1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Как правильно собрать смесительный узел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Баня всегда будет отапливаться? тогда заливайте в теплообменник просто воду. Или просто сделайте еще один контур с термоклапаном и насосом от котла. Как после этого будет работать ЕЦ в доме, никто не предскажет.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
  3. uragan
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213

    uragan

    JeeP-пер

    uragan

    JeeP-пер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Одинцово
    Я думаю сделаю насос в бапе на обратку и сам ТП. У меня получиться в доме включили отопление и в бане пошло тепло на постоянку
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Так и будет. Ну а в доме, потом насос поставите.
     
  5. uragan
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213

    uragan

    JeeP-пер

    uragan

    JeeP-пер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Одинцово
    Я тут был у знакомого газосварщика так у него сделано почти так же но от дома 20-25 метров, все сделано 16 трубой для ТП и поставил насос. Всю зиму держалась температура +21 градус и при том что это сделано все в полу утепленном "сарайчеке".Фотки чуток позже выложу.

    К стати - если кому нужен газосварщик могу свести, варит отопление и т. д. спец с 30-ка летним стажем
     
  6. trahandberg
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    trahandberg

    Участник

    trahandberg

    Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Чебоксары
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помочь с выбором смесительного узла. Планируется отопление теплым полом от навесного газового котла. Планируется 2 коллектора - на 9 контуров на 1 этаже, на 7 контуров на 2 этаже. Произвел расчет в вальтековской программе. При дельте в 7 град получилось, что на 1 коллекторе максимальная потеря напора 2,42 м в ст при расходе 1,195 куб м/ч; на 2 коллекторе - 1,91 м в ст при 0,788 куб м/ч. Исходя из авторитета клапанов 0,5, Kvs получился для первого -2,43, для второго - 1,8. Изначально планировал сделать общий НСУ на 2 этажа, но общая производительность получается около 2 куб м /ч. Правильно ли я понимаю, что в моем случае лучше сделать свой НСУ на каждом этаже? Еще не могу найти 2ходовые клапаны с похожими Kvs. Для первого контура вроде как подходит VT034 1/2 c Kvs=2.97, получается авторитет 0,4. А для второго не знаю, что ставить. Нашел данфос RTR-G c Kvs=2.06, но у него термоголовка с выносным датчиком только до 28 град НСУ (1).png Расчет.jpg
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
  8. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Сколько слышу про какой-то авторитет но так и не понял что это за дурь такая.
    Вы собираетесь применить самый лаконичный и правильный по конструкции узел смешения - с двухходовым клапаном и свободной перемычкой. Перемычка служит гидравлическим разделителем между секцией нагнетания - насосом и коллекторами и секцией управления - управляющим и балансировочным клапанами. Количество и напорные свойства этих двух сторон никак не связаны, связано только количество подаваемой теплоты - принимаемое из первичного контура равно отдаваемому в коллектор. Если теплопотери известны Ваша задача возместить их за счёт нужного количества и температуры котлового теплоносителя. И задача эта решается как то достаточен ли размер клапана для пропуска котлового теплоносителя с напором который развивает насос в данной рабочей точке.
    Так что берите и вверх и вниз VT 034/033, а для увязки в любом случае на обратке узла должен быть не шаровый, а запорно-балансировочный вентиль, ним и подгоните требуемое максимальное количество теплоносителя.
     
  9. Lekarb
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125

    Lekarb

    Живу здесь

    Lekarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Тула
    Это больше из области подбора оборудования и проектирования. У любого регулирующего клапана есть предел диапазона в котором он выдает заданные параметры и работает без повышенного износа. Но в частных домах зачастую расходы мизерные и допуск такой что промахнуться очень сложно.
     
  10. trahandberg
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    trahandberg

    Участник

    trahandberg

    Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Чебоксары
    У вас конденсационный котел, и регулирование температуры идет от котла (как я понимаю). В моем случае не совсем подходит, так как есть БКН и в будущем планирую пустить одну ветку радиаторов в гараж, поэтому без НСУ не обойтись.
    Как я понял, авторитет клапана, определяет порядок регулирования. Чем выше авторитет, тем четче происходит регулирование. Если авторитет будет низким, то регулирование будет происходит в очень маленьком диапазоне, лишь в начале открытия. По мнению уважаемого Ovit1, авторитет должен быть в пределах 0,3-0,7. В моем случае с VT034 авторитет получается - для первого коллектора - 0,4, для второго - 0,27. И это без учета сопротивлений в подводящих трубах и арматуре. Может знает, кто на данфос RTR-G есть термоголовка подходящая до 45 град? Может аналог есть какой?
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Я вообще не понимаю физического смысла этого понятия, но возможно Вы переносите на свой узел какие-то аспекты регулирования смесительного узла с трехходовым клапаном. Узел же с двухходовым с точки зрения гидравлики дозирует теплоноситель из котлового контура в некий отопительный прибор, радиатор сложной конструкции. И регулируется он так же как балансируются радиаторы, сначала задаётся максимальный объем теплоносителя при отсутствующей термоголовке, с помощью вентиля на обратке. Затем устанавливается терморегулятор. Клапан чуть большего сечения здесь ничуть не повредит.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
    @trahandberg, а причем тут конденс ? Почему Вы решили что с конвектом так нельзя ?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
    И бкн тут не причем. Вот будут радиаторы - нужен будет нсу спору нет. Вы про них изначально ничего не говорили
     
  14. trahandberg
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    trahandberg

    Участник

    trahandberg

    Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Чебоксары
    @Firemuster, @Roaroma, понял. Получается при схеме с 2ходовым клапаном и потери давления на клапане не нужно учитывать при выборе насоса, так как фактически насос через клапан не гоняет воду, правильно я думаю? Тогда я могу поставить один насос на 2 контура исходя из потери напора в самой длине петле и общего расхода на 2 коллектора, правильно?
     
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Да, насос через клапан не качает, качает котел, а вот насчёт объединения вам решать, одинаковые ли теплопотери на метр пола на первом и втором этажах?