1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. Юра_А
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Юра_А

    Живу здесь

    Юра_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Оренбург
    Так я еще не до конца произвел расчет. Получив расход теплоносителя (воды) 0,852 куб. м /час, мы можем узнать сколько тепла отдаст ТП.
    852×4200 (35-30)=17892000 Дж или 4,97 КВт×час
     
  2. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    @Coollio,
    труба тёплого пола - какого диаметра?
     
  3. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    вы изначально допустили ошибку, всё что считается после - так же ошибочно

    вы продолжаете считать " с погоднным метром"

    это расход (точнее 0,84 куб\м) при 2 л\мин, а не при 2,4
    при 2,5 л\мин - 1,05 куб. м.\час
    при 3 л\мин - 1,26 куб. м.\час
    при 4 л\мин - 1,68 куб. м\час
     
    Последнее редактирование: 16.10.19
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.223

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.223
    Адрес:
    Калуга
    Бреграсно !
    я не знаю, как, но не так
     
  5. Юра_А
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Юра_А

    Живу здесь

    Юра_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Оренбург
    Мне не понятно, что это за соотношения чисел. Как их понимать?
     
  6. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    2,5 литра в минуту это 1,05 кубометра в час
    и так далее
     
  7. Юра_А
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Юра_А

    Живу здесь

    Юра_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Оренбург
    2.5×0.06=0.15 кубометров час
     
  8. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    у него 7 веток ТП
    0,15 * 7 = 1,05 куб. м\час
     
  9. Юра_А
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Юра_А

    Живу здесь

    Юра_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Оренбург
    Не пойму, почему мы должны прокачивать именно 1.05 куб. м/час через 7 веток, а не 0.852 куб. м/час? Данные по теплопотерям нам Coollio не предоставлял.
     
  10. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    @prmres,
    труба 16 диаметра
     
  11. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
  12. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    @Юра_А, @prmres, теперь я окончательно запутался
     
  13. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    подскажите, что бы посчитать для своего теплого пола параметры, какие данные нужно менять в таблице на свои?
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Для этого нужна программа. Грубую прикидку можно делать в калькуляторе. Советую воспользоваться калькулятором в одной из бесплатных версий Sankom C. O.
    Пример
    upload_2019-10-17_17-48-37.png
     
  15. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Курская область
    вы расход неправильно считаете, упорно его "приводите" к погонному метру трубы

    2,5 л\мин по каждой ветке это 1,05 куб. м.\час
    2 л\мин по каждой ветке это 0,84 куб. м.\час через насос или входное сечение коллектора
    какой расход сможет обеспечить насос такой и будет

    у вас 7 веток, ровно как и в этой таблице
    вам надо ввести длины своих веток, далее по калькулятору (ссылка в моей "простыне") посмотреть сопротивление самой длинной ветки (внутренний диаметр 12мм, длина 60 метров, полипропилен) для каждого расхода (2 2,5 3 4 л\мин)
    далее всё посчитается автоматически

    после смотрите на "P общ" и соотносите (по строке влево) с напором который даёт насос
    изменяя Kvs клапана можно добиваться уменьшения или увеличения P общ, что б оно совпадало с напором насоса (напоры насосов внесены в таблицу для расходов 2 2,5 3 и 4 л\миин)
    Так же обращаете внимание на авторитет клапана (А), желательно что б он был >0,3

    у вас получается (как и у меня, с той лишь разницей что у меня самая длинная из семи ветка 74 метра) два варианта:
    либо клапан Kvs=2,3 (2,5) + насос 25\40 на 2-й скорости
    либо этот же клапан + насос 25\60 на 1 и на 2-й скорости

    я для себя выбрал вариант Kvs=2,5+ насос 25\60, в этом варианте можно "играть" не только температурой теплоносителя но и скоростью насоса, то есть давать 2 и 2,5 л\мин расхода

    с вашими данными файл в прицепе:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 18.10.19