), кран запорный или т. п... Туда можно прикрутить
     
  2. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    Здравствуйте, камрады.
    Некоторое время потратил на чтение форума, этой и других веток по ТП.
    Недавно, будучи проездом в первопрестольной, думал купить НСУ Valtec Valmix, но не сложилось.
    Не сложилось ну и ладно, к лучшему, будем делать смесительный узел самостоятельно.
    Сделал кое-какие "расчёты" на предмет какой нужен насос и трёхходовой клапан.

    "Вышло" так, что первое моё "исследование" по определенным причинам оказалось в корне неверным, но благодаря камраду A623A623 ошибка была быстро осознана и всё пересчитано.
    A623A623, спасибо большое!

    Прошу оценить получившееся. Дубль два.

    1. Определяем подходящие насос и трёхходовой термостатический смесительный клапан.

    Исходные данные:
    Достраиваю дом 8х10, стены ГБ D500 400мм, мансардный этаж, дом на УШП.
    В УШП замоноличено 7 веток тёплого пола (3 рантовые петли с шагом 10 см. и 4 по остальной площади с шагом 15 см., все петли улиткой),
    труба Compipe PERT 16х2, длины петель: 57, 64, 65, 74, 68, 63, 62 метров.
    Теплопотери ~6 кВт (при -25 на улице).
    Покрытие тёплого пола будет керамогранит\плитка (думаю над ламинатом, местами, но очень не уверен).
    На мансардном этаже будет как минимум 2 радиатора, поскольку во-первых тёплого пола скорей всего на всё не хватит, во-вторых радиаторы обеспечат "первичное кольцо" с горячим теплоносителем, от которого будет "питаться" тёплый пол, в-третьих местным газовикам для пуска газа нужна "батарея", хоть ты расшибись, поэтому один радиатор придётся покупать в любом случае.

    разоводка ТП.png

    Для определения потерь давления в петлях пользовался калькулятором отсюда (годность калькулятора подтверждена здесь).

    По калькулятору определил потери напора в самой длинной ветке при различных расходах, данные свёл в экселевскую таблику (верхняя таблица на картинке ниже).
    Далее определил общий расход при расходах по петлям 2, 2.5, 3 и 4 литра в минуту, данные свёл в таблицу (правая часть верхней таблицы).
    формула: общий расход = расход одной петли * кол-во петель

    Далее по рекомендации камрада A623A623 "нацелился" на использование ESBE VTA 372, Kvs=2,3.
    Посчитал для этого клапа потери напора "P трёх-ка" для предполагаемых расходов (2, 2.5, 3 и 4 л\мин), суммировал с потерями "P петли" +30% (30% "заложил" на потери в трубе на поворотах "улитки") в самой длинной петле (74 м.) и получил общие потери или общее сопротивление участка регулирования "P общ", далее посчитал авторитет клапана "А", результаты свёл в таблицу (верхняя "половина" нижней таблицы справа).
    Также предположил использование клапана с Kvs=2,5
    формулы:
    потеря напора на трёхходовике: P трёх-ка = (расход/Kvs)^2 (в барах, для перевода в м. в. ст умножаем на 10).
    потеря напора в узле: Pобщ = P трёх-ка + P петли
    авторитет трёхходовика: А = P трёх-ка / Pобщ

    Составил таблицу напоров для нескольких насосов (Valtec VRS 25/4 и VRS 25/6, Grundfos UPS 25-40 и UPS 25-60, Alpha2 L 25-40 и 25-60) при предполагаемых расходах 2-4 л\мин для каждой скорости насосов. (нижняя левая таблица)
    Насосы Grundfos Alpha2 "взял" исходя из интереса проверить так ли они эффективны и экономичны, по крайней мере применительно к моим условиям.
    Для Alpha2 сразу "отметил" потребляемую мощность на подходящей скорости\скоростях
    Использовал расходно-напорные характеристики из паспортов насосов.

    примечание к таблицам: в таблицах все данные соотносятся построчно с расходами (выделено желтым)
    расчётная таблица.png

    Ниже видно, что Alpha2 L дают существенно меньшие по сравнению с UPS напоры на 1 и 2 скоростях, ALPHA2 L 25-40 "может" использоваться только на 3-й скорости.
    насосы и Kvs.png

    Результаты:
    Расход 3 - 4 литра в минуту в моих условиях недостижим.

    При использовании насоса Grundfos UPS 25-40 и клапана с Kvs=2,3 обеспечивается расход 2 л\мин с хорошим регулированием (авторитет 0,5).
    Используем ESBE VTA372 20-43 DN20 G1 (31105300).

    При использовании насоса Grundfos UPS 25-60 и клапана с Kvs=2,5 уже обеспечивается расход 2-2,5 л\мин при небольшом ухудшении регулирования (авторитет 0,4).
    Используем Stout SVM-0020-254325 (20-43).

    Насосы Valtec использовать не буду ввиду неясной (а скорей всего гораздо ниже чем у грунфусов) надёжности, взял их в расчёты для наглядности.

    2. Исследуем возможность использования "эффективных" насосов Grundfos Alpha2 L

    Методика простая: определяем сколько "сожрёт" электроэнергии насос на "рабочей" скорости и сколько это будет в деньгах за сезон (7 месяцев),
    определяем разницу в цене между "обычным" и "эффективным" насосами, поделив первое на второе получаем срок окупаемости,
    то есть сколько должно пройти времени до момента когда "эффективный" насос начнет экономить расходы на электроэнергию.
    все данные сведены в таблицу, посчитано по моему сельскому тарифу действующему сегодня.

    окупаемость.png

    Увы, чуда не произошло. "Эффективность" начинает проявляться после 10-ти лет.
    А для насоса 25-60 так вообще 40 лет ! Насосы столько не живут.
    Слухи об эффективности сильно преувеличены (с) :)
    Смысла брать более дорогие "альфы" нет абсолютно никакого, по крайней мере в моём случае.

    PS
    дополнительные материалы
    расходные характеристики насосов:
    расходные хар-ки Grunfos 25-40-60.png расходные хар-ки насосов Valtec.png

    файл Excel во вложении, авось кому-то сгодится, нужно будет подставить свои петли и потери напора по калькулятору, по характеристикам насосов определить напоры при своих расходах.
     

    Вложения:

  3. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    рядом из металла только насос, но он стоит на обратке, а нам нужно отталкиваться от температуры на подающей гребенке ТП.
    Парни, спасибо всем за ответы. Все работает, это вообще не проблема. Проблема в другом, плохой прогрев последних батарей 2го этажа. Сделали однотрубку, магистраль 25. Уже плохо, но хуже другое: заужение на гребенках подача-обратка- 1\2,далее переход на 25ку. Не судите строго, специалист предложил низкую цену за работу, а я повелся в свое время по незнанию. Теперь штудирую форум)
     
    Последнее редактирование: 20.04.19
  4. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хочу обратить Ваше внимание на насос Grundfos Alpha2 25-80. Режим РР2.
    При расходе = 1,7м³/час напор будет более 4х метров. Потребление всего 33Вт/час.
    При расходе 1м³/час напор будет более 3х метров. А потребленин и вовсе 18Ватт/час.
    Среднее арифметическое 25Вт/час. При этом не надо будет переключать скорости на насосе.
    Срок окупаемости там тоже большой будет... Но это же не единственное преимущество. У меня вот аналогия с лампочкой: это как повесить ее, что бы она просто жрала электричесво.
     
  5. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Балашиха МО
    Можно подробнее.
    Сейчас прокладываю магистраль из ППР
    Коллектор на 4 петли из 32 трубы
    Подачу и обратку какую посоветуете?
     
  6. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    ясндекс-маркет показывает на него ценник 20-30 тыс рублей, ну пусть будет 20 000 - будем понимать что вычисляется минимальный порог окупаемости.
    UPS 20-60 стоит 7200, Разница в цене - 12800
    UPS 20-60 на 1 скорости кушает 50 Вт, за сезон это 690 рублей
    ALPHA2 25-80 "в среднем" если 25 Вт брать, то скушает 345 рублей в сезон
    разница в потреблении 345 рублей
    12800\345 = 37 лет
    Даже если "предположить" что он будет кушать"15 Вт энегрии, то за сезон съест на 207р., окупаемость 26,5 лет

    СМЫСЛА НЕТ.
     
  7. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Наверное у нас с Вами разный яндекс) У меня показывает 15т.р.
    Но все равно дорого...
    Dan evosta посмотрите может там есть что то более подходящее.
    А так то да. Сравнивают обычно 2 насоса 25/80 на максимальных скоростях. Грубо 200Ватт и 50Ватт. А по факткту производительность за эти 200Ватт совсем другая.
     
  8. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    ну да, от региона зависит, это факт
    :)
    но даже при стоимости 15 000 и при при потреблении 15 Вт ждать 16 лет пока он начнёт что-то экономить
    при той же стоимости и 20 Вт - 19 лет

    ну не доживёт он до момента когда начнет что-либо экономить

    так же будет, в тех же условиях

    я в своём "опусе" прикинул на каких скоростях будет работать каждый насос, то есть когда включил его и он молотит весь сезон обеспечивая расчётный напор, на этих скоростях и сравнивал, то есть грубо говоря в смоделированных условиях, близких к реальности.
     
  9. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Теперь главное что бы электроэнергия до 15р не поднялась)
     
  10. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    ну, тут как говорится... лишь бы не было войны
    хотя у меня сбыт - АтомЭнергоСбыт (курская АЭС недалеко, там начали ещё один энергоблок строить)
    а это если не самый то один из самых дешевых и стабильных источников лектицтва
    так что думаю если до 15 и подымется - то не при моей жизни, во всяком случае уж точно не при жизни насоса :)
     
    Последнее редактирование: 20.04.19
  11. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Насос перед клапаном стоит, он весь металлический, только он на обратке. А нам подача нужна.
    Вы у меня спрашиваете, я сам пришел сюда за советом. Понял только одно- для ленинградки, однотрубки магисталь должна быть как можно толще. Может быть 25ка и грела бы этаж нормально, но заужения на коллекторе, плюс возможность наплывов внутри при пайке. Результат плачевный. Плюс на первом этаже у меня теплый пол и несколько 3 радиатора по лучевой схеме, по выходу гребенки на каждый, и ОДИН! выход гребенки обслуживает весь второй этаж, ясен перец, хрен чего там сбалансируешь! Сантехнику руки оторвать! Даже я понимаю, что так нельзя было делать.
     
    Последнее редактирование: 20.04.19
  12. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Тут еще такая тема... Котел луна 3 с панелью и уличным датчиком. Панель в комнате на 1ом этаже, там ташкент, телый пол и радиатор 10ка, котел видит, что все гуд с температурой и понижает температуру подачи до 50, на второй этаж доходит 40, там 19-20 больше не поднимается, это сейчас весна на улице. Можно конечно радиатор перекрыть, но все равно кардинально не изменится картина.
     
  13. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    а может быть переделать?
    не с гребёнки туда (где выделено в цитате жырным) подачу сделать, а вмонтировать просто тройник перед гребёнкой, и, может быть, поставить регулировочный вентиль между этим тройником и гребёнкой, что б выровнять напор\расход?

    а тёплый пол на 1-м этаже через смесительный узел сделан?
    если нет то смесительный узел имхо помог бы, отделил бы тёплый пол от всего радиаторного, тем самым получилось бы "первичное кольцо" - радиаторное, от него отбор в тёплый пол, в который наверное можно и с обратки первичного брать энергию...
    ?
     
    Последнее редактирование: 21.04.19
  14. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • IMG_20190421_235914.jpg
    Последнее редактирование модератором: 22.04.19
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Переделайте, но это будет непросто. :( Трёхходовой ставится на подачу в ТП, циркуляционный насос - тоже на подачу между трехходовым и коллектором.