Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет. Нужно выбрать наибольшее.
     
  2. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    Привет мужики, ну и дамы если есть) В данный момент собираю смесительный узел для ТП (7 контуров от 79 до 54 в общей сложности чуть меньше 500м трубы). Я так понимаю что мне нужно KVs от 2-2.5. Если недобрать КВС то система будет задушена если перебрать то будут проблемы с регулировкой. Под такие параметры есть только Стаут с ручной регулировкой. Очень хочется трёхходовой с термоголовкой и выносным датчиком. Теперь вопросы:
    1. Подойдет ли мне VALTEC VT. MR03 там KVs 2.7 ?
    2. Почему не взять трёхходовой с большим KVs если все равно регулировку будет производить термоголовка. Какая разница какой КВС если в конечном счете протоком будет управлять термоголовка)
    Заранее спасибо)
     
  3. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    А чем ему там лучше? Сейчас как раз вопрос стоит такой? Вверху места нет просто.
     
  4. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Если поставить фильтр в этой теме и выделить сообщения ТОЛЬКО этого уважаемого форумчанина - @Ovit1, то можно по его советам всё узнать/рассчитать.
     
  5. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    То есть, если у меня такой клапан, то сделать так будет более правильным, чем устанавливать его на подаче?
     
  6. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    @dennnys,
    Да, если схема НСУ такая, как на рисунке, то термотатический клапан со встроенным термоэлементом надо ставить на обратке к котлу, поскольку температура обратки к котлу - это и есть температура подачи в петли теплого пола.
    Прим: Если используется клапан с выносным термобаллоном, то стоять клапан может хоть на подаче хоть на обратке. Главное, чтобы термобаллон был на подающем коллекторе теплого пола
     

    Вложения:

    • НСУ.jpg
  7. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Что-то совсем все непонятно стало, у вас двухходовый на этой схеме, а у меня трехходовый ESBE VTA 372. я хочу понять как его правильней подключить: на подачу ли на обратку ТП будет микс идти. Кроме ТП радиаторы, ТП только для кайфа.
    2. Как увеличить авторитет клапана, т. к. клапан купил давно, взял самый дорогой, а у него KVS конский, у меня всего 75 метров трубы 16 мм.
     
    Последнее редактирование: 01.12.21
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    @dennnys,
    Какой задан вопрос, такой и ответ.
    Если же по существу, то для 75 метров трубы 16 мм клапан ESBE VTA 372 слишком велик, и ничего с этим сделать нельзя. Самый правильный вариант - выставить его на АВИТО, а вместо него приобрести клапан с Kvs=1,2 м3/час. Какой именно (трехходовой или двухходовой) - зависит от того, как будет подключен смесительный узел к системе отопления. Если НСУ подключен к радиаторной сети, и со стороны сети есть гарантированный подпор, лучше взять двухходовой и под него сделать схему НСУ, примерно так, как на картинке
     

    Вложения:

    • smu20.1.jpg
    Последнее редактирование: 01.12.21
  9. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    1. Что, совсем плохо работать будет?
    2. Мне наверное какой-то от радиатора подойдет с выносным только датчиком?
    3. Там точно (на вашей схеме) эти все ОК нужны?
     
    Последнее редактирование: 01.12.21
  10. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Как всегда, никто не ответит
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    @dennnys,
    Если делать НСУ на 3-х ходовом термостатическом клапане, и подключаться к сети радиаторного отопления, то можно сделать вот такой вариант (см. вложение). Регулировочным краном задаете в петле перед НСУ расход ~100 л/час, а насос смесительного узла будет выдергивать из нее столько, сколько нужно для поддержания температуры подачи в ТП. Термостатический клапан берите с Квс 1,2-1,5, больше для ваших 75 метров не нужно. Когда будете регулировать расход в петле перед НСУ, ориентируйтесь на температуру обратки в радиаторную сеть. Она должна быть градусов на 10 больше, чем обратка из петель ТП
     

    Вложения:

    • НСУ 3.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.21
  12. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    [​IMG]
    Все понятно, клапан поставлю VT. 0.32.N.05 от Вальтека радиаторный на 3/4 с KVS 1.2.
    Вопрос только:
    Если как на картике НСУ, только насос можно на обратку ТП перенести (качать в сторону тройника, естественно) ?
     
  13. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо, понял, как вариант, но поменятся один клапан на другой не получится с кем-то.
    Решил по-вашему совету сделать на 2-х ходовом радиаторном от Вальтека VT. 032 на 3/4 и термоголовка VT. 5012.0.0.
    По деньгам в 5 тыр укладывается, ESBE 372 выставил на Авито за ту-же сумму.
    Вопрос только по картинке с 2-х ходовым: можно ли насос на обратку перенести из удобства установки?
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, можно. По поводу обратных клапанов - оставьте один, который на перемычке. Его задача - при остановленном насосе НСУ не допустить неконтролируемого перетока из прямой в обратку радиаторной сети.
     
  15. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Ну и славно, так и сделаю.